Riello Family Cond 25 kis in blocco con errore 10 persistente

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Damiano S.
00lunedì 21 marzo 2022 13:01
Buongiorno a tutti.
Ho una caldaia Riello Family cond che un bel giorno è andata in blocco con errore 10 e non si riesce più a far partire. Se viene sbloccata, effettua divesi tentativi di accensione, dopo di che va di nuovo in blocco. Solo un paio di volte all'inizio aveva provato a ripartire, ma poi non si è più accesa.

Gli interventi che sono stati fatti finora sono:
- Pulizia dello scambiatore primario
- Sostituzione elettrodi accenzione/rilevazione e rilevazione condensa
- Test con trasformatore di isolamento sull'alimentazione
- Sostituzione scheda

Il problema persiste e la caldaia non parte. Ho fatto un video per far vedere quello che fa..
www.youtube.com/watch?v=QKJDbN1dDj8

Premetto che la prima volta che l'ho smontata dopo che è andata in blocco, ho trovato acqua nel coperchio inferiore che proveniva dalla camera stagna. Questa era dovuta ad una perdita da un manicotto della rampa di manata. La rampa è stata quindi cambiata ed il problema risolto.
Questa cosa ovviamente non centra nulla con l'errore 10, almeno in modo diretto, ma io non vorrei che avesse contribuito in qualche modo a danneggiare qualche altro componente. Al tecnico riello l'ho detto più volte, ma non vi ha dato peso.

Qualcuno sa aiutarmi, perchè vorrei evitare di spendere ulteriori soldi senza risolvere il problema.
Vi ringrazio
Flyman1967
00lunedì 28 marzo 2022 08:48
Valvola gas
visa20ctop
00lunedì 28 marzo 2022 10:17
devi far controllare le tarature della valvola gas o sostituirla. Un ulteriore controllo può essere controllare se fase e neutro siano collegate correttamente.
Damiano S.
00lunedì 28 marzo 2022 10:31
visa20ctop, 28/03/2022 10:17:

devi far controllare le tarature della valvola gas o sostituirla. Un ulteriore controllo può essere controllare se fase e neutro siano collegate correttamente.

Dove vivo io non abbiamo fase e neutro, bensì 2 fasi. In ogni caso questa cosa non crea problemi, sia perché è scritto e previsto nelle istruzioni della caldaia, e sia perché è più di 10 anni che funziona. Cmq per scrupolo abbiamo già provato ad interporre un trasformatore di isolamento e il comportamento non cambia. In settimana dovrebbe venire un mio amico termotecnico. Se non si risolve richiamerò un altro centro assistenza riello.
visa20ctop
00martedì 29 marzo 2022 08:49
ALLORA VALVOLA GAS, O C'E ACQUA NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE PROVA A STACCARE LO SCARICO CONDENSA PER VEDERE CHE SIA LIBERO
Damiano S.
00martedì 29 marzo 2022 09:11
La camera di combustione l’ho completamente smontata e pulita per bene. Magari era rimasta un po’ umida, ma ormai sarà completamente asciutta.
Per quanto riguarda la valvola gas, come posso controllare che funzioni correttamente o meno!? E si può pulire in qualche modo!?
visa20ctop
00mercoledì 30 marzo 2022 17:27
Non la puoi pulire per motivi di sicurezza non si può aprire,la puoi controllare con un tester se alle bobine c'è
continuità