sime mistral

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
G.Peraro
00giovedì 16 febbraio 2012 00:35
problemi accensione
ciao a tutti sulla caldaia sime mistral a basamento ripetutamente si blocca durante le fasi accensione o la trovo solo con estrattore fumi acceso di continuo senza fiamma e allarmi, sostituito scada CSP-AR dopo alcunie settimane si ripresenta stesso problema o la trovo in blocco, ho controllato pilota di avvio bruciatore e connessioni tutte regolari, a voi e mai sucesso cose simili?
grazie
Mimmo 59
00giovedì 16 febbraio 2012 16:09
Da premettere che non conosco la caldaia, ma ti do qualche suggerimento
Probabilmente è un blocco accesione.
Dovresti controllare le candelette di accensione e rilevazione fiamma
Poi il pressostato aria se commuta.
Dallo schema ho notato che rispetto alla maggioranza delle caldaie ha un circuito tutto particolare.
E' questa la tua caldaia? Ci sono molte versioni
[IMG]http://i43.tinypic.com/2iscmkw.jpg[/IMG]
G.Peraro
00lunedì 5 marzo 2012 22:20
sime mistral
si il modello e dell'anno prima, sembra ci siano difetti sulla scheda
della BRAMHA CSP-AR, ci sono stati dei richiami dal costruttore per componenti difettosi.... a detta del magazzino.
almeno che, qualche tecnico del forum (assist.Sime)non ne sia a conoscenza del probblema ufficialmente!

ciao
grazie
Mimmo 59
00lunedì 5 marzo 2012 22:32
E' difficile trovare un tecnico Sime nel forum, il tuo è un problema congenito da quello che ho capito.
Ma dalle tue parti c'è un Cat autorizzato?

Questa?

[IMG]http://i43.tinypic.com/358riic.jpg[/IMG]
max_fire
00martedì 6 marzo 2012 13:30
Re:
Mimmo 59, 05/03/2012 22.32:

E' difficile trovare un tecnico Sime nel forum, il tuo è un problema congenito da quello che ho capito.
Ma dalle tue parti c'è un Cat autorizzato?

Questa?

[IMG]http://i43.tinypic.com/358riic.jpg[/IMG]



io sono centro assistenza sime, di cosa avete bisogno?


G.Peraro
00martedì 20 marzo 2012 23:34
grazie dell'interessamento,
sembra che sulla caldaia mistral la scheda in questione (CSP-AR della BRAMHA) faccia le bizze, come dicevo mi è sucesso di trovare la caldaia o con il tasto di blocco acceso o il ventilatore sempre acceso ma assenza di fiamma nonostante ci sia il consenso del pressostato fumi.
ho sostituito per ben due volte la scheda con altra nuova e funzionava benissimo per 15-20 gg.dopodiche stesso probblema.
a te è mai sucesso niente di simile.
ho perfino contattato il costruttore delle schede il quale a denti stretti sembra ci sia stato qualche riconoscimento su difetti alle schede del 2010-2011.