problema beretta ciao

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
sbrenda
00domenica 12 febbraio 2012 18:02
salve,ho un problema con la caldaia in oggetto:senza usare la stessa mi si stiepidiscono i termosifoni.Premetto che per accendere i termosifoni ho un interruttore semplice,cosa posso fare?
Mimmo 59
00domenica 12 febbraio 2012 19:09
Come ho già citato in altri post la Ciao della beretta ha fatto tante serie, non so la tua non dovrebbe essere una bitermica, altrimenti il problema non si verificava, quindi sarà una monotermica con scambiatore secondario e di conseguenza una valvola a tre vie, che quando usi l'acqua calda trafila e fa riscaldare i radiatori, dandoti una temperatura un sanitario un po bassina rispetto alla norma.
Ma per avvallare questa tesi devi dare più informazioni

Che Ciao è (cioè dopo il modello Ciao cosa c'è scritto)
In questo modo si deduce che caldaia della Beretta Ciao hai.
sbrenda
00domenica 12 febbraio 2012 19:39
non ricordo il modello,ti posso solo garantire che è bitermica
Mimmo 59
00domenica 12 febbraio 2012 19:48
Quello che fa girare acqua nei radiatori è la pompa, se non viene alimentata non dovrebbero riscaldarsi i calorifici.
Quindi inizia a controllare quell'interruttore e il cavo che va dall'interruttore alla caldaia.

Poi nel forum c'è un post di una caldaia ciao con la foto del frontalino
dove ci sono le manopole, indicami quale è quella tua delle due?
Oppure se è di 7- 8 anni fa, cioè il modello vecchio, con frontalino grigio e una manopola grande sulla destra.

Vai in questa discussione: termomanutentori.freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=...
sbrenda
00domenica 12 febbraio 2012 20:03
fig. 2.15 la prima
Mimmo 59
00domenica 12 febbraio 2012 20:15
Non so se hai manualità ma con il disegno provo a spiegarti.

Se la sonda riscaldamento si interrompe oppure il cavo di connessione, parte la pompa alla caldaia e ti fa riscaldare i termo, con il sanitario in funzione, riscaldandoti i termosifoni.
Quindi va controllata la sonda NTC riscaldamento, posta sullo scambiatore.
Comunque se risolvi facci sapere quale era il problema.
[IMG]http://i40.tinypic.com/140c1fn.jpg[/IMG]
sbrenda
00domenica 12 febbraio 2012 20:19
ho capito bene,solo la sonda del riscaldamento?
Mimmo 59
00domenica 12 febbraio 2012 20:21
Prova a vedere con un tester in homm se è interrotta, in genere vanno cambiate entrambe.
Non sono costore più o meno 5 € l'una
sbrenda
00domenica 12 febbraio 2012 20:22
può verificarsi che la caldaia parte da sola?
Mimmo 59
00domenica 12 febbraio 2012 20:24
La pompa gira da sola e fa girare l'acqua nell'impianto, quindi quando apri il rubinetto acqua calda avendo un solo scambiatore per le due cose, ti fa riscaldare involontariamente i termo.
Ma se non apri il rubinetto la fiamma non si accende e di conseguenza sono freddi.
sbrenda
00domenica 12 febbraio 2012 20:26
a me capita che la notte senza usare nulla trovo i termosifoni tiepidi
Mimmo 59
00domenica 12 febbraio 2012 20:31
Allora se escludiamo la sonda perchè non c'è riscaldamento in sanitario, e il collegamento con questo interruttore (che fra l'altro non è normale) Ci vorrebbe un cronotermostato di regola.
L'unica cosa che fa partire la caldaia da sola è la scheda elettronica.
sbrenda
00domenica 12 febbraio 2012 20:32
ok,controllo e ti faccio sapere.Per il momento grazie
Dario_Riello
00domenica 12 febbraio 2012 22:05
LA caldaia potrebbe azionarsi da sola se è installata in un locale freddo e la temperatura caldaia scende sotto i 7°C, per la sua funzione antigelo. Rimangono validissimi i consigli di Mimmo se così non fosse.
Mimmo 59
00domenica 12 febbraio 2012 23:36
Ma la funzione antigelo, non è limitata alla caldaia, oppure dovrebbe proteggere pure l'impianto ?
Nelle biasi, se non vado errato c'è un trimer che si regola l'intervento, oppure un termostato.
Mi interessa sapere come funziona questo antigelo, visto che solo in questi giorni si sta verificando questo, dalle mie parti.
Da noi la temperatura minima non è scesa mai sotto i 10 gradi.
Lorenzo.TecnOK
00giovedì 16 febbraio 2012 12:57
La beretta CIAO ha un problema... quando si apre un rub. di acqua calda, avendo uno scambiatore bitermico, nel momento in cui si chiude il rub. di acqua calda si attiva la pompa per dissipare il calore e quindi si intiepidiscono i termo... Ora se questo avviene anche di notte io proverei con l'ntc riscaldamento... se le temperature sono molto basse però io nn lo chiamerei problema ma semplice antigelo...

[SM=g2604611]
Lorenzo.TecnOK
00giovedì 16 febbraio 2012 12:59
Per Mimmo... la funzione antigelo è limitata alla caldaia ma la berettta ciao nn ha nessuna valvola a 3 vie... quindi se si accende la fiamma e si accende la pompa, l'acqua calda mi va nei termo... Cmq Rimani il più grande tecnico qui dentro... ad ogni problema hai il rimedio... complimentoni.....
Mimmo 59
00giovedì 16 febbraio 2012 15:49
Dai non esagerare, anzi cerco di fare andare avanti i post, ma anche voi colleghi potete prendere parte, io non conosco tutti i tipi di caldaie con i relativi difetti.
Dobbiamo collaborare un po tutti per mandare avanti il forum. [SM=g2604611]
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 06:00.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com