temperatura sonda esterna errata

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
territorial
00giovedì 2 febbraio 2012 20:39
salve a tutti.
a me hanno installato una caldaia viessman a gas a bassa condensazione.
guardando nel menù la temperatura esterna ho notato che sbaglia di 3, a volte anche 4 gradi rispetto a quella reale.
più precisamente la caldaia segna 3 gradi in più rispetto alla temperatura esterna reale.
La mia domanda è:
questo errore di 3-4 gradi comporta una grave perdita in prestazioni o è un valore trascurabile?
e altra domanda, se mai il fatto che la caldaia "pensi" che fuoi c'è più caldo, farebbe si che la caldaia consumi meno giusto? perchè in teoria se fuori fa più caldo dovrebbe scaldare meno..

attendo vostre risposte. grazie a tutti
Dario_Riello
00giovedì 2 febbraio 2012 20:55
Il fatto che la caldaia "pensi" che fuori c'è meno freddo di quanto realmente ci sia, comporta un calcolo della temperatura di mandata più basso. Questo di per se non è un problema, se tu riesci ad ottenere la temperatura ambiente desiderata, tutto questo si può eventualmente compensare con delle impostazioni della curva un pochino più alta. Il problema potrebbe sorgere in primavera perchè se la caldaia ha una temperatura di commutazione inverno/estate, potrebbe spegnerti il riscaldamento quando ancora fuori fa frescolino. Non conoscendo che centralina hai, non so rispondere se nel tuo modello, sia magari possibile correggere tramite apposito parametro il valore letto dalla sonda esterna.
paolog-s
00venerdì 10 febbraio 2012 11:37
Ti devi accertare presso il tuo CAT di assitenza oppure dal servizio Telef. Viessman se esite la possibilita di taratura Software della temp. sonda esterna.
Se non è possibile questa opzione cè la possibilita di variare la resistenza Homica della sonda, aggiungendo in serie o parallelo delle piccole resistenze tali da portare la lettura al valore resistenza/temperatura giusta.
Questa Tabella pfd sotto è utile per capire la tipologia di sonda a secondo dei valori di resistenza/temperatura.

www.eliwell.it/uploadedFiles/Eliwell/Support/Technical_Bulletins/reducedBulletin15ProblemiStrumentazione_1.pd...

Nella mia caldaia Ariston per curiosita' ho misurato la resistenza delle NTC mandata/Riscaldamento, e a 15 °C è di circa 15500 hom, quindi secondo le tabelle di comparazione NTC 103-AT2 , come Tipo sono 103AT
Questo mi sara' utile nella necessita' di ricambi.

Se hai un tester (almeno per curiosita') potresti misurare la resistenza della sonda in questione , cosi' potrai sapere il tipo di sonda che utilizza e quale dovrebbe essere la temp/reistenza giusta almeno per escludere che la sonda sia difettosa.

Ci fai sapere almeno il tipo di sonda che hai ? (quella che risulta dalla coparazione tabella) , e se riesci a risolvere e come...
Questo sara' utile ad altre persone con questo problema.

Mimmo 59
00venerdì 10 febbraio 2012 14:59
Una resistenza messa in serie il valore si somma, quindi aumenta, messa in parallelo diminuisce.
Io sugerirei per fare le prove anche un trimer (potenziometro) che ti da la possibilità di variare e raggiungere l'obbiettivo.