00martedì 8 gennaio 2013 13:44
errore sensore co2
Ho acquistato nell'ottobre 2007 una caldaia a condensazione mod. Vaillant VKK 366/2, installata e fatta regoplarmente controllare da tecnici autorizzati.
La caldaia è a metano e serve una casa bifamiliare per riscaldamento e in parte acqua calda sanitaria.
In 5 anni abbiamo già sostituito 3 volte il senosre CO2 perchè ogni 1-2 anni la caldaia va in blocco dando errore F55 e quando i tecnici vengono sostituiscono il sensore. C'è un altro modo più intelligente di risolvere il problema? Si può escludere il sensore?
Grazie
luigibeto
00martedì 8 gennaio 2013 17:13
il sensore di co non si puo' bypassare . di solito basta regolare la combustione della caldaia
gianni9601
00martedì 8 gennaio 2013 19:22
una caldaia a metano ..a condensazione che si sballa la combustione??? [SM=g2917751] ,ogni 2 anni..mi sembra strano..potrebbero essere i sensori difettosi o la caldaia regolata male..puoi postare una foto dell'analisi di combustione fatta prima e dopo la sostituzione del sensore..? [SM=g2917751]
silv75
00mercoledì 9 gennaio 2013 10:59
Grazie per le risposte.
La foto prima e dopo l'analisi combustione non posso inviarvela perchè io sono un semplice utente e non un tecnico installatore/manutentore. Mi sono sempre rivolta allo stesso tecnico per le prove fumi, le manutenzioni programmate annuali e per eventuali altri problemi della caldaia, ma ora mi è venuto il dubbio che questo tecnico non sia così competente, visto che l'unica cosa che sa dirmi è: bisogna sostituire il sensore!!!
Dalle vostre risposte ho capito che i problemi possono essere altri e ci vorrebbe un bravo tecnico che li sappia capire e risolvere (scarico fumi, regolazioni, combustione...)!
Così grazie ai vostri consigli mi sono decisa a rivolgermi ad un altro tecnico autorizzato Vaillant che domani verrà a vedere la caldaia...e speriamo che mi sappia dare una soluzione!

gianni9601
00mercoledì 9 gennaio 2013 19:46
hai fatto la scelta giusta..se fossi io per cambiare il sensore dovrei accertarmi prima della combustione ( tutti te la fanno pagare dantoti dopo il famoso rapporto G) almodico prezzo di 89€..adesso se dovessi avere problemi con quel sensore..se sai dove sta..prendiloe portalo fuori dalla camera di combustione..senza staccare il collegamento elettrico....dal 7 gennaio la baltur ha ottenuto con comunicazione sulla gazzetta ufficiale che per le caldaie a condensazione non ce l'obbligo dello scarico (particolare) può scaricare a parete anche al piano terra..e quel sensore per l'italia andra a farsi friggere...ma perchè non comprate prodotti italiani........!!!! [SM=g2917751]
luigibeto
00venerdì 11 gennaio 2013 08:51
il sensore non si puo' mettere fuori dalla camera di combustione.
per la regolazione va fatta con l'analizzatore , e io non me la faccio pagare se devo tarare la calda.
per gianni9601 non e' che la baltur puo' scaricare a parete , ma e' una norma che tutte le caldaie a condensazione possono scaricare a parete..
gianni9601
00sabato 12 gennaio 2013 09:20
Re:
luigibeto, 11/01/2013 08:51:

il sensore non si puo' mettere fuori dalla camera di combustione.
per la regolazione va fatta con l'analizzatore , e io non me la faccio pagare se devo tarare la calda.
per gianni9601 non e' che la baltur puo' scaricare a parete , ma e' una norma che tutte le caldaie a condensazione possono scaricare a parete..


Non intendevo solo la baltur..ma tutte , ci e appena arrivata la circolare che approveranno la legge per scarico a parete nei condomini,
adesso le nuove costruzioni (tipo di 7 8 piani) hanno l'obbligo di portare a tetto lo scarico dei fumi con gigantesche canne fumarie , con questa legge mettendo una condensazione gli scarichi potranno essere singoli a parete (passaggio da centralizzato a autonomo)