Salve, ho un problema con la Junkers WT 11, in pratica si accende regolarmente ma dopo qualche minuto la fiamma si spegne per poi riaccendersi e continua cosi. La cosa strana è che non va in blocco ma l'unico segnale che da è la spia verde lampeggiante 1s. Non ho trovato nulla a riguardo in rete, e sul manuale non fa cenno di anomalie come questa. Elenco le manutenzioni effettuate: Sonde NTC sostituite - Scheda nuova di 1 anno - Regolata press. Gas metano Min.Max. - Pulizzia camera, estattore e venturi - Controllato Fluss. turbina. Qualcuno sa cosa indica la spia verde lampeggiante?
|
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
31/12/2020 17:52 | |
Potrebbe essere il pressostato fumi , che viaggia sul filo del rasoio, sarebbe opportuno verificare il venturi che sia pulito , libero da eventuali incrostazioni o pulviscolo, cosi come la pulizia della ventola e di tutta la camera di combustione, controllare da depressione con um manometro dgitale. Andanto per esclusione, provare a ponticellare i fili del pressosto ad accensione avvenuta ( ovviamente per un periodo quanto basti per fare la verifica ) Riscrivi dopo aver fatto queste prove. [Modificato da Carmelo.54 31/12/2020 17:58] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 27/12/2020 Registrato il: 27/12/2020 | Città: CASSOLNOVO | Età: 60 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
04/01/2021 16:41 | |
Grazie per la risposta, anche con il ponticello sul pressostato fumi il problema si ripresenta, il venturi, ventola e camera erano già state pulite non molto tempo fa... L'unico componente che spegne il bruciatore senza provocare un allarme o blocco dovrebbe essere il flussostato a turbina, o ce ne sono altri? Rimane comunque la questione led verde lampeggiante.
|
|
| | | OFFLINE | Post: 96 Post: 96 | Registrato il: 16/11/2014 Registrato il: 16/11/2014 | Città: ROMA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | [IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
11/01/2021 08:40 | |
Sembra come se il minimo della valvola gas sia alto e quindi lavora in on off a quanto è regolato il min? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 27/12/2020 Registrato il: 27/12/2020 | Città: CASSOLNOVO | Età: 60 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
12/01/2021 18:55 | |
Max 20mbar Min 1mbar come manuale |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 27/12/2020 Registrato il: 27/12/2020 | Città: CASSOLNOVO | Età: 60 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
12/01/2021 18:59 | |
Scusa Max 10 Min 1.
20 è la press.a monte |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
13/01/2021 15:05 | |
dovrebbe essere il pressostato fumi, ma se lo hai controllato, darei un occhiata alla NTC sanitario. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 27/12/2020 Registrato il: 27/12/2020 | Città: CASSOLNOVO | Età: 60 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
18/01/2021 10:23 | |
Già fatti (sono 2 NTC), comunque è uno scaldabagno.
Grazie lo stesso Gianni
Mi sa tanto che è la valvola gas che non regola più molto bene, le membrane le ho controllate sono in ottimo stato.
Altre idee? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 27/12/2020 Registrato il: 27/12/2020 | Città: CASSOLNOVO | Età: 60 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
25/01/2021 17:32 | |
Ho ordinato un flussostato nuovo, anche se appparentemente funziona, dopo anni la micro turbina potrebbe non girare più perfettamente e causare lo spegimento casuale senza andare in blocco. Appena mi arriva provo e aggiorno.
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 27/12/2020 Registrato il: 27/12/2020 | Città: CASSOLNOVO | Età: 60 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
23/02/2021 19:27 | |
Niente da fare.
Sostituita turbina fluss.
Il problema rimane, sostituita anche sonda ionizzazione niente da fare non so più cosa cambiare. qualuncue suggerimento è ben accetto
|
|
|
|