Roca aequator m24/24 f

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
ufocrash
00martedì 4 dicembre 2012 21:33
In blocco con i sanitari
Un saluto a tutti

Ho un problemone con la suddetta caldaia, in funzione con i termosifoni tutto ok, ma se apro l'acqua calda dal rubinetto, questa parte mandando acqua calda, ma tempo un minuto va in blocco.

Metto in reset, riposiziono la manopola su inverno e riparte per un minuto, ma va' nuovamente in blocco! Impossibile farsi una doccia!

Cosa puo' essere?

Mimmo 59
00martedì 4 dicembre 2012 21:47
Puoi postare una foto dell'interno della caldaia, il problema è sul sanitario, ma prima di andare in blocco che temperatura raggiunge in sanitario?
ufocrash
00martedì 4 dicembre 2012 22:08
Dunque: la fiamma si accende, raggiunge i 40 gradi e si spegne.
Dopo qualche secondo si riaccende la fiamma, ma subito la caldaia va in blocco spegnendosi

Ora faccio qualche foto!
Mimmo 59
00martedì 4 dicembre 2012 22:16
Ma la caldaia è di nuova generazione? per caso dopo il blocco esce un numeretto?
Se sul riscaldamento va bene, i consensi funzionano, non mi resta che pensare alla scheda
ufocrash
00martedì 4 dicembre 2012 22:26
dopo il blocco lampeggia il led rosso posizionato sui 30 gradi.

ecco un paio di foto, spero si capisca qualcosa.....

se servono foto dei particolari o della scheda elettronica le faccio!






Mimmo 59
00martedì 4 dicembre 2012 22:29
La pressione in uscita dal rubinetto dell'acqua calda è ottima oppure scarsa?
ufocrash
00martedì 4 dicembre 2012 22:32
la pressione mi sembra giusta, arriva normale.
Mimmo 59
00martedì 4 dicembre 2012 22:34
Sai se è una bitermica? o fai una foto da vicino oppure dimmi se dal corpo caldaia scendono 4 tubi in rame
ufocrash
00martedì 4 dicembre 2012 22:41
due a destra e due a sinistra
Mimmo 59
00martedì 4 dicembre 2012 22:45
Con tutta probabilità in funzione sanitario interviene il termostato limite e ti blocca la caldaia, ora bisogna verificare quanti litri di acqua al minuto in uscita dal rubinetto caldo ti eroga la caldaia? Fammi sapere
ufocrash
00martedì 4 dicembre 2012 22:51
aprendo il rubinetto dell'acqua calda e facendo un calcolo veloce sono circa 7,2 litri al minuto.
Mimmo 59
00martedì 4 dicembre 2012 22:57
Quella caldaia ne deve erogare 13,7 ...Ne eroga quasi la metà, molto probabilmente lo scambiatore lato sanitario è intasato e interviene il termostato limite, mandando in blocco la caldaia..comunque è un ipotesi, non mi trovo sulla caldaia e non posso vertificare..
In sanitario la fiamma è alta? La vedi atraverso il vetrino?
ufocrash
00martedì 4 dicembre 2012 22:59
la fiamma quando apro il sanitario è alta, come con i termosifoni.

quindi potrebbe esser un problema di calcare? tubi intasati?
Mimmo 59
00martedì 4 dicembre 2012 23:09
Si penso proprio di si .... ci sarebbe da fare il lavaggio chimico allo scambiatore... Però ho notato sulla scheda tecnica che tutti i led sinistri della temperatura, in caso di blocco, ti segnano il codice dell'anomalia, quel 30 che vedi corrisponde al codice di guasto.
Ho fatto una ricerca del manuale d'uso e manutenzione della caldaia in web e non c'è...Il manuale dovresti averlo tu, perchè è parte integrante della caldaia...Quindi vai al paragrafo anomalie e li leggi a cosa corrisponde il numeretto del led lampeggiante...Ora devo chiudere.. domani magari leggerò il tuo messaggio. [SM=j2924352]
ufocrash
00martedì 4 dicembre 2012 23:17
Si devo trovare il manuale in cantina. Domani lo cerco e vedo a cosa corrisponde il segnale! Grazie mille di cuore!

Domani ti indico cosa dice il manuale!
ufocrash
00mercoledì 5 dicembre 2012 13:09
Trovato il manuale:

Led lampeggiante su posizione 30 gradi indica BLOCCO GAS

Ripristino: portare momentaneamente il selettore su R

Ed e' quello che faccio e va' cmq di nuovo in blocco.

Leggendo il manuale dice che se si accendono i led posizionati a 70 e 80 indica la presenza di calcare sul circuito sanitario. Ma questi, nel mio caso, non si accendono.

