Pierraid, 01/04/2012 17.08:
Ieri è venuto un tecnico Vaillant dice che si tratta della valvola a tre vie che si incanta e che potrebbe essere anche a causa di impurità nell'acqua del circuito.
La valvola 3 vie anche se si blocca, in qualsiasi posizione
NON può provocare l'errore descritto, (questo non vuol dire che non abbia problemi).
Molto probabile invece la seconda ipotesi, infatti
se ci sono impurità nel circuito del riscaldamento, si intasa il filtro che avevo suggerito di controllare, questo
si può provocare il problema, quando deve scaldare il bollitore.
L'accucumulo
a stratificazione presente nella tua caldaia viene scaldato non con la classica serpentina,
ma direttamente da uno scambiatore secondario, con questo sistema (partendo con un accumulo freddo) hai l'acqua calda pronta nel giro di pochissimi minuti, al contrario dei tempi lunghi che ci vorrebbero con un accumulo tradizionale.
Lo
scambiatore secondario viene scaldato dall'acqua presente nel circuito del riscaldamento (circuito primario), all'ingresso dello scambiatore secondario sul lato primario (cioè dove passa l'acqua del riscaldamento)
è presente appunto un filtro che se si ostruisce non lascia circolare l'acqua alla giusta velocità, l'elettronica della caldaia, attraverso 2 sonde NTC poste sull'uscita e ritorno dello scambiatore PRIMARIO si accorge che c'è una differenza di temperatura elevata
anomala tra l'uscita ed il ritorno, sopratutto la temperatura di mandata che aumenta troppo velocemente, mandando la caldaia in attesa per diversi minuti al minimo (S.53), se il problema
persiste va in blocco definitivo con F.23.
Se invece il problema si verificasse anche quando funziona il riscaldamento, la cosa sarebbe
MOLTO più seria.
Consiglio di installare un defangatore sul ritorno del riscaldamento...
per questo problema (sporcizia impianto riscaldamento), ho sostituito "parecchi" Scambiatori Primari per caldaie a condensazione (che non sono riuscito a pulire decentemente).