Buona sera, mi servirebbe un consiglio tecnico. A casa ho una caldaia
Fondital dual in ctfs 24af e premetto che la caldaia ha 6 anni.
Ultimamente ho avuto un po i problematiche di perdite d'acqua e un tecnico mi ha cambiato tutte le tubazioni di ingresso acqua e circolo termosifoni (entrata ed uscita) approfittando mettendo anche rubinetti di sicurezza che ne ero sprovvisto.
Ieri finita tale lavorazione resa necessaria in quanto ogni giorno dovevo ricaricare l'acqua in quanto mi perdeva di pressione ho accesso come ogni giorno i termosifoni ma stanotte mi sono accorto che il termostato mi diceva MANCANZA D'ACQUA.
Questa mattina ho visto la pressione a 0 ma non mi risultavano perdite d'acqua....ho verificato con il tecnico oggi che:
- utilizzando solo l'acqua calda non risultano anomalie
- utilizzando i termosifoni dopo un po che salgono di temperatura vedo all'interno della caldaia un tremore sui tubi di ingresso e uscita dei termosifoni e il pressostato da 1,5 bar che era comincia a tremare e salire di pressione fino ad arrivare oltre 2,2 BAR e continuando a salire o spento i termosifoni!!!!
morale sono senza termosifoni e dice che potrebbe essere l' " ESPANSORE " se ho capito bene...morale oltre i 100 EURI ....potrebbe aver ragione ???
grazie
Andryd
00venerdì 2 gennaio 2015 08:57
se si alza la pressione tanto da far scattare la valvola di sicurezza si... probabilmente la causa e il vaso di espansione...

ovviamente sarà da verificare se è bucato.... x esperienza ti dico che i costruttori stanno riducendo sempre piu il litraggio di questo vaso x via dell'utilizzo di radiatori con poca massa d'acqua... se hai un impianto "grande" fallo presente al tuo tecnico che proverà ad installare un vaso con piu litri o un vaso esterno...
liucascbr
00venerdì 2 gennaio 2015 09:14
Grazie mille del consiglio
Diciamo che l impianto e' piccolo, un appuntamento di 60 mq con 4 elementi.
La cosa strana era che queste vibrazioni sulle tubazioni e l innalzamento della pressione e' inziata subito dopo l immissione dei rubinetti. .potrebbe ignorantemente essere una qualche bolla d aria infilata chissà dove?
Andryd
00venerdì 2 gennaio 2015 09:33
le bolle d'aia con gli impianti piccoli a vaso chiuso sono da escludere... anzi... se hai bolle d'aria non si alzerebbe la pressione a dismisura.... farebbe da vaso d'espansione...