Cmq faccio una scansione del manuale e la posto

ecco alcune foto del manuale, gli schemi della caldaia e i segnali anomalia......

guardando lo schema potrebbe essere la sonda (7) NTC sanitario???
(guardandola esternamente è parecchio ossidata dal calcare (mangio e ci faccio una foto)









ufocrash
00mercoledì 5 dicembre 2012 13:57
ho seguito lo schema dei tubi e questa dovrebbe essere la sonda ntc sanitari, non mi sembra esser messa bene, almeno esteriormente.....mi immagino all'interno!!! potrebbe esser il problema??
se la smonto e la pulisco?? o conviene cambiarla???
se la pulisco devo chiudera l'acqua pricipale e svuotare i tubi?? dubbio amletico............

Quello che non capisco: se fosse la sonda NTC che è un sensore temperatura (giusto??) cosa ci chiappa con la bassa portata di acqua che mi ritrovo??
p.s. forse non lo scritto all'inizio della discussione, ma il primo minuto che tutto funziona, prima di andare in blocco, l'acqua esce bella calda (sempre con la solita portata di 7 litri circa), poi va' in blocco. Metto in reset, faccio ripartire e per un minuto circa acqua calda e poi di nuovo in blocco.
Non trovo un nesso con la NTC....forse legge male la temperatura per via del calcare e manda tutto in blocco???





Mimmo 59
00mercoledì 5 dicembre 2012 19:07
Se vogliamo rispettare quello che indica l'autodiagnosi da te postata...Blocco gas potrebbe essere la candeletta di rilevazione fiamma sporca, la valvola gas difettosa oppure la scheda che da un errore fuori luogo in posizione sanitario.

Ma il blocco gas doveva farlo anche in riscaldamento? Non ti pare?

Le sonde, possono dare problemi, ma l'autodiagnosi se noti, ti da allarme sonda difettosa in quel caso..
L'ossidazione del compnente non è motivo di guasto, magari ci sta anche un contatto fasullo a causa dell'ossido..Ma se pensi a quello fai pure, sostituiscile entrambe quella sullo scambiatore e quella del sanitario,

Io invece mi focalizzo sulla portata in uscita dell'acqua che invece di essere 13,4 è 7,2 litri al minuto..

Guardando le foto a mio parere ci vuole una buona mautenzione, partendo dal lavaggio chimico dello scambiatore, sostituzione sonde, verifica del circolatore, pulizia venturi e controllo pressostato aria.
Alla fine se da fastidio ancora, pensare alla scheda...

Tutto questo deve essere fatto da un bravo tecnico scrupoloso, che ti sistema la caldaia una volta per tutte e non avrai più noie future...
Voglio ricordare che non si scherza con queste apparecchiature, si tratta di acqua elettricità e gas....Non vale la pena fare notizia in tv solo per aver risparmiato qualche euro....
ufocrash
00mercoledì 5 dicembre 2012 20:07
Bel casino, in effetti il problema che salta più all'occhio e', come tu sottolinei, la portata.
Ho fatto diverse prove e in effetti e' sempre quella.........la meta' di quella che dovrebbe essere. Opto a sto punto per calcare......(due anni di vita sta caldaia)

Ora il problema e' trovare un buon tecnico, quello ufficiale roca non lo chiamo neanche se viene gratis..........ogni volta son soldi buttati per nulla.
Altri due che vennero quest'estate: uno smaniecchio' un po' e via 80 euro per nulla.....
Un'altro: mi dispiace ma non ci metto le mani, non e' una marca che tratto......

Faro' qualche telefonata.........

P.s. Ma l'ntc sul riscaldamento non l'ho trovato (neanche nello schema).
C'e' solo un sensore temp Mac di sicurezza esterno sul tubo di rame......
Mimmo 59
00mercoledì 5 dicembre 2012 23:07

P.s. Ma l'ntc sul riscaldamento non l'ho trovato (neanche nello schema).
C'e' solo un sensore temp Mac di sicurezza esterno sul tubo di rame......


Sullo schema ci sono NTC Riscaldamento ed è quello sullo scambiatore
Poi ntc Sanitario lo trovi sul tubo dell'acqua calda, il termostato limite lo trovi penso sullo scambiatore o nelle vicinanze..
ufocrash
00mercoledì 5 dicembre 2012 23:35
Sullo schema elettrico ok, ma sullo schema della caldaia non c'e' e in effetti fisicamente non l'ho trovato. Guardo meglio domani

Ho chiamato un amico che lavora per la junkers e per telefono mi ha detto che sicuramente e' calcare nei tubi, e forse il sensore fa le bizze per le incrostazioni. Il problema che non sa' dove ordinare sto Benedetto sensore perche' dalle mie parti roca e' sconosciuta.......domani si informa. (prima di smontarlo e' meglio trovarne uno di scorta nel caso si rompa )
Eventualmente lavaggio con acido... Anche se mi ha detto che bene non gli fa' ( si consumano i tubi e si rischia di bucarli).

