temperatura acqua da calda a fredda
Ciao a tutti sono Giuseppe, non sono un tecnico ma il proprietario di questa caldaia.Da un po di tempo avverto questo problema che la temperatura sotto la doccia non rimane costante ma aumenta e poi di colpo diventa fredda per poi ricominciare a scaldarsi e poi di nuovo fredda. Ho chiamato il tecnico che mi ha controllato, ha cambiato una sonda e dopo la scheda di accensione ma il problema rimane, ho cambiato tecnico e pure stavolta controlli e mi dice che devo cambiare di nuovo la scheda di accensione perchè magari difettosa la precedente.Qualcuno può aiutarmi a capire quale potrebbe essere il problema? grazie anticipatamente.
Mimmo 59
00lunedì 29 aprile 2013 23:15
la caldaia ha un gruppo acqua e un micro interruttore che andrebbero controllati...potrebbe funzionare male a basse portate e la scheda di accensione la escludo a priori...se ha cambiato la sonda sanitario escludiamo quella che in questo caso è la prima imputata...io mi soffermerei sul gruppo idraulico.
giuseppe1978.Termo
00martedì 30 aprile 2013 16:41
Grazie Mimmo per la risposta,la mia impressione è che la temperatura una volta aperto il rubinetto dell'acqua calda continui a salire, poi vada in sicurezza, si spegne e poi riparte.Il tecnico mi ha detto che deve venire a controllare il 2 quindi volevo chiederti in base alla tua esperienza cosa potrei dirgli di controllare nello specifico, in modo che mi segno un po di cose da fare controllare e andiamo per esclusione.
Grazie di nuovo.
Climateck
00martedì 30 aprile 2013 20:23
Verificherei anche il termostato limite....:)
Mimmo 59
00martedì 30 aprile 2013 20:54
se interviene il termostalo limite è perchè la temperatura supera il limite consentito sullo scambiatore primario....il termostato di sicurezza deve intervenire....io valuterei per le ultime tue informazioni...lo scambiatore secondario lato primario.. se è intasato la temperatura sale ma lo scambio non avviene, tutto questo se va bene in funzione riscaldamento, altrimenti è un altro il motivo.
Climateck
00martedì 30 aprile 2013 21:01
Re:
Mimmo 59, 30/04/2013 20:54:

se interviene il termostalo limite è perchè la temperatura supera il limite consentito sullo scambiatore primario....il termostato di sicurezza deve intervenire....io valuterei per le ultime tue informazioni...lo scambiatore secondario lato primario.. se è intasato la temperatura sale ma lo scambio non avviene, tutto questo se va bene in funzione riscaldamento, altrimenti è un altro il motivo.




[SM=g2604616]
Mimmo 59
00mercoledì 1 maggio 2013 10:29
[SM=j2617109]
Dario_Riello
00mercoledì 1 maggio 2013 10:58
Ha ragione Mimmo, se la caldaia non modula, ma passa da fiamma alta a spento, nel 99% dei casi si tratta di intasamento dello scambiatore sanitario lato primario. Fallo smontare da un tecnico e se sei fortunato senza cambiarlo basta lavarlo per far uscire le scaglie di sporco che lo ostruiscono; Naturalmente non torna come nuovo, ma puoi provare prima di sostituirlo sa va meglio. Se va bene, magari lo potrai mettere nuovo dopo aver installato un filtro o meglio un degangatore sul ritorno caldaia.
antoniob70
00mercoledì 25 settembre 2013 15:36
Re: temperatura acqua da calda a fredda
[POSTQUOTE][QUOTE:122039230=giuseppe1978.Termo, 4/29/2013 1:32 PM]Ciao a tutti sono Giuseppe, non sono un tecnico ma il proprietario di questa caldaia.Da un po di tempo avverto questo problema che la temperatura sotto la doccia non rimane costante ma aumenta e poi di colpo diventa fredda per poi ricominciare a scaldarsi e poi di nuovo fredda. Ho chiamato il tecnico che mi ha controllato, ha cambiato una sonda e dopo la scheda di accensione ma il problema rimane, ho cambiato tecnico e pure stavolta controlli e mi dice che devo cambiare di nuovo la scheda di accensione perchè magari difettosa la precedente.Qualcuno può aiutarmi a capire quale potrebbe essere il problema? grazie anticipatamente. [/QUOTE][/POSTQUOTE]


Ciao Giuseppe, ho lo stesso identico problema alla caldaia che mi porto dietro da 4 anni: finora sostituite due volte la scheda e 4 volte le sonde, risultato invariato. Dalla settimana scorsa stop del tutto alla produzione di acqua calda, nessun codice di errore. Riavviando la caldaia fa acqua calda per 3 secondi poi nuovamente fredda, se riavvio nuovamente codice di errore AL7... sto aspettando il tecnico
Come hai risolto il tuo problema?
anto2687
00giovedì 3 ottobre 2013 12:30
AL7 problema sonda riscaldamento se non erro..