si accendono termosifoni quando faccio la doccia

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Greg1310
00domenica 7 aprile 2013 15:06
caldaia Bongioanni linea extra 24 CSI
Salve, ho un problema con la caldaia spero mi possiate aiutare a risolverlo perché sono disoccupato e devo centellinare ogni spesa.
Premetto che è la prima volta che metto mani su una caldaia e che il mio mestiere è fare tutt'altro.

In poche parole con il termostato su estate (quindi riscaldamento spento e acqua calda accesa) l'altro giorno mi sono accorto che dopo aver fatto la doccia si sono accesi i termosifoni!

Controllando subito il termostato ho visto che mi ha dato E05 (sonda temperatura mandata) per poi tornare alla normalità dopo pochi minuti.
Documentandomi su internet con libretto d'istruzioni della caldaia alla mano, ho trovato come smontare la sonda, quindi ho tolto la corrente, svuotato la caldaia, smontato la sonda, ripulita con della carta a vetro leggera e delicatamente e poi l'ho rimontata.
Purtroppo la successiva doccia mi ha fatto capire che non avevo risolto il problema, pur riuscendo a recuperare il funzionamento della sonda i termosifoni continuano ad accendersi, solo che il termostato questa volta non indica nessun errore.
Così sempre su internet ho capito che il problema potrebbe essere la valvola deviatrice, costo di listino 150euro sommandolo al costo del tecnico è probabile che mi occorra almeno 250euro in tutto. Costo valvola usata su ebay 50euro circa!

Adesso il mio problema è avere la certezza che cambiando la valvola torni tutto ok.
Ho visto che per smontarla basta semplicemente spingere una levetta dietro e farle fare mezzo giro, infine staccare lo spinotto dei cavi elettrici ed il gioco è fatto!
Ma la parte meccanica sarà da sostituire? Devo smontare anche la molla che resta attaccata hai tubi ed entra dentro la valvola deviatrice? E anche i tubi stessi che deviano a tre vie?

Spero che qualcuno possa aiutarmi, vorrei proprio evitare di chiamare il tecnico della caldaia.

La caldaia è una Bongioanni linea extra 24 CSI, la valvola deviatrice una Honeywell vc6012.

Grazie mille.
lellogag
00domenica 7 aprile 2013 15:55
premetto che nonconosco la caldaia in questione,ma guardando la foto mi sembra di gran lunga molto simile alla vaillant,puoi provare prima di spendere tutti quei soldi per la valvola a sostituire solo in gruppo pistone che si trova dentro la valvola,lo riconosci quando smonti il servomotore e in plastica con una grossa molla.puoi fare una prova,con una pinza spingi il pistone,e vedi se fa molta forza,comunque quei pistoni si inchiodano spesso.se hai manualita ti basta smontarlo pezzo per pezzo pulirlo e lubrificarlo con del grasso al silicone.
Greg1310
00domenica 7 aprile 2013 20:11
ciao lellogag, grazie mille per la risposta.
Purtroppo non capendoci molto non sono sicuro di aver fatto quello che mi hai detto.
Allora, se non ho capito male il servomotore è la parte in plastica grigia, quella che si smonta facilmente e in cui è attaccata l'etichetta con scritto VC6012.
Il pistone è quello che rimane dentro con la molla. Ho fatto una foto mentre lo spingevo con la pinza. Guardando la foto ti sembra abbia fatto quello che mi hai detto?
La molla non era morbidissima, ma non mi è sembrata nemmeno particolarmente dura. Semmai ho avuto l'impressione fosse un po' "secca" ma forse va bene così? Oppure deve essere bella carica di grasso?
E dovrei smontare questa pistone con la molla? Ma da che parte dovrei iniziare?

Tornando al servomotore, insomma la parte in plastica grigia, su di un lato ha una levettina con delle molle che le permettono di andare "avanti", "indietro" e in "dentro", però mi sembra piuttosto morbida e non capisco una volta montata come dovrebbe stare, inoltre aprendo utilizzando la caldaia mi sembra resti sempre ferma, ma deve far così?

Grazie ancora.
max_fire
00domenica 7 aprile 2013 23:19
Re:
Greg1310, 07/04/2013 20:11:

ciao lellogag, grazie mille per la risposta.
Purtroppo non capendoci molto non sono sicuro di aver fatto quello che mi hai detto.
Allora, se non ho capito male il servomotore è la parte in plastica grigia, quella che si smonta facilmente e in cui è attaccata l'etichetta con scritto VC6012.
Il pistone è quello che rimane dentro con la molla. Ho fatto una foto mentre lo spingevo con la pinza. Guardando la foto ti sembra abbia fatto quello che mi hai detto?
La molla non era morbidissima, ma non mi è sembrata nemmeno particolarmente dura. Semmai ho avuto l'impressione fosse un po' "secca" ma forse va bene così? Oppure deve essere bella carica di grasso?
E dovrei smontare questa pistone con la molla? Ma da che parte dovrei iniziare?

Tornando al servomotore, insomma la parte in plastica grigia, su di un lato ha una levettina con delle molle che le permettono di andare "avanti", "indietro" e in "dentro", però mi sembra piuttosto morbida e non capisco una volta montata come dovrebbe stare, inoltre aprendo utilizzando la caldaia mi sembra resti sempre ferma, ma deve far così?

