02/11/2020 11:59

Caldaia arca pocket 24f errore “mancanza circolazione”
Buongiorno a tutti,ho un problema con la mia caldaia arca pocket 24f,se la caldaia si spegne per orario termostato o perché la spengo io e la riaccendo dopo 10 min non parte,va solo la pompa dopo il primo click e poi mi da il blocco “mancanza circolazione”si sblocca riparte la pompa e poi di nuovo blocco.Una volta ho aggiunto acqua e da 1,2 bar (come è sempre stata)l’ho portata a 1,5 ed è partita,ma poi se si spegne per temperatura raggiunta o per orario non va più,risolvo il problema spegnendo la caldaia dal selettore mettendolo su off,e se la lascio spenta un paio di ore lei riparte.Ovviamente il sanitario uguale,se voglio acqua calda devo usarla mentre è accesa per riscaldamento altrimenti si ripresenta il blocco mancanza circolazione,oppure se la caldaia è stata spenta per delle ore a volte parte,come se restando spenta si resetta qualcosa.
Qualcuno riesce ad aiutarmi con qualche consiglio?non so più cosa provare,ho sfiatato un po’ la pompa perché sentivo girare aria dentro e quando la sfiato a volte riparte,i termosifoni sono super sfiatati e caldissimi quando funziona regolarmente,grazie in anticipo,spero possiate darmi qualche consiglio.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]
caldaia argo errore 60 (1 messaggio, agg.: 04/08/2018 13:00)
Caldaia unical errore FP (2 messaggi, agg.: 17/08/2020 06:34)
aiuto collegamento termostato su caldaia junkers ZE ZWE 24 - 2K PL (5 messaggi, agg.: 23/06/2020 20:08)
Caldaia baxy a condensazione errore 385 lampeggiante (1 messaggio, agg.: 27/08/2017 08:25)

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 05:12. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it