Valvola di sicurezza da 6 bar

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
shadowmeld
00giovedì 1 novembre 2012 20:39
Salve a tutti mi chiedevo nella mia centrale termica hanno messo una valvola di sicurezza da 6 bar all uscita dell acqua calda sanitaria è una cosa giusta? io sapevo che andava solo sul acqua fredda!
baronerosso42
00sabato 3 novembre 2012 17:54
VALVOLA DI SICUREZZA 6BAR
SALVE A TUTTI. NE ANNO INSTALLATO, UNA , O DUE, NORMALMENTE, SI INSTALLA ALL'ENTRATA, ACQUA FREDDA,DEL BOILER, COME GLI SCALDABAGNI,FUNZIONERà, UGUALMENTE, METTO IL CONDIZIONALE,SENTIAMO ALTRI PARERI
Dario_Riello
00sabato 3 novembre 2012 23:45
Nessun problema purchè tra la valvola e il bollitore non ci sia alcuna valvola di ritegno o intercettazione, e la valvola sia in grado di resistere alla massima temperatura raggiungibile dal bollitore.