caldaia immergas VICTRIX INTRA 24 kW problema acqua sanitari

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
albertocuriale
00sabato 23 marzo 2013 14:04
Prima di esporre il mio problema voglio approfittare per salutare tutti i presenti visto che è la prima volta che accedo a questo forum.
Voglio inoltre ringraziare in anticipo tutti quelli che potranno aiutarmi a risolvere il mio problema.
Veniamo al dunque: posseggo da circa 5 anni la caldaia in oggetto (con manutenzioni ordinarie eseguite regolarmente dal centro assistenza) adesso è qualche giorno che la produzione dell'acqua sanitari funziona a singhiozzo.
Mi spiego meglio l'acqua esce un po' calda e un po' fredda , ed ho notato che il bruciatore si accende e spegne in continuazione.
Per quanto riguarda la parte riscaldamento nessun problema, ho pannelli radianti a pavimento che funzionano regolarmente.
Potrebbe essere la sonda sanitari che non funziona bene?
O come posso pensare (con le mie modeste conoscenze) la valvola a tre vie?
Se c'è qualche tecnico che può darmi un aiuto ne sarei grato.
Sono abbastanza pratico di idraulica in quanto ho lavorato 20 anni dell'impiantistica e prima di chiamare l'assistenza vorrei provare a risolvere il problema da solo o per lo meno avere ben chiaro il problema.
Attendo un vs gradito e sollecito riscontro.
Grazie in anticipo
Alberto
Mimmo 59
00sabato 23 marzo 2013 14:28
Ciao Benvenuto nel forum, da quello che hai raccontato, dovrebbe essrere la sonda NTC sanitario..al 90%
Ciao Biona vita a te
albertocuriale
00sabato 23 marzo 2013 14:35
ti chiedo scusa ma la sonda NTC è la sonda sanitari ?
Secondo te il centro assistenza me la vende?
Grazie ancora
Ciao
immergas74
00domenica 24 marzo 2013 12:35
hai lo scambiatore a piastre sanitario intasato da scaglie provenienti dal circuito riscaldamento.
per verificare questa cosa apri l'acqua calda e controlla la temperatura che ti compare sul display della caldaia. vedrai che la temperatura sale sicuramente oltre gli 80/85 gradi. se e' cosi bisogna smontare lo scambiatore a piastre (operazione veramente complessa su questo modello soprattutto quando poi devi rimontarlo) e provare a risciacquarlo energicamente per molte molte volte, in alternativa va sostituito.
albertocuriale
00domenica 24 marzo 2013 13:02
x immergas74
Perchè escludi l'anomalia della sonda ntc? che tra l'altro ho appena ordinato?
immergas74
00domenica 24 marzo 2013 13:10
per due motivi... il primo e' che su questo modello ne avro' sostituite 1 o 2 di sonde ntc(molto affidabili)e comunque sul display ti segnalerebbe 05 o 06 come errore.
secondo motivo e' che e' proprio tipico su questo modello che sia intasato lo scambiatore a piastre... te lo dico per esperienza ne avro smontati 200 sulla victrix intra soprattutto se hai il riscaldamento a pavimento.. fai quello che ti ho detto prima e vedi subito se e' lo scambiatore
albertocuriale
00domenica 24 marzo 2013 13:15
la prova l'ho fatta ed effettivamente è come dici tu.
se dovessi smontare lo scambiatore mi dici per cortesia quali parti di ricambio,
devo procurarmi prima di smontarlo?
giusto per evitare di rimanere fermo senza riscaldamento.
Per esempio se devo procurarmi qualche guarnizione particolare.
Per lo scambiatore mi dici per cortesia più specificatamente come devo fare per tentare di pulirlo?
grazie
Ciao
immergas74
00domenica 24 marzo 2013 13:38
non ti serve nulla se non 4 oring 17.86x2.62 ma puoi riutilizzare quelli che ci sono su adesso.
devi svuotare la caldaia, togliere il motorino 3 vie sulla destra in basso e con una brugola del 4 allentare lo scambiatore e con delicatezza estrarlo dalla caldaia risciacqualo molte volte scuotendolo con l'acqua dentro nella parte riscaldamento sotto. procurati un po di grasso per oring e posizionali nelle sedi sulla caldaia prima di rimontare lo scambiatore ( devi farlo senza poter vedere perche sono nascosti dietro) riposiziona lo scambiatore e cerca di ri-avvitarlo alle brugole (è questa la parte molto difficile fai attenzione che non ti cada l'oring)riapri l'acqua e riempi la caldaia, sfiata bene l'aria)
albertocuriale
00domenica 24 marzo 2013 13:53
Mi sei stato di enorme aiuto e ti ringrazio molto.
lunedì o martedì lo smonto.
Un ultima cosa , se posso , volevo chiederti le viti a brugola da togliere sono le 2 viti che hanno anche la testa esagonale?
Ma cosa finisce dentro lo scambiatore per intasarlo?
Calcare o sporcizia varia?
Grazie ancora del tuo aiuto adesso posso procedere.
Ciao
immergas74
00domenica 24 marzo 2013 14:07
si se non ricordo male hanno la testa esagonale... dentro ci finiscono scaglie di color nero grafite che dovrebbero essere aggregazioni batteriche che si formano nel circuito riscaldamento resterai impressionato da quante ce ne siano all'interno. un consiglio... se puoi il lavoro fallo al mattino in modo che in caso di problemi puoi chiamare l'assistenza e in giornata riparare il guasto perche non e' facile rimontare questo scambiatore c'è davvero pochissimo spazio per lavorare e devi fare tutto senza poter vedere quello che fai
albertocuriale
00domenica 24 marzo 2013 14:30
Troppo tardi l'ho appena tolto ed è propio come hai detto tu.
Lo scambiatore è pieno di schifezze come un uovo.
procedo con la pulizia.
Secondo tè se tolgo bene il grosso con acqua si può dare una passatina su tutti e due i circuiti con un pò di acido muriatico?
Se riesci a rispondermi in breve tempo, visto che ho la caldaia sbudellata mi fai un grosso piacere.
Grazie di nuovo
Ciao
albertocuriale
00domenica 24 marzo 2013 19:11
Un grazie ad Immergas74 per avermi dato il suggerimento giusto.
Ho pulito lo scambiatore e rimontato il tutto,
adesso è tutto OK
Secondo voi ne vale la pena mettere un filtro a calza sulla mandata riscaldamento per evitare questo inconveniente, visto che sembra un problema che si ripeterà?
Attendo un riscontro.
saluti e grazie.
Alberto
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 19:22.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com