funzionamento attuatore valvola 3vie caldaia riello res.aqua28bis

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
p.borello
00domenica 5 febbraio 2012 19:31
vorrei capire come controllare l'effettivo funzionamento dell'attuatore elettrico della valvola a 3 vie . perche se lo inserisco nella sua sede la caldaia va' in temperatura e poi si ferma non passando l'acqua nell'impianto di riscaldamento . quindi l'unico sistema di far funzionare il riscaldamento รจ togliere l'attuatore. il motorino di suddetto sembra funzioni . se volessi controllare i collegamenti sulla scheda come posso fare ???
Dario_Riello
00domenica 5 febbraio 2012 20:06
Per controllare i fili cerca sulla scheda CN3 e troverai un connettore con tre fili
BLU = neutro
NERO = fase sanitario
MARRONE = Fase riscaldamento

anche con un cercafase puoi controllare che la fase si sposti dal marrone e il nero quando la caldaia fa il sanitario e che torni al marrone una volta soddisfatto il sanitario e con Termostato ambiente acceso (contatti TA chiusi)

Meccanicamente vedi se il piolino di ottone entra ed esce correttamente azionato dal servomotore