Re:
Dario_Riello, 03/12/2012 23:57:
Ciao e benvenuto in questo forum.
ti chiarirò quello che so sui parametri di cui chiedi spiegazione.
Per cominciare chiariamo che con il Rec installato, la termoregolazione si avvale anche dalla sonda ambiente che è integrata nel rec, a meno che non lo si setti per il solo comando e quindi è esclusa tutta la parte termostatica e rilevazione temperatura ambiente nel rec.
per quanto riguarda il parametro della termoregolazione interpretalo così:
0 - CALDAIA la termoregolazione si basa in prevalenza sui parametri caldaia (21,22,31,31,44,45,46,47) con correzione basata sulla sonda ambiente
1 - Da REC in questo caso prevale il dato della sonda ambiente
2 - solo da REc senza SE
La termoregolazione è comunque abilitata se è collegata la sonda esterna e il parametro 44 è a 1 per il circuito diretto e se il parametro 46 è a 1 per il " circuito in caso ci sia gestita una zona miscelata. le curve di regolazione saranno rispettivamente la 45 e la 47
In INFO2 si possono leggere i parametri operativi della caldaia quali lettura attuale della sonda mandata, ritorno, sanitario, giri attuali del ventilatore, portata del flussimetro (ove previsto) e lo storico degli allarmi HIS 1-7
La scritta richiesta calore significa la temperatura ambiente è inferiore del setpoint attuale della temperatura ambiente desiderata e quindi attiva la circolazione dell'impianto; la fiamma potrà accendersi o spegnersi in base al setpoint calcolato della temperatura di mandata che puoi leggere in INFO
In pratica la scritta richiesta calore equivale allo "scatto" del Termostato ambiente in acceso.
Spero di aver chiarito alcuni dei tuoi dubbi
Dario_Riello, 03/12/2012 23:57:
Ciao e benvenuto in questo forum.
ti chiarirò quello che so sui parametri di cui chiedi spiegazione.
Per cominciare chiariamo che con il Rec installato, la termoregolazione si avvale anche dalla sonda ambiente che è integrata nel rec, a meno che non lo si setti per il solo comando e quindi è esclusa tutta la parte termostatica e rilevazione temperatura ambiente nel rec.
per quanto riguarda il parametro della termoregolazione interpretalo così:
0 - CALDAIA la termoregolazione si basa in prevalenza sui parametri caldaia (21,22,31,31,44,45,46,47) con correzione basata sulla sonda ambiente
1 - Da REC in questo caso prevale il dato della sonda ambiente
2 - solo da REc senza SE
La termoregolazione è comunque abilitata se è collegata la sonda esterna e il parametro 44 è a 1 per il circuito diretto e se il parametro 46 è a 1 per il " circuito in caso ci sia gestita una zona miscelata. le curve di regolazione saranno rispettivamente la 45 e la 47
In INFO2 si possono leggere i parametri operativi della caldaia quali lettura attuale della sonda mandata, ritorno, sanitario, giri attuali del ventilatore, portata del flussimetro (ove previsto) e lo storico degli allarmi HIS 1-7
La scritta richiesta calore significa la temperatura ambiente è inferiore del setpoint attuale della temperatura ambiente desiderata e quindi attiva la circolazione dell'impianto; la fiamma potrà accendersi o spegnersi in base al setpoint calcolato della temperatura di mandata che puoi leggere in INFO
In pratica la scritta richiesta calore equivale allo "scatto" del Termostato ambiente in acceso.
Spero di aver chiarito alcuni dei tuoi dubbi
Grazie Dario_Riello. Sempre molto preciso e gentile.
Ho solo il circuito diretto.
Il REC è installato come Cronotermostato ed è attiva tutta la parte termostatica e rilevazione temperatura ambiente.
La Sonda Esterna è collegata alla Caldaia.
I parametri impostati ( con Password 53) come da manuale Riello sono :
3 – Grado di Coibentazione Edificio messo a 14 ( default 5)
21 – Massimo Set Point Riscaldamento messoa 65 ( default 80)
22 – Minimo Set Point Riscaldamento lasciato a 20 ( default 20)
44 – Termoregolazione lasciato a 1 ( default 1 )
45 – Curva di Termoregolazione messo a 35 ( default 20)
I Parametri impostati ( con Password 42 ) sono lasciati tutti di default e quindi Termoregolazione = 0 da Caldaia
A questo punto ti chiedo ( sempre molto gentilmente) :
a)E’ giusto il calcolo che ho fatto per il parametro 45 Curva di Termoregolazione messo a 35 , ovvero come da manuale tenendo conto che la Temperatura Mandata di progetto per me è 63 e che la Temperatura Esterna Minima di Progetto di Torino è -8:
10 x Temperatura mandata progetto ( 63) - 20
------------------------------------------------
20 – ( -8)
10 x 43
---
12
10 x 3,58 = 35,8
b) Per la tua esperienza è meglio far funzionare la Termoregolazione controllata da Caldaia o da REC ? Quale delle due è più precisa o performante ?
c) Per la spiegazione che mi hai dato in caso di Richiesta Calore da parte del REC a questo punto quando da INFO2 vedo che la Sonda di Mandata raggiunge il valore che vedo da INFO al Setpoint calcolato della temperatura di mandata , la fiamma si spegne . Giusto ?
d)Come mai da INFO Setpoint Riscaldamento vedo sempre però un valore fisso ( ad esempio 65 ) e non lo vedo mai variare
?
Grazie ancora e Buon lavoro
VitRiello