00venerdì 27 gennaio 2012 21:34
salve a tutti,ho un problema con una riello,stasera tornato da lavoro ho trovato un lago di acqua sotto la caldaia, la valvola di sicurezza era uscita,l'ho rimessa a posto ma adesso la caldaia attacca e stacca, si sara' forse bagnato qualcosa che comanda la fiamma?
Mimmo 59
00venerdì 27 gennaio 2012 22:06
Che Modello di Riello hai?
Solo le recenti hanno le valvole di sicurezza ad innesto, ma normalmente non vengono fuori da sole.Bisogna sfilare la molletta
Facci sapere il modello e in realtà cosa si è staccato?
Prova a descriverlo.
gigi8-76
00venerdì 27 gennaio 2012 22:26
e' una riello family 28 a camera aperta,la valvola e' stata sostituita di recente insieme al vaso espansione, io ho trovato la molletta sfilata, mi sembra starano che non sia stata messa bene.credo si sia bagnato qualcosa comunque, ho fatto delle prove per farla ripartire, ma attaccava e staccava e alla fine non e' ripartita. domani mattina faro' altre prove.
Mimmo 59
00venerdì 27 gennaio 2012 22:32
Mi sembra strano che è entrata acqua nella scheda, allora spegni tutto speriamo che sei in tempo, domani apri l'alloggio della scheda e asciuga tutto con un asciugacapelli, asciuga anche i fili.
Facci sapere!!
gigi8-76
00venerdì 27 gennaio 2012 22:39
grazie ci sentiamo domani
Mimmo 59
00venerdì 27 gennaio 2012 22:49
Se la scheda è andata a farsi friggere, la spesa la farei pagare al tecnico che intelligentemente ha infilato la molletta dopo la gola di richiamo.
gigi8-76
00sabato 28 gennaio 2012 13:01
la caldaia gira solo la pompa ma non parte,il tizio che mi ha cambiato la valvola ha detto che viene lunedi', mi sono gia' informato sul costo della scheda 190€ e siccome dovrei cambiare anche il display e costa 200€ sto' valutando l'ipotesi di cambiarla del tutto in fondo e' del 2004 non mi conviene spenderci altri soldi
Mimmo 59
00sabato 28 gennaio 2012 13:58
Come vuoi però il danno alla scheda è stato provocato dalla sua imperizia, non doveva lasciare la valvola in quel modo.
Ciao
gigi8-76
00sabato 28 gennaio 2012 14:06
caro mimmo io sono del parere che chi mi fa' danno non rientra a casa mia, perche' rischi che te ne fa' altri, poi fatti 2 conti conviene la nuova grazie cmq a presto
Mimmo 59
00sabato 28 gennaio 2012 14:21
Ciao a risentirci !!!
Dario_Riello
00domenica 29 gennaio 2012 10:32
Nella family la valvola di sicurezza è fissata con una molletta che solo se infilata male si può togliere da sola. Quindi 2 paroline al tecnico che ci ha messo mano io le direi, anche per non passare da fesso. A mio parere poi non è assolutamente da buttare una Family del 2004 perchè se ben manutenzionata e impianto a posto dal punto di vista sporcizia, te ne dura almeno altrettanti di anni.
A volte se si bagna la scheda si ha la fortuna che lasciandola asciugare o asciugandola con l'aiuto di un phon la scheda ricominci a funzionare. La cosa importante è non lasciarla alimentata con l'acqua dentro. Solo un altro dettaglio: se si è completamente scaricata, sicuro che non sia solo da sfiatare bene?
Per le schede da cambiare una piccola idea che a volte non viene in mente ai clienti: non è che per caso hai una assicurazione che ti copre i danni elettrici? Spesso è compresa nelle polizze incendio delle case, obbligatorie per esempio per chi ha un mutuo. Ciao