Salve, dovrei mettere a norma la caldaia a camera aperta presente nella mia abitazione, in questo momento vi sono 2 problemi:1 - Non è presente il foro di ventilazioneHo ingresso living su soggiorno con cucinotta, che può essere considerato un unico locale, dove è ubicata la caldaia a camera aperta di potenza 26,7 kw e il piano cottura di potenza 7.3 kW, il tecnico della caldaia mi ha indicato che sarebbe quindi possibile effettuare un unico foro di ventilazione per entrambi gli apparecchi.Secondo il tecnico potrei effettuare un foro con una sezione di 300 cm2 per essere sicuro che la misura vada bene.Io vorrei far eseguire il foro della misura giusta.Secondo la UNI 7129 il foro di ventilazione deve essere di 6 cmq per ogni kW di portata termica.Sommando la potenza dei 2 dispositivi avrei una potenza complessiva di 34 kW, moltiplicando il valore per 6 otterrei una sezione del foro di 204 cm2. Con un foro di ventilazione di 220 cm2 sarei a norma? I calcoli che ho effettuato sono esatti?2 - Il tubo di scarico dei fumi della caldaia è in alluminio.Dovrei sostituirlo con uno in accaio, deve essere rigido o può anche essere flessibile?Grazie mille ;-)
OFFLINE
Post: 120
Post: 120
Registrato il: 25/05/2012
Registrato il: 25/05/2012
Città: VOLTA MANTOVANA
Età: 50
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
Utente power+
01/04/2017 13:42

x la caldaia devi fare un foro da 6x26,7il piano cottura va considerato a se va fatto un foro da 100 cm2 se è presente la termocoppia di sicurezza altrimenti va maggiorato del 50%.In più se la cappa fumi del fornello non è collegata ad un condotto di evacuazione vapori e fumi devi fare un'altro foro da 100 cm2.(è possibile fare la somma e fare un unico foro) Ecco dopo questo prepara cappotto e sciarpa per il prossimo inverno
OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 11/01/2013
Registrato il: 11/01/2013
Città: TORINO
Età: 45
Sesso: Maschile
Utente Junior
18/04/2017 23:16

Il piano cottura è con dispositivo di sicurezza.Di che diametro dovrebbe essere il foro di ventilazione avendo la caldaia e il piano cottura nello stesso ambiente?Di 204 cm2 o di 256 cm2?Grazie
OFFLINE
Post: 120
Post: 120
Registrato il: 25/05/2012
Registrato il: 25/05/2012
Città: VOLTA MANTOVANA
Età: 50
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
Utente power+
19/04/2017 19:22

260,2 cm2
OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 11/01/2013
Registrato il: 11/01/2013
Città: TORINO
Età: 45
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/04/2017 18:32

Si mi ero sbagliato, la sezione deve essere come minimo di 260,2 cm2.Quindi con un foro del diametro di 20 cm dovrebbe andar bene?Diametro = (√(sezione/3,14))*2 = 18,2 cmGrazie
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]
Pompa calore ibrida /o/ Caldaia a condensazione? (1 messaggio, agg.: 11/02/2021 11:02)
Piccoli rumori caldaia (7 messaggi, agg.: 12/06/2021 13:33)

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 14:35. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it