Valvola di sicurezza da 6 bar
Versione Completa
Stampa
Cerca
Utenti
Iscriviti
Condividi
:
FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE
»
FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE
»
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE FAI DA TE
»
CALDAIE RISCALDAMENTO (fai da te)CLICCA QUI
shadowmeld
0
0
giovedì 1 novembre 2012 20:39
Salve a tutti mi chiedevo nella mia centrale termica hanno messo una valvola di sicurezza da 6 bar all uscita dell acqua calda sanitaria è una cosa giusta? io sapevo che andava solo sul acqua fredda!
baronerosso42
0
0
sabato 3 novembre 2012 17:54
VALVOLA DI SICUREZZA 6BAR
SALVE A TUTTI. NE ANNO INSTALLATO, UNA , O DUE, NORMALMENTE, SI INSTALLA ALL'ENTRATA, ACQUA FREDDA,DEL BOILER, COME GLI SCALDABAGNI,FUNZIONERà, UGUALMENTE, METTO IL CONDIZIONALE,SENTIAMO ALTRI PARERI
Dario_Riello
0
0
sabato 3 novembre 2012 23:45
Nessun problema purchè tra la valvola e il bollitore non ci sia alcuna valvola di ritegno o intercettazione, e la valvola sia in grado di resistere alla massima temperatura raggiungibile dal bollitore.
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa
clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 15:42.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl -
www.freeforumzone.com