fabriziosanna
00giovedì 2 febbraio 2012 16:39
salve sono un nuovo iscritto a cuesto meraviglioso forum
qualcuno mi sa dare informazioni sulla caldaia bongioanni mod.hola rapid da 32kw
Mimmo 59
00giovedì 2 febbraio 2012 18:42
Non è malvagia !!!
Dario_Riello
00giovedì 2 febbraio 2012 20:17
Dipende dall'uso e dall'impianto in cui la installi, non è certamente il top della tecnologia, ma dovrebbe essere una caldaia che non da grosse noie. A nche a te raccomando di chiedere se hai il centro assistenza vicino a dove la installi.
fabriziosanna
00venerdì 3 febbraio 2012 23:41
bongioanni hola rapid
[SM=g7285] [SM=g2609919] ciao forse ce qualcuno che mi puo aiutare nella installazione?
allora ho due linee 2 mandate e due ritorni,mentre la caldaia a solo 1 mandata e un ritorno piu' l'ingresso acs e l'uscita acs
chi mi potrebbe fare uno schema?
dimenticavo devo scaldare una casa di 150mq. con 11 radiatori
la caldaia e da 32Kw secondo voi??
vi ricordo che non sono un tecnico ma uno che piace il lavoro da idraulica.
Mimmo 59
00venerdì 3 febbraio 2012 23:52

allora ho due linee 2 mandate e due ritorni


Prima opzione
Se le due linee come le chiami , devono riscaldarsi nello stesso momento, devi creare due collettori uno di mandata e uno di ritorno.
Seconda opzione
Se invece devono riscaldarsi separatamente, occorrono due valvole di zona, comandati da due cronotermostati.
Facci sapere quale opzione?
Se puoi postare qualche foto dell'impianto, vediamo di fare uno schemino per realizzarlo.
fabriziosanna
00venerdì 3 febbraio 2012 23:59
bongioanni hola rapid
allora le due linee sono una per la zona notte e una per la zona giorno quindi ho anche 2 centraline.
adesso che ci penso ho anche due predisposizioni per i cronotermostati. non saprei cosa fotografare
lo schemino,con i relattivi componenti mi servirebbe dalla caldaia alla linea
Dario_Riello
00sabato 4 febbraio 2012 00:17
Lo schema è semplice domani pomeriggio se ho un attimo te lo preparo, ma purtroppo in questi giorni stiamo correndo come pazzi.... qui stasera siamo a -10°C!!
Mimmo 59
00sabato 4 febbraio 2012 11:28
Ti propongo questo schema idraulico per il momento, poi vediamo se Dario ti propone uno più eleborato, questo è riferito ad un impianto monotubo, ma la procedura è la stessa, considera che devi realizzare un collettore di ritorno che unisce le due linee di ritorno e vanno direttamente.in caldaia.
Poi le mandate sono intercettate da due valvole di zona con le bobine rispettivamente comandate dai due cronotermostati che fungono da interruttori.
Poi le valvole di zona hanno i micro di fine corsa, questi in parallelo vanno sul TA della caldaia, se la caldaia non è dotata di un BY pass automatico bisogna inserirlo necessariamente in questo caso.
[IMG]http://i43.tinypic.com/f9fadd.jpg[/IMG]
fabriziosanna
00sabato 4 febbraio 2012 23:02
bongioanni hola rapid
[SM=g7285] [SM=g7285] salve,inizio a cappire qualcosa,fra qualche settimana
rittiro la caldaia (usata) del 2008, a lavorato sino a dicembre 2010 e
la prendo per 600€.
certo se mi fate avere uno schema a due colonne e meglio.
che valvole di zona mi consigliate?
per fare tutto questo lavoro fatto da un idraulico,quanti si dovrebbe spendere?
Mimmo 59
00domenica 5 febbraio 2012 10:04
Ma è chiaro nello schema considera i 2 radiatori si sopra una colonna,
quelli di sotto l'altra colonna. I ritorni sono comuni e vanno alla caldaia. le mandate vengono intercettate dalle due valvole separate.

Valvole di zona ci sono di tante marche, dipende da quelle che ha il rivenditore dove ti rivolgi, prima di tutto il diametro dei tubi delle due montanti determina la misura delle valvole.
Le marche Giacomini, Mut, caleffi, honnywell, e tante altre.

Lo schema che ho mensionato è il più semplice da realizzare

GIACOMINI VALVOLA
[IMG]http://i43.tinypic.com/292xiqt.jpg[/IMG]

