Climateck, 26/03/2013 21:21:
... c'e' da capire se ti sale di pressione anche a caldaia spenta....
Infatti sto aspettando la risposta... l'ho chiesto anch'io...
All'ora la caldaia in questione è una caldaia a basamento uscita di produzione da circa 20 anni, non ha il rubinetto di carico incorporato, bisogna applicarlo sull'impianto, non ha la 3 VIE e non ha la produzione di ACS, fa solo riscaldamento, naturalmente è predisposta per poter collegare un bollitore ad accumulo per ACS, ma bisogna applicare una 3VIE o un pompa di carico bollitore a parte... Vaillant o altra marca...
SE la pressione sale anche a caldaia ferma, il rubinetto di carico e la valvola di carico automatico (se presente) non chiudono, oppure se ha un bollitore collegato si è bucata la tubazione interna all'accumulo e trafila acqua nell'impianto riscaldamento.
Se invece sale solo a riscaldamento acceso, ho il vaso è scarico/difettoso o insufficiente oppure TROPPO CARICO, di certo NON va caricato a 1,5 bar
e sopratutto NON a 3 BAR, ma va caricato a circa 0,75 bar (come di fabbrica) al massimo arrivare a 1 bar, non di più e a impianto caldaia
vuoto, POI caricare l'impianto a circa 1,2 massimo 1,5 bar, dipende da quanta acqua c'è nell'impianto
E' questo il vaso??? quello indicato dalla freccia?
P.S. sullo sfondo si vede il rubinetto di carico e pure la valvola di carico automatico, da applicare a parte perché non presenti in caldaia.
....