comunque sto seriamente pensando di mettere uno scaldino in serie alla caldaia
Non puoi mettere in serie, puoi sostituire
vorrei capire una cosa, se la fiamma viene modulata e quindi abbassata ,come mai la caldaia mi supera i 60 °? pur avendo impostato una temperatura di circa 50°?
Per volano termico, si ferma a 50° e poi raggiunge i 60°
"Si intende per volano termico la massa d'acqua presente nella caldaia, nel senso che, se essa è piccola, sono possibili grandi variazioni di energia (accelerazioni )"
E' normale l'aumento di 10° su una Bitermica
credo a questo punto che il minimo fiamma regolato sia troppo alto!! è probabile una pressione gas superiore al normale in entrata alla caldaia?
Questo e da verificare con un manometro a U prima di tutto, poi un lavaggio chimico al serpentino lo farei, considerando che su quel tipo di caldaie, in presenza di acqua dura non trattata e un operazione di routine.
Pensavo che la prova di inversione del ponticello cm3 l'avessi già fatta !!!