va in blocco
Mi hanno installato la caldaia, a camera aperta per esterno, ma dopo pochi minuti va in blocco. l'installatore mi ha detto che tutto e' a posto, ma il problema persiste.
mi potete dare una mano'

grazie
Mimmo 59
00domenica 29 gennaio 2012 10:47
Ciao Concetta innanzi tutto buona domenica
Vediamo di capire il problema.

Ha un display dove di solito leggi la temperatura ?
In questo caso quando è in blocco che codice di errore viene fuori ?
La caldaia camera aperta scarica in canna fumaria che va a tetto ?
Queste domande sono importanti per poterti dare una mano.
concetta53
00domenica 29 gennaio 2012 11:03
Re:
Mimmo 59, 29/01/2012 10.47:

Ciao Concetta innanzi tutto buona domenica
Vediamo di capire un problema.
Che modello di saunier Duval è la tua? La combitec per caso ?
Leggi il modello sul libretto istruzioni
Oppure ha un display dove di solito leggi la temperatura ?
In questo caso quando è in blocco che codice di errore viene fuori ?
La caldaia camera aperta scarica in canna fumaria che va a tetto ?
Queste domande sono importanti per poterti dare una mano.

[/POSTQUOTE

e' la Semiatek C24 ME. e' sita all'esterno e l'installatore ha messo sullo scarico fumi un cappello con tubo alto circa 50 centimetri

concetta53
00domenica 29 gennaio 2012 11:06
Naturalmente buona Domenica anche a te. Anzi scusa se ti scoccio in una giornata abitualmente dedicata al riposo.
Mimmo 59
00domenica 29 gennaio 2012 11:13
Concetta permettimi di dare un giudizio a questo installatore.
E' scorretto.
Perchè lui sapeva che quella caldaia se non inserita in canna fumaria va in blocco fumi, perchè le camere aperte hanno un termostato di sicurezza, che interviene e blocca la caldaia, quando non c'è tiraggio.

Da quello che hai descritto, lui ha posizionato un comune esalatore fumi, questo affare ti blocca la caldaia.
Per tanto, ho gli fai cambiare la caldaia con una flusso forzato(camera stagna) se devi scaricare i fumi in quel modo....
Oppure una cosa che non dovrei dirti perchè è vietata dalla legge, fatti staccare momentaneamente, il termostato fumi, ma solo fino a quando non cambia la caldaia oppure realizza una canna fumaria a tetto.
Io opterei per la prima che è molto meno onerosa.
concetta53
00domenica 29 gennaio 2012 11:37
Grazie Mimmo, sei stato molto esauriente. Provvedero' in tal senso. Speravo andasse bene, anche perche' su un altro appartamento ne ho una della stessa tipologia, una Riello per sola produzione acqua calda, con analogo scarico, ke non mi ha mai dato problemi.
Mimmo 59
00domenica 29 gennaio 2012 11:53
Intanto la potenza di uno scaldino è inferiore a quella di una caldaia, non possiamo fare paragoni.
Concetta probabilmente l'installatore di quella Riello ha staccato il termostato e la caldaia funziona bene, non segnalando l'anomalia.
Ma se si intasa di fuligine si da fuoco, non è corretto.
Da voi a Roma di queste situazioni ne ho viste tante, non è una buona regola dell'arte, credimi.
Detto questo in coda a questo post facci sapere come va a finire questa situazione, per dovere di cronaca e per informare i lettori dei rimedi che di solito vengono adottati.
PS. Basterebbero anche 4 metri di canna fumaria verticale per sanare la situazione.
Ma la legge che disciplina quelle caldaie richiede lo scarico a tetto.

Ciao A presto
concetta53
00domenica 29 gennaio 2012 12:26
Di nuovo grazie.
Ti faccio sapere.

Concetta