caldaia beretta ciao Accensione e spegnimenti repentini

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Pagine: [1], 2, 3, 4
enzuccio77
00domenica 29 aprile 2012 17:15
la caldaia e' come la foto in allegato ho provato a cambiare l'altra sonda cioe' ho rimesso la sonda cambiata sul circuito dei sanitari e ho messo la sonda nuova nello scambiatore ,ma continua a dare intermittenza ai sanitari ,possibile tutte e' due le sonde ?
POi ho fatto la prova con il riscaldamento acceso e appena apro l'acqua calda comincia a rifare l'intermittenza e ovvio che la sonda sanitari comunica alla centrale la temperatura massima impostata , dopo 4 5 volte che apro l'acqua va in blocco (questo solo con i riscaldamenti accesi) ti voglio fare una domanda ma se io apro i sanitari con poca richiesta d'acqua peche' ovviamente miscelo con acqua fredda per avere alla fine un'acqua tiepida ,in condizioni normali di funzionamento la caldaia puo' rimanere accesa per darmi una continuita' nella temperatura desiderata?
Perche' faccio questa domanda perche' credo sia normale che ad un certo punto la caldaia intervenga ed essendo uno scambiatore cosi' piccolo non riesca a mantenere una temperatura costante ...
scusa in anticipo la mia ignoranza ma vado per logica..
Mimmo 59
00lunedì 30 aprile 2012 09:56
Ma la tua caldaia è una camera stagna ?

Se si, quando si ferma osserva il ventilatore dei fumi continua a funzionare?

Il problema si presenta solo in sanitario oppure quando sono accesi solo i termosifoni?

Gli intervalli di accensione e spegnimento sono brevi ? Di quanto?

Quanti litri al minuto escono dal rubinetto acqua calda?
enzuccio77
00lunedì 30 aprile 2012 14:04
Re:
Mimmo 59, 30/04/2012 09.56:

Ma la tua caldaia è una camera stagna ?

Se si, quando si ferma osserva il ventilatore dei fumi continua a funzionare?

Il problema si presenta solo in sanitario oppure quando sono accesi solo i termosifoni?

Gli intervalli di accensione e spegnimento sono brevi ? Di quanto?

Quanti litri al minuto escono dal rubinetto acqua calda?




si credo sia camera stagna
si quando si ferma il ventilatore continua a funzionare..
in entrambi i casi
considera non arriva a un minuto e si spegne
considera che quando si fa' una doccia con una buona portata di acqua miscelata da un miscelatore , ma ti ricordo che se apro piu' acqua calda a livello di bruciarsi la caldaia non si ferma!!! [SM=g2604609]
Mimmo 59
00lunedì 30 aprile 2012 15:49
Se ha il ventilatore dei fumi è una camera stagna.
Allora una cosa è chiara, che il ventilatore gira e la fiamma si ferma,
il problema potrebbe derivare o dal ventilatore sporco o venturi, oppure pressostato aria che non funziona bene.
Per favore cerca di rispondere a tutte le domande [SM=g2609914]
Ti ho chiesto quanti litri al minuto eroga di acqua calda ? (non miscellata, anche se fredda, devi valutare sul rubinetto caldo.

Ti ho chiesto se il difetto lo fa, sia in riscaldamento che in sanitario? (separatamente)
PS.
Se quella nella foto è la tua caldaia l'idrometro segna zero


STACFER
00lunedì 30 aprile 2012 17:36
accedi alla scheda e chiudi jp4
enzuccio77
00lunedì 30 aprile 2012 17:46
Re:
Mimmo 59, 30/04/2012 15.49:

Se ha il ventilatore dei fumi è una camera stagna.
Allora una cosa è chiara, che il ventilatore gira e la fiamma si ferma,
il problema potrebbe derivare o dal ventilatore sporco o venturi, oppure pressostato aria che non funziona bene.
Per favore cerca di rispondere a tutte le domande [SM=g2609914]
Ti ho chiesto quanti litri al minuto eroga di acqua calda ? (non miscellata, anche se fredda, devi valutare sul rubinetto caldo.

Ti ho chiesto se il difetto lo fa, sia in riscaldamento che in sanitario? (separatamente)
PS.
Se quella nella foto è la tua caldaia l'idrometro segna zero






[SM=g2609919] scusa allora ,come faccio a dirti i l/m d'acqua ??
mica ho un misuratore di portata...
il difetto lo fa' solo per i sanitari ,il riscaldamento funziona bene
la foto non e' la mia caldaia ...
il discorso del ventilatore (ipotetico probleme)che dici ,non dovrebbe verificarsi sempre??
perche' ti ripeto che se apro tutto il rubinetto acqua calda la caldaia funziona senza problemi....di continuo appena riduco l'acqua calda (ma non di moltissimo)incomincia ad alternare la temperatura in uscita ..
enzuccio77
00lunedì 30 aprile 2012 17:50
Re:
STACFER, 30/04/2012 17.36:

accedi alla scheda e chiudi jp4




ciao grazie per il suggerimento ma potresti spiegami perche' bisogna fare questo ponticello? [SM=g2876089]
Mimmo 59
00lunedì 30 aprile 2012 18:57

STACFER, 30/04/2012 17.36:
accedi alla scheda e chiudi jp4


Non ne vedo JP4 sulla scheda,al limite CM... poi per quale motivo ora bisogna ponticellarlo? Se prima funzionava?


