| | | OFFLINE | | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 01/12/2012 Registrato il: 01/12/2012 | Età: 48 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
01/12/2012 10:54 | |
Buongiorno,
ho un problema con il controllo remoto installato in casa della mia caldaia SAVIO 724 EX (ha 6 anni di attività). Da ieri sera sul display del controllo remoto appare sempre la regolazione della temperatura ambiente "Temp. giorno 6°" e questo non permette di far entrare in funzione i termosifoni perché il livello della temperatura è troppo basso. Anche pigiando le frecce di regolazione della temperatura ambientale o qualsiasi altro tasto, il display rimane bloccato su tale dicitura. Comunque l'acqua calda funzione benissimo, la caldaia è silenziosa, la fiamma è completamente azzurra. Grazie per chi volesse aiutarmi e conoscesse qualche manovra di sblocco o altro, vorrei evitare di chiamare il tecnico per evitare un'altra spesa probabilmente onerosa e difficile in questi periodi. |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
01/12/2012 12:33 | |
Ciao Se nel libretto uso e manutenzione non c'è scritto come ressettare il comando remoto, prova a speggere l'interruttore generale di alimentazione per 10 minuti, se dopo riappare quella temperatura anomala, vuol dire che va sostituito... IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 01/12/2012 Registrato il: 01/12/2012 | Età: 48 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
02/12/2012 11:02 | |
Ciao,
grazie per la risposta, purtroppo non c'è alcuna istruzione di resettaggio nel libretto di istruzione né nelle note tecniche di installazione. Ho provato anche a tenerla spenta ieri per tutto il pomeriggio, niente purtroppo.
Prima di chiamare il tecnico proverò domani a far controllare l'apparecchio da un amico radiotecnico poichè è costituito da una piccola scheda con circuiti integrati e da un display, null'altro. Forse c'è qualcosa di bruciato che può essere sostituito.
Comunque, se non ti arreco troppo disturbo, stasera appena sono a casa ti invio una foto con il messaggio che appare sul display.
Grazie ancora. |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
02/12/2012 11:34 | |
Non mi arrechi disturbo, a mio avviso nemmeno il radiotecnico riuscirà a risolvere. Punto prima non c'è uno schema dettagliato dei componenti del pannello remoto, poi se a bordo ha i microprocessori miniaturizzati, intanto non li trovi facilmente in commercio, ma so che quel tipo di componenti si saldono ad aria calda, un attrezzatura che hanno solo le indutrie, se ci metti il saldatore lo rovini, poi considerando che i piedini sono così vicini, non è possibile...Potresti essere fortunato se si tratta di un resistore o un condenzatore...
IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 01/12/2012 Registrato il: 01/12/2012 | Età: 48 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
02/12/2012 19:24 | |
Ciao,
come ti anticipavo stamane, ecco le foto del controllo remoto nel seguente ordine:
- subito dopo la riaccensione, il display appare in condizioni normali (ho seguito il tuo consiglio e ho provato a spegnerla nuovamente per un po');
- appena cerco di impostare la temperatura con la freccia verso su del simbolo "sole", appare fissa la scritta "Temperat. giorno 6°" e si blocca tutto, non funziona nessun tasto, la caldaia però produce normalmente acqua calda;
- foto della scheda del controllo remoto.
Domani provo come ti ho detto, ti ringrazio di cuore per la disponibilità e per i consigli che mi hai dato nonostante fossi nuovo del forum.
Saluti.
Francesco. |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
02/12/2012 19:58 | |
Allora il pannello remoto difetta questo è più che sicuro.
Però un tentativo lo puoi fare, dalla foto noto che ci sono 2 circuiti integrati, uno sulla sinistra e uno sulla destra, Quello a sinitra ha un codice, presumo sia un codice del costruttore cioè, sarà difficile avere quello originale del componene e questo lo fanno per non far riparare il pannello. Quello a destra sembra il codice originale, non c'è da dissaldarli perchè hanno lo zocclo e quindi sono ad innesto.
Bisogna andare per tentativo, non avendo uno schema elettronico con le le tensioni di riferimento.
Vedo che ci sono dei transistor, quelli non sono un problema e nemmeno la causa del guasto suppongo..Gli elettrolitici si danneggiano dopo un lungo periodo di riposo, il trucchetto è quello di sotto alimentare il circuito per alcune ore per preservarli...Scusa se non mi segui in quello che scrivo, ma un radiotecnico capirà subito il problema, specialmente se conosce bene la materia...Inizialmente pensavo si trattasse di microprocessori...ma vedo che il circuito stampato tranne che il dirplay tecnologicamnente è arretrato a 20 anni fa. Facci sapere come risolvi. IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 01/12/2012 Registrato il: 01/12/2012 | Età: 48 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/12/2012 07:46 | |
Buongiorno Mimmo,
vi terrò informati appena concludo un po' di verifiche con il tecnico.
A risentirci quanto prima, grazie ancora. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 01/12/2012 Registrato il: 01/12/2012 | Età: 48 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
06/12/2012 07:58 | |
Buongiorno,
alla fine ho dovuto ordinare un controllo remoto dall'azienda produttrice, viene a montarlo il tecnico autorizzato settimana prossima.
Nessun radiotecnico ha voluto controllarlo senza schema elettrico.
Grazie Mimmo per le notizie che mi hai fornito.
Saluti. [Modificato da franci.fg 06/12/2012 07:59] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 1 Post: 1 | Registrato il: 19/11/2018 Registrato il: 19/11/2018 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
19/11/2018 08:18 | |
Ciao,
franci.fg ti volevo chiedere se avevi il libretto di uso e manutenzione del crono-termostato, ho preso casa da poco è ho trovato lo stesso modello montato solo che non ho un libretto e non capisco bene come funziona, se eventualmente riesci a mandarmi una copia.
Grazie
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 01/12/2012 Registrato il: 01/12/2012 | Età: 48 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
19/11/2018 10:41 | |
Savio 724 EX Libretto Note d'impiego Ciao, ti invio in allegato il libretto d'uso. E' un'ottima caldaia che permette anche di avere dei termosifoni maggiormente dimensionati. Se il cavo che collega il comando alla caldaia è un semplice cavo elettrico, ti consiglio di sostituirlo con un cavo schermato; tanto garantirà maggior vita al comando (il mio primo saltò proprio per questo motivo). Saluti. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 1 Post: 1 | Registrato il: 28/12/2020 Registrato il: 28/12/2020 | Età: 32 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
28/12/2020 19:38 | |
Salve è possibile avere foto migliori del libretto? Ho la stessa caldaia e regolatore remoto ma non so come programmarlo e dalle foto no riesco a leggere.
Grazie mille |
|
|
|