caldaia habitat 2 hermann camera aperta

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
enzo
00sabato 24 agosto 2013 15:00
a riscaldamento dopo pochi minuti va in blocco mandata molto calda ritorno tiepido che può essere? pressione 2 bar grazie.
maxi.77
00domenica 25 agosto 2013 21:12
sblocca la pompa!!! [SM=g2604604]
enzo
00lunedì 26 agosto 2013 15:43
la pompa è tutto ok gira controllata, acqua sanitaria ok. i termosifoni riscaldano poco e va in blocco. dimenticavo devo tenere sempre commutato a termosifoni anche in estate se passo a sanitario molto spesso mi lampeggia il led verde e non funziona niente. chi mi aiuta grazie. ringrazio tanto per la risposta di prima
Massimo@Termo
00lunedì 26 agosto 2013 21:30
Se è bitermica Potrebbe essere la valvola a tre vie, ciao
enzo
00mercoledì 28 agosto 2013 20:35
grazie Massimo, controllerò la tre vie appena avrò un pò di tempo.Vi farò sapere. grazie a tutti voi del forum.
enzo
00lunedì 2 settembre 2013 15:08
hermann habitat 2 aperta. non sò se è importante, quando chiudo acqua sanitaria l indicatore della pressione ha un sobbalzo e per poco tempo si riscalda il tubo di mandata termosifoni. è normale con acqua sanitaria aperta il termometro per la temperatura segna zero? poi alla chiusura mi segna la temperatura. è dovuto sempre alla valvola a tre vie? grazie aspetto vostre risposte. se positivo la tre vie si può revisionare? grazie ancora.
gianni9601
00lunedì 2 settembre 2013 21:01
Re:
Massimo@Termo, 26/08/2013 21:30:

Se è bitermica Potrebbe essere la valvola a tre vie, ciao

[SM=g2604611] concordo..
...poi.. [SM=g2892670] scambiatore intasato???? [SM=g2604609] [SM=g3208424]


enzo
00mercoledì 4 settembre 2013 14:26
scambiatore lo posso pulure con un anticalcare normale come viacal o ci vuole per forza l il prododdo che corrode? la tre vie si può revisionate? è difficile? o basta pulirla con anticalcare.grazie 1000 aspetto risposte da voi competenti.grazie.
gianni9601
00mercoledì 4 settembre 2013 19:51
beh dalla pulizia dipende il funzionamento...non hai chi ti fa la manutenzione?
enzo
00giovedì 5 settembre 2013 14:47
di certo che ho chi mi fa manutenzione. ma è già venuto tre volte 40x 3 120 euro il guasto lo stesso. ho cambiato tecnico 60 euro 3 giorni punto a capo. perciò mi sono permesso di chiedere qualche informazione al forum prima di cambiare caldaia mi voglio pure io come tanti divertirmi un pò se non ci riesco la cambio. grazie per la risposta.
maxi.77
00giovedì 5 settembre 2013 21:08
allora se non erro la hermann habitat 2 è una caldaia che non ha la v3v quindi non può essere quello il problema. devi vedere se quando apri l'acqua calda gira la pompa(cosa che non deve fare su richiesta sanitario)ma solo quando accendi il termo deve girare...se gira probabile scheda difettosa. ciao
P.S. Chiama un CAT Hermann-S.Duval ciao
Maxi.77
enzo
00giovedì 5 settembre 2013 22:57
la pompa è ferma. il mio problema è sul riscaldamento. sanitario funziona. va in blocco dopo pochi minuti, la mandata è caldissima il ritorno tiepido. a riscaldamento la pompa gira.ringrazio tantissimo MAXI 77 per la risposta, finalmente ho capito che non monta la tre vie.grazie.
enzo
00venerdì 6 settembre 2013 00:21
per maxi. scusa habitat 2 camera aperta non ha la valvola tre vie? come fà a funzionare me lo spieghi grazie.come scambia riscaldamento con acqua sanitaria grazie ancora.
gianni9601
00venerdì 6 settembre 2013 19:52
Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:123419486=enzo, 06/09/2013 00:21]per maxi. scusa habitat 2 camera aperta non ha la valvola tre vie? come fà a funzionare me lo spieghi grazie.come scambia riscaldamento con acqua sanitaria grazie ancora.[/QUOTE][/POSTQUOTE]
[img]http://durangosatira.altervista.org/immagini/herman..jpg[/img]
[img]http://durangosatira.altervista.org/immagini/habitat.jpg[/img]


gianni9601
00venerdì 6 settembre 2013 21:24
Re: Re:



enzo
00domenica 8 settembre 2013 19:24
grazie Gianni PROVERò A PULIRE SCAMBIAATORE BITERMICO. SCUSA RIPETO DOMANDA POSSO PULIRLO CON UN ANTICALCARE NORMALE ANCHE SE IMPIEGO PIù TEMPO O CI VUOLE PER FORZA LA MISCELA APPROPRIATA.GRAZIE MILLE ASPETTO VOSTRE RISPOSTE.
Mimmo 59
00domenica 8 settembre 2013 23:58
Ciao devi utilizzare il prdotto appropriato...lascia perdere i prodotti dei negozi dei detersivi altrimenti ti rovini lo scambiatore...occhio al lavaggio successivo dopo il risciacquo...va dato l'antiacido sul lato sanitario...io lo do su entrambi...poi risciacquo completo alla fine.
enzo
00martedì 10 settembre 2013 12:01
grazie mimmo. posso usare qualsiasi pompa idraulica oppure ci vuole una appropriata? conviene comprare pompa o scambiatore? grazie.
gianni9601
00mercoledì 11 settembre 2013 22:03
basta che sia di plastica..hai a che fare con acido..che ti viene fornito in contenitore di plastica..l'acido corrode i metalli.. [SM=g2604602]