FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

caldaia riello non modula

  • Messaggi
  • OFFLINE
    domenicoleone
    Post: 1
    Post: 1
    Registrato il: 14/01/2012
    Registrato il: 17/01/2012
    Età: 66
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 17/01/2012 18:18
    caldaia riello benessere
    salve sono nuovo del forum
    gradirei sapere se qualcuno mi puo aiutare circa la mia caldaia riello benessere.
    non è possibile regolare la temperatura sia dell'acqua sanitaria ne dei termo, funziona con una fiamma molto bassa e quindi non si riesce a ottenere una temperatura dell'acqua desiderata.ho cambiato le 2 sonde ntc ,
    vi ringrazio anticipatamente
  • OFFLINE
    Dario_Riello
    Post: 489
    Post: 489
    Registrato il: 08/04/2011
    Registrato il: 08/04/2011
    Città: BASSANO DEL GRAPPA
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
    TECNICO MANUTENTORE
    00 17/01/2012 20:51
    A meno che non sia da tarare la pressione del gas, credo possa trattarsi di un guasto alla scheda o meno probabilmente al modulatore della valvola gas, quest'ultimo lo puoi provare con un tester scollegando i fili dalla bobina e misurando quando la fiamma dovrebbe essere al massimo circa 14 VDC.
    Se la caldaia fosse una nuova benessere invece, prova a pulire il venturi