Ciao a tutti, ho un problema con la mia caldaia, se inserisco il riscladamento, parte il bruciatore per 10-15 secondi poi si spegne, ma la pompa continua ininterrottamente a girare. In acqua sanitaria va benissimo, la pressione del circuito è normale.
Non so cosa pensare, sembra un problema di un sensore, ma non da nessun blocco caldaia...
masaurus
0
0
mercoledì 21 novembre 2012 18:16
Risolto
Valvola tre vie bloccata dal residuo ferroso contenuto nell'acqua di rete. E' stato necessario smontare la valvola (nemmeno così difficile), pulirla, sincronizzare il motorino, e tutto è rientrato nella norma.