Codici d'errore caldaia junkers ZWR 24

A2 Intervento sensore fumi
camera di combustione.
Verificare pulizia blocco lamellare.

A3 Sensore fumi (NTC) rompitiraggio
è in corto o interrotto.
Verificare il collegamento elettrico ed il sensore.

A4 Intervento sensore fumi
rompitiraggio.
Verificare scarico fumi.

A6 Sensore fumi (NTC) camera
di combustione è in corto o
interrotto.
Verificare il collegamento elettrico e il sensore.

A7 Sensore NTC A.C.S. in corto o
interrotto.
Verificare il collegamento elettrico ed il sensore.
Ad Sensore (NTC) dell’accumulo è in
corto o interrotto.
Verificare il collegamento elettrico e il sensore.

AC Collegamento elettrico tra la
centralina climatica TA 211 E
(ed eventuale RAM) e la scheda
elettronica non presente.
Controllare il collegamento elettrico.
b1 Chiave di codifica non viene
riconosciuta dall’elettronica.
Verificare l’esatto inserimento della chiave di codifica,
il suo valore ohmico ed eventualmente sostituirla.

CC Il sensore esterno TA 211E
presenta un’ interruzione.
Verificare il collegamento elettrico ed il sensore.
d1 Nessuna tensione di ritorno da
parte del modulo LSM 5.
Controllare collegamento elettrico del modulo.

E0 Errore interno scheda elettronica. Sostituire la scheda elettronica.

E2 Sensore NTC mandata in corto
o interrotto.
Verificare il collegamento elettrico ed il sensore.

E5 Superata la temperatura al
sensore NTC del bruciatore.
Verificare sensore, è stata sfiatata l’aria dall’impianto?
Vi è circolazione sufficiente?

E7 Sensore NTC del bruciatore è in
corto o interrotto.
Verificare il collegamento elettrico ed il sensore.

E8 Intervento il pressostato di
rilevamento presenza acqua.
Pressione dell’impianto minore di 0,5 bar o pressostato
difettoso.

E9 Intervento limitatore di
temperatura.
Controllare l’NTC di mandata, il circolatore ed il fusibile
della scheda elettronica.

EA Corrente di ionizzazione assente. Il rubinetto del gas è aperto? Controllare il valore della
pressione di adduzione gas, elettrodi di accensione e di
ionizzazione e relativi cavi di collegamento.

F7 Valore della corrente di
ionizzazione errato.
Verificare lo stato dell’elettrodo di ionizzazione ed il
relativo cablaggio.

FA Presenza della corrente di
ionizzazione anche allo
spegnimento del bruciatore.
Verificare il gruppo gas.


Questi sono tutti i codici d'errore della caldaia, non so come i tecnici hanno imputato alla pompa, che in quello che ho potuto capire, essendo una bitermica, avendo la post circolazione per smaltire l'inerzia termica, la funzione verrebbe eseguita male... Ora intanto se il sei sicuro che il codice d'errore e P1 e questo non è presente ne nei codici che leggo nel manuale di istruzioni, vuol dire che la scheda da i numeri, cioè è impazzita.. Comunque se hai il manuale della caldaia, fai un riscontro, se riesci a trovare il codice P1... Poi una domanda la caldaia è stata pulita bene? Facci sapere notizie.... Intanto ti allego il manuale uso e manutenzione della caldaia in modo che ti dai una lettura e riesci a capire qualcosa in più.
PS. Dal momento che non sei stato preciso con la descrizione del modello e cioè, non hai scritto quello che c'è prima dell ZWR 24, Io questo manuale ho trovato...spero non sia stato un lavoro inutile e che si tratta di un altro modello che ha come sigla finale ZWR 24




IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 20:58. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it