Grazie ancora.



non devi spingere il piattello, ma lo stelo centrale, comunque cambiala direttamente www.heatingsparescentre.co.uk/baxi-c4/bahama-c56/bahama-100-honeywell-gc-no-4707502-c118/baxi-bahama-100-sit-honeywell-diverter-valve-cartridge-24136...

basta che vai da un ricambista e chiedi kit ricambio v3v honeiwell a 3 vie con chiavetta di s/montaggio


lellogag
00domenica 7 aprile 2013 23:39
Concordo quello detto da Max....vai con la sostituzione
Greg1310
00lunedì 8 aprile 2013 11:52
Vi ringrazio tantissimo per la disponibilità.
ho provato a spingere il pistone come mi avete detto e vi posso confermare che avete individuato il problema perché è piuttosto duro, ma soprattutto non scorre bene e non ritorna completamente in posizione iniziale.

Max_fire, guardando la foto del link che mi hai inviato mi sembra di capire che smontarlo non dovrebbe essere molto complicato, se non ho capito male questa cartuccia con pistone è avvitata alla parte del tubo ottonato a 3 vie.
La mia domanda è: ma la cartuccia è avvitata dall'esterno e quindi smontabile semplicemente con l'apposita chiave, oppure è avvitata dall'interno e quindi occorre smontare tutto la parte di tubo ottonato a tre vie?

Spero abbiate ancora la pazienza di rispondermi.
E grazie mille ancora.
Greg1310
00lunedì 8 aprile 2013 12:09
Scusate aggiungo un secondo post perché guardando bene mi è venuto il dubbio che mi occorra una chiave diversa da quella nel link.
Vi posto una nuova foto, ho l'impressione che mi occorra una chiave per svitare la parte in plastica (quella con segno nero di pennarello) con una forma tipo stella a 12 punte. Potrebbe essere?
lellogag
00lunedì 8 aprile 2013 14:42
La chiave e quella infila nell'apposita foro e vedrai che si incastro
max_fire
00lunedì 8 aprile 2013 14:55
Re:
lellogag, 08/04/2013 14:42:

La chiave e quella infila nell'apposita foro e vedrai che si incastro




esatto, prima scarica la pressione della caldaia che leggi sul manometro, non serve comunque smontare il gruppo di ottone, ma solamente la cartuccia di plastica. Quella valvola a memoria la montano le caldaie Baltur, gruppo ariston, savio, gruppo imar ma sicuramente molte altre, quindi basta che vai da un cat autorizzato e chiedi se te la vendono
Greg1310
00lunedì 8 aprile 2013 16:15
Grazie mille davvero.
Ho contattato l'assistenza per telefono, la segretaria mi ha anticipato che la chiave è assieme a tutto il kit, ma che comunque sentiva il titolare per darmi una risposta.

Se per ogni kit c'è una chiave, immagino che il tecnico ne abbia da buttare, se fanno le cose a "modino" me la regalano direttamente.
Altrimenti ho chiesto direttamente il prezzo di tutto il kit, domani mi faranno sapere.

Poi spengo caldaia, scarico caldaia, smonto e rimonto.
Successivamente vi aggiornerò.
Grazie davvero tanto, mi siete stati indispensabili.
max_fire
00lunedì 8 aprile 2013 19:50
Re:
Greg1310, 08/04/2013 16:15:

Grazie mille davvero.
Ho contattato l'assistenza per telefono, la segretaria mi ha anticipato che la chiave è assieme a tutto il kit, ma che comunque sentiva il titolare per darmi una risposta.

Se per ogni kit c'è una chiave, immagino che il tecnico ne abbia da buttare, se fanno le cose a "modino" me la regalano direttamente.
Altrimenti ho chiesto direttamente il prezzo di tutto il kit, domani mi faranno sapere.

Poi spengo caldaia, scarico caldaia, smonto e rimonto.
Successivamente vi aggiornerò.
Grazie davvero tanto, mi siete stati indispensabili.



vendono anche solo la cartuccia, infatti una volta che hai la chiave non te ne servono altre, immagini da solo che la sola cartuccia costa meno del kit
Greg1310
00giovedì 11 aprile 2013 16:48
mi sembra giusto aggiornarvi...
l'altro giorno quelli dell'assistenza mi hanno regalo la chiave di s/montaggio, come pensavo ne avevano da buttare... ma comunque gentilissimi! Quindi tornato a casa, mi sono messo subito all'opera.
Ho chiuso l'acqua, spento la caldaia, scaricata la caldaia, chiuso il gas (si lo so il gas non c'entra niente ma meglio aver paura che buscarne!).
Staccato il servomotore (adesso so anche come si chiama lo scatolotto grigio) svitato la cartuccia con pistone, fatto il bagno con il rigurgito di acqua rimasta, pulito bene e lubrificato!

Per lubrificare ho usato il lubrificante al silicone spray wd40, spero vada bene, perché mi avevate detto grasso al silicone e quello è più un olio.
Comunque visto che sul lubrificante c'è scritto "per valvole" e che fa bene anche alle plastiche e alle gomme, gli ho fatto il bagnetto!
Così il pistoncino va su e giù che è un piacere! In fin dei conti la caldaia è di solo 6 anni.

Alla fine ho rimontato, riaperto e riacceso il tutto.
Risultato finale, funziona alla grande e dopo la doccia i termosifoni non si scaldano più!

Grazie mille dell'aiuto, adesso spero che questo post sia d'aiuto ad altri.
Ciao e grazie ancora ad entrambi.