Benessere led IIII acceso
Buongiorno Mimmo59, ho letto in rete che sei un cat Riello, e sono sicuro saprai risolvere il mio problema con la Benessere a camera aperta. Da alcuni giorni si accende il led rosso IIII e mi va in blocco. Il manuale mi dice che il led in questione si accende per mancanza di pressione nell'impianto, ma facendo alcune verifiche la pressione esiste, ho infatti provato ad aumentarla (portando a 2bar) per evitare che lo strumento indicasse erroneamente la pressione, ma il difetto continua sia nell'utilizzo del riscaldamento sia con il sanitario. Incarognito dalla situazione ho cercato di osservare il fenomeno....ed ho scoperto che, una volta andato in blocco il sistema (con temperature dell'acqua indicate mai superiori ai 60°) per rendere operativo il reset della spia, la temperatura indicata deve scendere a 38°, diversamente il led IIII rimane acceso, anche togliendo l'alimentazione principale della caldaia per 30sec. Detto ciò, ti chiedo se ti è mai capitato un caso simile, e come è possibile risolverlo. grazie
Mimmo 59
00mercoledì 16 novembre 2011 17:18









Ciao premetto che non sono un cat Riello ma Dario si, io sono un installatore e manutentore Riello.
Come hai citato il led dell'allarme 4 interviene per mancanza d'acqua nell'impianto, prima controllerei il micro interruttore sulla valvola 3 vie se chiude, (mi riferisco al micro della membrana piccola quello in basso), poi smonterei il piattello della membrana e controllerei prima la membrana se non è bucata poi lubrificherei l'alberino, rimontando il tutto.
Il più delle volte si risolve in questo modo.

Il fatto che l'allarme sparisce al calare della temperatura, questo non riesco a spiegarmelo, vediamo se interviene Dario lui ne sa più di me.

PS. Prova a muovere i fili sulla scheda se sparisce l'allarme e ricompare è un falso contatto dovuto alle saldature del circuito stampato, per il momento non mi vengono altre ipotesi.
Facci sapere dopo queste prove.

u515261
00venerdì 18 novembre 2011 09:17
Mimmo 59 buongiorno, ho letto le tue indicazioni, in effetti il pistoncino della valvola in basso non rientrava del tutto, lasciando il micro con contatto chiuso. Ho eseguito quanto da te indicato, smontaggio valvola, controllo membrana ok, pulito e ingrassato l'alberino, rimontato la valvola....e tutto tornato ok! sei stato di grande aiuto, grazie mille per la collaborazione [SM=g7372]
Mimmo 59
00venerdì 18 novembre 2011 13:29
[SM=g7285]
Dario_Riello
00domenica 20 novembre 2011 10:58
Bravo Mimmo, il mio intervento è superfluo. C'è da sapere che la scheda della benessere a differenza della Benefit, deve riconoscere sia lo stato di contatto aperto che quello di chiuso del micro di sicurezza, quindi è importante che il pistoncino faccia bene il suo lavoro di entrare e uscire. Capitava infatti sulle Benefit che un pistoncino bloccato o il micro incollato chiuso, potessero far funzionare la fiamma anche in mancanza di circolazione con effetti immaginabili. Ciao
findmynick
00mercoledì 6 febbraio 2013 19:47
Ciao Dario, scusa ma vorrei capire avendo io una Benefit.
Stai dicendo che se il pistoncino, quello che esce in orizzontale, non si ritrae, tiene chiuso il micro sicurezza consentendo alla fiamma di rimanere accesa pur essendo ferma la pompa ?
Ho capito bene ?
Se così fosse, oltre alla manutenzione che il caso richiede, quali accorgimenti potrebbero adottarsi affinchè non si verifichino pericoli ?
Grazie
Dario_Riello
00giovedì 7 febbraio 2013 21:22
Si sulle Benefit potrebbe succedere questo!!! Oltre a controllare l'efficienza del microinterruttore, va controllato il corretto movimento del pistoncino e cioè che rientri bene a pompa ferma e che esca solo con circolatore in funzione. Per testare il micro, non fidarti solo del clic che senti, ma toglilo e simula il movimento del pistoncino con un dito, tardando la pressione per vedere se compare l'allarme 4
findmynick
00giovedì 7 febbraio 2013 23:03
ah, però ! [SM=g2876085]

Se ho ben capito, dovrei svitare materialmente il micro dalla sede, tenerlo in mano e avviare la caldaia, ritardare la pressione dello stesso al fine di verificare se si accende il led IV che dovrebbe essere "insufficiente pressione d'acqua".
Dunque a quel punto la caldaia dovrebbe andare in blocco giusto ?
Ma se invece accadesse la cosa opposta ?
Cioè, se al termine del prelievo di acqua sanitaria, il pistoncino non tornasse indietro ?
Si spegnerebbe la caldaia ?
E' lì il problema vero ? nel senso che la valvola gas avrebbe il consenso di aprire e attivare la fiamma ma il circolatore sarebbe fermo.
Possibile che nessuno dei progettisti abbia pensato a una cosa del genere ? Non ci credo ! [SM=g2876089]

daridima2
00mercoledì 1 maggio 2013 17:49
Re:
Salve, io ho sempre una caldaia nuova benessere riello, ma non il modello del grafico che è la 24 kis, ma ho la 24 ki, ossia identica ma senza quel blocco ventola coi due tubicini, ed ho purtroppo il medesimo problema, ossia va in blocco errore 03, mi basta semplicemente spegnere ed accendere che si riavvia,ma dopo 3 o 4 minuti di acqua calda continua lo rifà.. ho pulito tutte le parti vicine al termostato fumi con l'aspirapolvere, ma nulla.. e non ha tubicini da soffiare con l'aria compressa perché appunto è leggermente differente dalla 24 kis, l'unica cosa che pare funzionare è stata smontare dalla sua sede il termostato, e attaccarlo più su di tipo 3 dita con una fascetta (ovviamente provisoriamente) e tutto è andato bene.. ma non mi pare infondo un gran metodo, quindi vi chieso, cosa devo fare? sarà semplicemente il termostato rotto? e altrimenti,quali altre cause possono determinare dei fumi più caldi del dovuto?xkè per il resto (con il termostato attaccato con la fascetta più al fresco) la caldaia funziona perfettamente..senza il minimo problema, pressione stabile e tutto.. Vi prego aiutatemi,oggi per fare uno shampo sono dovuto uscire due volte sul balcone..



Mimmo 59, 16/11/2011 17:18:










Ciao premetto che non sono un cat Riello ma Dario si, io sono un installatore e manutentore Riello.
Come hai citato il led dell'allarme 4 interviene per mancanza d'acqua nell'impianto, prima controllerei il micro interruttore sulla valvola 3 vie se chiude, (mi riferisco al micro della membrana piccola quello in basso), poi smonterei il piattello della membrana e controllerei prima la membrana se non è bucata poi lubrificherei l'alberino, rimontando il tutto.
Il più delle volte si risolve in questo modo.

Il fatto che l'allarme sparisce al calare della temperatura, questo non riesco a spiegarmelo, vediamo se interviene Dario lui ne sa più di me.

PS. Prova a muovere i fili sulla scheda se sparisce l'allarme e ricompare è un falso contatto dovuto alle saldature del circuito stampato, per il momento non mi vengono altre ipotesi.
Facci sapere dopo queste prove.