Ventilazione canna fumaria

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
alessandrod5637
00martedì 22 maggio 2012 21:43
Buonasera a tutti,
devo sostituire una caldaia camera aperta vaillant con una di tipo c camera stagna vaillant, devo intubare la vecchia canna fumaria, che adesso è un 15 x 15, con tubo inox diametro 80. La norma dice che devo ventilare la canna fumaria, se prendo dall' interno della canna fumaria l' aria d'aspirazione della caldaia sono a norma e la canna mi rimane ventilata giusto? mi confermate? so che con caldaie tipo c a condensazione si può applicare questa procedura vale anche per una turbo non a condensazione giusto?
grazie alessandro
Mimmo 59
00martedì 22 maggio 2012 23:37
La ventilazione della canna e ripresa dell'aria comburente, non sono la stessa cosa.

L'aria in entrara a contatto con il tubo dei fumi aumenterà di temperatura sfasandoti i valori di combustione. Questo l'ho testato personalmente, se fai entrare aria comburente a 50° sale il valore di rendimento, ma in realtà è un dato fasullo.
La canna non coibentata dissipa calore cedendolo all'aria comburente.

E' difficile per te uscire a parete con l'aspirazione?

Poi la lunghezza della canna va a sommare con la lunghezza del tubo di aspirazione, bisogna valutare se funziona bene in questo caso.

Il mio parere è quello di scindere le due cose.
alessandrod5637
00mercoledì 23 maggio 2012 17:32
Ok grazie della risposta, non è un problema uscire all' esterno per l' aria di combustione ma risulta solamente antiestetico. quindi seguirò il tuo consiglio e passerò all' esterno.
Ma devo comunque ventilarla la canna per essere a norma? o posso evitare?
grazie alessandro
Mimmo 59
00mercoledì 23 maggio 2012 18:00
Ti sono franco, io non ho mai ventilato un intubamento, se ti hanno informato che bisogna farlo, mettere due bocchette di areazione non è un gran lavoro.
Quì ogni persona si alza la mattina e si inventa una nuova legge, per stare in regola ti devi leggere 300 pagini della UNI 7129, poi c'è la 37/08 e tanti regolamenti.
Sono convinto che nessun attività che tratti cose pericolose ha l'amabaradam che abbiamo noi.

Fra poco per fare il termoidraulico devono richiedere la laurea in giusisprudenza.
STACFER
00mercoledì 23 maggio 2012 19:54
ciao. è ben specificato che in caso di intubazione il cavedio di passaggio debba essere ventilato anche se in vita mia ne ho visto un paio correttamente realizzati.lasciato aperto lo sbocco a tetto e raccordato alla base con guaina armaflex sfociante oltre una parete perimetrale direttamente in atmosfera. mi pare nn sia richiesta la ventilazione ove il tubo di scarico transitante nella canna fumaria venga classificato come mero prolungamento del tubo da fumi tipo baxi luna mi pare modello maxi? 3 stelle tradizionale con estrattore maggiorato e possibilità di essre raccordata con tubo diametro 60 mm
STACFER
00mercoledì 23 maggio 2012 20:51
aspettiamo altri pareri dai colleghi.
alessandrod5637
00mercoledì 23 maggio 2012 20:53
sinceramente nemmeno io l ho fatto in tutte le installazioni precedenti, però ultimamente parlando con altre persone ho sentito alcuni che la ventilavano quindi mi volevo informare un po prima di fare cavolate.
grazie per le risposte
alessandrod5637
00mercoledì 23 maggio 2012 20:55
poi mi risulterebbe problematico ventilare perché la canna fumaria praticamente rimane al centro dell' abitazione, nel corridoio, quindi oltre al tubo di aspirazione dovrei portarne fuori un altro, e al cliente non credo piaccia vedere tutti sti tubi....
STACFER
00mercoledì 23 maggio 2012 20:59
se le tratte lo permettono prendi aria dal cavedio separando oppotunamente sul comignolo scarico e ripresa aria per evitare rientri. ciao
Mimmo 59
00mercoledì 23 maggio 2012 21:27
Guarda bene sulle caratteristiche della caldaia la massima lunghezza in tubo fumi e aspirazione.
lellogag
00mercoledì 23 maggio 2012 22:27
ma la parete di installazione da all'esterno?non hai la possibilita di montare uno sdoppiatore?
alessandrod5637
00giovedì 24 maggio 2012 09:16
a questo punto monto lo sdoppiatore e vedo a prendere aria dalla parete esterna che non è quella di installazione ma devo attraversare la cucina.