Enzuccio
I litri al minuto li puoi verificare con qualsiasi recipiente anche un secchio graduato, guardando l'orologio


il discorso del ventilatore (ipotetico probleme)che dici ,non dovrebbe verificarsi sempre??




Certo !!!
All'inizio non era chiaro se il difetto lo faceva in sanitario o anche in riscaldamento, visto che hai mensionato "con riscaldamento acceso ecc. ecc."
STACFER
00lunedì 30 aprile 2012 19:49
siamo certi non ci sia il jumper on-off setpoint sanitario da chiudere ? mimmo le lenti!!! enzuccio è di paleimo e il ciao è targato catanzaroooo
Dario_Riello
00lunedì 30 aprile 2012 21:02
La Ciao della Beretta se non sbaglio è una bitermica, quindi, a meno che non me lo sia perso se già preso in considerazione, potrebbe benissimo trattarsi di intasamento da calcare nello scambiatore che in sanitario si surriscalda velocemente. Per misurare grossolanamente la portata d'acqua, metti sotto il rubinetto dell'acqua calda un recipiente la cui capacità sia nota (secchio con tacche dei litri) e cronometra quanto tempo impiega ad arrivare a un certo volume, poi con una proporzione calcoli il flusso al minuto.
Mimmo 59
00lunedì 30 aprile 2012 21:14
La puzza dello scambiatore intasato la sentivo, in effetti manda in temperatura in pochi attimi lo scambiatore, il guaio che no hanno il termometro altrimenti si valutava presto la faccenda.
enzuccio77
00lunedì 30 aprile 2012 23:18
Re:
Mimmo 59, 30/04/2012 21.14:

La puzza dello scambiatore intasato la sentivo, in effetti manda in temperatura in pochi attimi lo scambiatore, il guaio che no hanno il termometro altrimenti si valutava presto la faccenda.




Intanto vi ringrazio a tutti poi mi scuso per la foto perche' non e' la mia caldaia ,appena posso posto delle foto originali.
Allora il discorso scambiatore intasato era una delle mie idee iniziali ,mi puoi consigliare la maniera piu' idonea per pulirlo ??
enzuccio77
00lunedì 30 aprile 2012 23:22
Re:
Mimmo 59, 30/04/2012 18.57:


STACFER, 30/04/2012 17.36:
accedi alla scheda e chiudi jp4


Non ne vedo JP4 sulla scheda,al limite CM... poi per quale motivo ora bisogna ponticellarlo? Se prima funzionava?




Perdonami mimmo ma la caldaia ha questo difetto da quando abito in questa casa cioe' da marzo 2011 ,per quel che so' e sempre stata cosi'
mi puoi spiegare a cosa serve questo benedetto ponte?



****messaggio modificato non avevi utilizzato correttamente il quote,nulla è stato modificato nella frase******

Mimmo 59
00martedì 1 maggio 2012 00:00
Per la pulizia dello scambiatore occorre una pompa adatta e acido,
Costa il tutto quasi 400€.
Per questo avevo chiesto di fare la prova ,quanto tempo impiega per riempire un secchio di circa 13 litri, perchè se è intasato impiega più di un minuto, ovviamente non ci devono essere problemi di pressione idrica di rete.

eccola la pompa disincrostante
enzuccio77
00mercoledì 2 maggio 2012 12:59
Re:
STACFER, 30/04/2012 19.49:

siamo certi non ci sia il jumper on-off setpoint sanitario da chiudere ? mimmo le lenti!!! enzuccio è di paleimo e il ciao è targato catanzaroooo




ECCO LE FOTO ORIGINALI DELLA CALDAIA

esiste un modo piu' economico per pulire lo scambiatore? [SM=g2617105]
STACFER
00mercoledì 2 maggio 2012 13:15
Togli il coperchio in plastica e fai un paio di foto alla scheda
enzuccio77
00mercoledì 2 maggio 2012 13:50
Re:
STACFER, 02/05/2012 13.15:

Togli il coperchio in plastica e fai un paio di foto alla scheda




ecco qui le foto scheda..
Dario_Riello
00mercoledì 2 maggio 2012 19:31
Questa scheda non è la CP, ma il vecchio modello che monta una SIT e quindi non c'è nessun ponte da mettere tranne quello di selezione GPL o Metano. Propenderei per lo scambiatore sporco.
STACFER
00mercoledì 2 maggio 2012 20:44
opsss in effetti sta mezzascheda non la conosco. scusa dario ma su questa ic21 la ntc r sorveglia anche il funzionamento sanitario tagliando la rampa gas oltre determinate temperature ?
enzuccio77
00giovedì 3 maggio 2012 09:27
Re:
Dario_Riello, 02/05/2012 19.31:

Questa scheda non è la CP, ma il vecchio modello che monta una SIT e quindi non c'è nessun ponte da mettere tranne quello di selezione GPL o Metano. Propenderei per lo scambiatore sporco.