Notte! E ancora grazie per l'assistenza !
Mimmo 59
00mercoledì 5 dicembre 2012 23:41
da quello che vedo in foto sembra un sensore molto comune, ora non so dirti che ditta lo monta pure, ma per averlo io in valigia è molto utilizzato, non sarà tanto problematico
ufocrash
00domenica 9 dicembre 2012 14:08
Eccomi di nuovo e ora completamente al gelo

Smontati e sostituiti i due ntc (sanitari e riscaldamento), sostituito sensore temp Max sul riscaldamento, pulito il filtro all'entrata acqua fredda sanitari, controllati i tubi di rame che non presentano ostruzioni.
P.s. I vecchi ntc, e il sensore temp Max funzionavano ma li abbiamo sostituiti lo stesso.
Per le ostruzioni magari sono nello scambiatore, ma era improponibile smontarlo.

Risultato: Non va piu' niente!! O meglio, ora va in blocco anche con i riscaldamenti.
Decido così di chiamate il tecnico roca e stamane la diagnosi.

Ha controllato un po' tutto quello che ho controllato io, in piu' ha controllato un "sensore fumi" collegato alla ventola, ma e' tutto ok.

Diagnosi: centralina o modulatore gas.
P.s. Secondo lui la fiamma e' troppo bassa, mentre la portata dell'acqua e' giusta.....bha!
Il problema e' che non li ha e non sa' se riuscirà a recuperarli a breve perche' siamo vicini a natale........

E io resto al freddo senza acqua calda e senza riscaldamenti.

Che bel dicembre!!
scira65
00domenica 9 dicembre 2012 18:44
In blocco con i sanitari
Salve a tutti, ho un problema simile sulla mia caldaia Elexia Comfort 24 S.& M.

Con il riscaldamento va tutto OK ma avvolte, quando apro il rubinetto del sanitario, dopo pochi secondi va in blocco, con il seguente messaggio: scambio termico sanitario, valvola tre vie.

Premetto che non capisco se la (,)virgola dopo la parola sanitario lascia intendere che possono essere due problemi distinti e separati o ivece sono tutt'uno.

Tuttavia, dato che avevo già una perdita di acqua dalla valvola 3 vie ho revisionato la valvola con il Kit completo (pistone, membrana, guarnizioni ed O-Ring vari)dato che la casa non fornisce la valvola tre vie per intero da sostituire.

Adesso non perde più acqua e funziona, ma come dicevo prima, avvolte va in blocco con il sanitario. Ho notato due cose strane:
1) che con richiesta di sanitario, si riscalda tantissimo il flessibile in uscita del riscaldamente;
2)anche con l'apertura del sanitario si abbassa per due secondi circa il pistone della valvola tre vie, chiudendo per un attimo il micro interruttore, poi si rialza.

E' normale per voi questa situazione?

Se può servire, la caldaia ha circa 7 anni di vita piena,in questi anni ho cambiato tre volte il Kit valvola tre vie, ed una volta sola il relè sulla centralina che comanda l'accensionel quando parte il motorino dei fumi creando la depressione.

Avete suggerimenti o consigli da darmi? Grazie
ufocrash
00martedì 11 dicembre 2012 20:44
Problema risolto!

Alla fine e" venuto un secondo tecnico.
Cambiata la scheda elettronica, ma andava sempre in blocco.

Smonta e rimonta il problema era il trasformatore del modulatore del gas.

Ora funziona tutto.
Unico dubbio: i termosifoni si scaldano di meno, anche portando la regolazione della temperatura sulla caldaia al massimo.
Forse c' e' aria nei termosifoni (calcolando che avevo svuotato la caldaia per cambiare gli ntc)?
Come faccio a spurgarli dall'aria? Premetto che ho un impianto monotubo......
brigante1987
00giovedì 27 ottobre 2016 16:54
Re: MANUALE CALDAIA
[POSTQUOTE][QUOTE:120163622=ufocrash, 05/12/2012 13.09]Trovato il manuale:

Led lampeggiante su posizione 30 gradi indica BLOCCO GAS

Ripristino: portare momentaneamente il selettore su R

Ed e' quello che faccio e va' cmq di nuovo in blocco.

Leggendo il manuale dice che se si accendono i led posizionati a 70 e 80 indica la presenza di calcare sul circuito sanitario. Ma questi, nel mio caso, non si accendono.

Cmq faccio una scansione del manuale e la posto

ecco alcune foto del manuale, gli schemi della caldaia e i segnali anomalia......

guardando lo schema potrebbe essere la sonda (7) NTC sanitario???
(guardandola esternamente è parecchio ossidata dal calcare (mangio e ci faccio una foto)

[IMG]http://img62.imageshack.us/img62/2739/img004zs.jpg[/IMG]

[IMG]http://imageshack.us/f/62/img004zs.jpg/[/IMG]

[IMG]http://img254.imageshack.us/img254/999/img005qx.jpg[/IMG]

[IMG]http://img841.imageshack.us/img841/1351/img006qu.jpg[/IMG]

[IMG]http://img521.imageshack.us/img521/7789/img007ed.jpg[/IMG][/QUOTE][/POSTQUOTE]


SALVE POTREBBE INVIARMI IL MANUALE VIA EMAIL?GRAZIE
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 10:41.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com