MOTORE
[IMG]http://i42.tinypic.com/1ldz.jpg[/IMG]
Dario_Riello
00domenica 5 febbraio 2012 15:09
Siccome mi dovrò riguardare bene come pubblicare una foto su questo forum, per il momento ti descrivo lo schema, tanto è piuttosto semplice e lo ha già fatto correttamente Mimmo.
Dal tubo di mandata caldaia, dove ti è più comodo metti un T e nei due tami che si creano monta le due valvole di zona. da ognuna di esse parti con la linea che andrà ai radiatori giorno e dall'altra parti con la linea mandata radiatori notte. I ritorni li unisci con un T e vai in caldaia nel tubo ritorno impianto. Per non complicarti la vita con l'impianto elettrico, ti consiglio 2 valvole di zona con ritorno a molla (Per esempio le MUT) e che abbiano il finecorsa. Elettricamente darai neutro ad entrambe le valvole, la fase di ognuna passerà dal contatto del rispettivo termostato ambiente e infine metti in parallelo i due finecorsa che collegherai ai contatti TA della caldaia
fabriziosanna
00domenica 5 febbraio 2012 15:12
bongioanni hola rapid
[SM=g2609914] [SM=g2609914] ciao, qindi il colletore lo devo realizzare anche per il ritorno
a valle delle valvole,giusto?
Dario_Riello
00domenica 5 febbraio 2012 15:18
Accidenti dimenticavo una cosa che gli installatori dimenticano sempre [SM=g2604611] Siccome un impianto a zone è un impianto a portata variabile, è opportuno installare un bypass con valvola di sovrapressione tra andata e ritorno tra caldaia e valvole di zona, questo è utile particolarmente quando ci sono zone con poca portata d'acqua e se la caldaia fa la post-circolazione sulla pompa riscaldamento, se non addirittura lo smaltimento inerziale [SM=g2604616]
fabriziosanna
00domenica 5 febbraio 2012 15:21
bongioanni hola rapid
[SM=g2604616] ok ok sei stato molto preciso per ora ho capito.
come faccio a cappire se la caldaia e dotata di by pass automatico?
e se non lo ha come lo creo?
fabriziosanna
00domenica 5 febbraio 2012 15:26
bongioanni hola rapid
forse con un disegno riuscirei a capirlo
Dario_Riello
00domenica 5 febbraio 2012 16:11
ho fatto un disegno in estrema semplificazione, vediamo se riesco a pubblicarlo

[IMG]http://i40.tinypic.com/mj4wnr.jpg[/IMG]

Mi sono permesso di ridurre l'immagine perchè spaginava il forum
fabriziosanna
00domenica 5 febbraio 2012 16:37
bongioanni hola rapid
[SM=g2604611] [SM=g2604616] [SM=g2609919] perfetto grazie fantastico
come faccio a cappire se la caldaia e dotata di by pass automatico?
e se non lo ha come lo creo?
fabriziosanna
00domenica 5 febbraio 2012 16:41
bongioanni hola rapid
[SM=g7372] con quale programma hai fatto il disegno?
Mimmo 59
00domenica 5 febbraio 2012 17:01
Il BY pass si vende in commercio è regolabile

eccolo [IMG]http://i41.tinypic.com/2lvby2o.jpg[/IMG]
Dario_Riello
00domenica 5 febbraio 2012 17:04
difficile che la caldaia abbia il by-pass automatico, devi controllare se ha 2 pompe o se ne ha 1 solo e la valvola tre vie, ma anche in questo caso potrebbe essere utile il by-pass. La valvola che serve costa davvero pochi soldi per il servizio che rende.
Il disegno l'ho fatto con publisher di office, non proprio un programma da disegno [SM=g2604612]
Dario_Riello
00domenica 5 febbraio 2012 17:09
Esatto proprio questa valvola che ha pubblicato Mimmo. Grazie Mimmo mi hai risparmiato la fatica di cercarla
Mimmo 59
00domenica 5 febbraio 2012 17:13


Il disegno l'ho fatto con publisher di office, non proprio un programma da disegno



Io utilizzo il mini cad del famoso dischetto 46/90 Riello per fare gli schemi unifilari, l'unica cosa che utilizzo, considerato che poi non hanno più fatto l'aggiornamento della modulistica, promesso da tempo.
fabriziosanna
00lunedì 6 febbraio 2012 11:04
bongioanni hola rapid
senti ma la caldaia e da 32kw
andra bene per alimentare 11 radiatori?
la casa e di 150mq
Mimmo 59
00lunedì 6 febbraio 2012 16:22
Andava bene anche una 28 KW, ci stai abbondandemente
fabriziosanna
00lunedì 6 febbraio 2012 18:04
bongioanni hola rapid
mi hanno regalato una valvola di zona mut,quindi penso di comprarne una identica,sapresti dirmi il collegamento eletrico
Mimmo 59
00lunedì 6 febbraio 2012 18:20
Intanto mi devi dire quanti fili ha la valvola, per appurare che ha il micro di fine corsa. dovrebbe avere 5 fili (altrimenti non serve)

Allora la valvola ha i due fili che alimentano il motorino a 220 volt
li ci devi collegare la corrente interrotta dal cronotermostato.

Poi i fili del micro interruttore di fine corsa vanno al TA sulla caldaia per chiudere il contatto che darà consenso alla caldaia di partire, in riscaldamento.

La seconda valvola che comanda la seconda zona, verrà comandata come la prima da altro cronotermostato, mentre i due fili del microinterruttore, vanno collegati in parallelo al micro interruttore della prima valvola, che a loro volta vanno sul TA della caldaia.

Aprendo il coperchio blù della valvola noti che ha due fili arancione collegati al motorino(quella è l'alimentazione)
Poi c'è la terra e altri due fili che vanno ad un microinterruttore.

Attenzione che la ditta dice su richiesta il microinterruttore osserva bene

[IMG]http://i43.tinypic.com/23k908k.jpg[/IMG]
fabriziosanna
00lunedì 6 febbraio 2012 18:21
bongioanni hola rapid
[SM=g2604611] [SM=g2609919] ci siamo dimenticati il collegamento dell'acqua sanitaria
Mimmo 59
00lunedì 6 febbraio 2012 18:28
Il collegamento dell'acqua sanitaria è derivato dalla caldaia per le due zone collegate entrambi sullo stesso tubo
fabriziosanna
00lunedì 6 febbraio 2012 18:44
bongioanni hola rapid
quindi collego entrata e uscita senza nessun dispositivo
Mimmo 59
00lunedì 6 febbraio 2012 18:47
Si Ovviamente con valvola d'arresto sull'entrata.