MI potete dare un consiglio economico [SM=g2892663] per pulire lo scambiatore?
se lo metto ammollo all'acido muriatico si pulira'?
Mimmo 59
00giovedì 3 maggio 2012 09:52
Lo buchi se lo immergi nell'acido muriatico, ci vuole l'acido adatto e la pompa per far circolare l'acido.

enzuccio77
00giovedì 3 maggio 2012 11:23
Re:
OK ringrazio tutti vi faro' sapere eventuali sviluppi delle vicenda in questione saluti da enzuccio77 [SM=g2892668]


Dario_Riello
00giovedì 3 maggio 2012 13:24
Certo Stacfer, funziona proprio così, anche perchè la sonda che si occupa della modulazione in sanitario è sul tubo di uscita acqua calda e quindi la "sorveglianza" dello scambiatore spetta comunque alla sonda primaria che è montata sullo scambiatore.
STACFER
00giovedì 3 maggio 2012 13:59
[SM=j2617109]
enzuccio77
00giovedì 3 maggio 2012 19:29
Re:
STACFER, 03/05/2012 13.59:

[SM=j2617109]




allora secondo voi e' la sonda sullo scambiatore che interviene [SM=g2892663]
STACFER
00giovedì 3 maggio 2012 20:52
ciao enzuccio. se il problema è il calcare o la presenza di morchie nel primario le sonda stacca il bruciatore. ma la caldaia modula? le tarature del gas sono a posto? prova a farla funzionare con il rubinetto del gas parzialmente chiuso
enzuccio77
00giovedì 3 maggio 2012 22:34
Re:
STACFER, 03/05/2012 20.52:

ciao enzuccio. se il problema è il calcare o la presenza di morchie nel primario le sonda stacca il bruciatore. ma la caldaia modula? le tarature del gas sono a posto? prova a farla funzionare con il rubinetto del gas parzialmente chiuso



ciao ,scusa la mia ignoranza ma non sono un tecnico di caldaie,cosa vuol dire modula?
Riguardo le tarature del gas, tolto il dubbio del calcare ,potrei provare a dare taratura seguendo il manuale e qualche consiglio...
Ma provando con il rubinetto del gas parz chiuso cosa dovrei notare?
Pensi sia tarato forte, il bruciatore?


Mimmo 59
00giovedì 3 maggio 2012 22:57

,scusa la mia ignoranza ma non sono un tecnico di caldaie,cosa vuol dire modula?



Si abbassa la fiamma oppure è sempre alta ?

Per controllare le tarature, occorre un manometro differenziale, o colonnina d'acqua.


Ma provando con il rubinetto del gas parz chiuso cosa dovrei notare?



Che modula una volta raggiunta la temperatura impostata

Pensi sia tarato forte, il bruciatore?



Non si pensa niente, si controlla la pressione massima e la minima.
enzuccio77
00giovedì 3 maggio 2012 23:35
Re:
STACFER, 03/05/2012 20.52:

ciao enzuccio. se il problema è il calcare o la presenza di morchie nel primario le sonda stacca il bruciatore. ma la caldaia modula? le tarature del gas sono a posto? prova a farla funzionare con il rubinetto del gas parzialmente chiuso




non mi sembra che la fiamma cambia d'intensita ''' ma domani verifico e faro' la prova che mi hai consigliat [SM=g2892664] o
enzuccio77
00giovedì 3 maggio 2012 23:37
Re:
Mimmo 59, 03/05/2012 22.57:


,scusa la mia ignoranza ma non sono un tecnico di caldaie,cosa vuol dire modula?



Si abbassa la fiamma oppure è sempre alta ?

Per controllare le tarature, occorre un manometro differenziale, o colonnina d'acqua.


Ma provando con il rubinetto del gas parz chiuso cosa dovrei notare?



Che modula una volta raggiunta la temperatura impostata

Pensi sia tarato forte, il bruciatore?



Non si pensa niente, si controlla la pressione massima e la minima.




allora la caldaia quando raggiunge la temperatura impostata non si deve spegnere , ma gestire la fiamma con il modulatore [SM=g2892670]