Problemi con acqua sanitaria Chaffoteauh et Maury modello elexia comfort

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
mancinidario
00mercoledì 11 aprile 2012 11:42
Salve,
ho un problema alla caldaia Chaffoteaux e Maui modello elexia comfort.
Il riscaldamento funziona alla grande,ma il problema arriva quando accendo l'acqua sanitaria.
Pressione 1.3 bar...la fiamma si accende,acqua calda,poi si spegne per meno di un secondo,acqua fredda,e poi riparte,acqua calda,e così via?
Può essere lo scambiatore?
cosa mi consigliate di fare?
grazie!!!
Mimmo 59
00mercoledì 11 aprile 2012 13:19
Certo potrebbe essere lo scambiatore sanitario, ma una controllata al flussostato andrebbe data, prima di sostituire lo scambiatore.
mancinidario
00mercoledì 11 aprile 2012 13:30
Re:
Mimmo 59, 11/04/2012 13.19:

Certo potrebbe essere lo scambiatore sanitario, ma una controllata al flussostato andrebbe data, prima di sostituire lo scambiatore.




OK IL FLUSSOSTATO SAREBBE QUEL COLLETTORE CON LA MEMBRANA SOPRA LA MOLLA?
HA UN PULSANTINO LATERALE CHE SE PREMUTO FA ATTIVARE LA FIAMMA GIUSTO?

GRAZIE SEI GENTILISSIMO!
Mimmo 59
00mercoledì 11 aprile 2012 19:39
Pardon non ha flussostato la tua caldaia, confondevo con l'elexia normale.

Quel collettore con la membrana sopra è la valvola a 3 vie

Non è spingendo il pulsante o toccando i microinterruttori che risolvi il difetto.

E' questa nella foto la tua caldaia ?

[IMG]http://i40.tinypic.com/346m0dc.jpg[/IMG]

Bisogna fare manutenzione, il problema è la pulizia ma dal centro assistenza chaffoteaux.

Se è intasato parzialmente lo scambiatore secondario, si cambia, però prima va controllato il controllo acqua sanitaria, potrebbe esserci un filtro da qulche parte.
Io sconsiglio di metterci le mani, potresti aggravare la situazione, con la conseguenza di spendere più soldini.


mancinidario
00giovedì 12 aprile 2012 07:57
Re:
Mimmo 59, 11/04/2012 19.39:

Pardon non ha flussostato la tua caldaia, confondevo con l'elexia normale.

Quel collettore con la membrana sopra è la valvola a 3 vie

Non è spingendo il pulsante o toccando i microinterruttori che risolvi il difetto.

E' questa nella foto la tua caldaia ?

[IMG]http://i40.tinypic.com/346m0dc.jpg[/IMG]

Bisogna fare manutenzione, il problema è la pulizia ma dal centro assistenza chaffoteaux.

Se è intasato parzialmente lo scambiatore secondario, si cambia, però prima va controllato il controllo acqua sanitaria, potrebbe esserci un filtro da qulche parte.
Io sconsiglio di metterci le mani, potresti aggravare la situazione, con la conseguenza di spendere più soldini.

Esatto la caldaia e proprio quella,allora faccio chiamare il tecnico e taglio la testa al toro.....ti ringrazio....profonda stima!






Mimmo 59
00giovedì 12 aprile 2012 16:33
Però facci sapere in questo post come risolvi, giusto per dare una risposta al tuo problema.
mancinidario
00giovedì 12 aprile 2012 17:45
Re:
Mimmo 59, 12/04/2012 16.33:

Però facci sapere in questo post come risolvi, giusto per dare una risposta al tuo problema.




Ma il termostato può influire ?non riesco a capacitarmi,mi fa innervosire la cosa!il tecnico arriva non prima di lunedì...e io devo lavarmi a scatti!!!che nerviiiiii!fuck!
il bello e che sui led quando apro l'acqua calda si accendono tutti...poi lampeggiano 50 70 80...e non ho il libretto per vedere cos'è perchè il precedente inquilino nn sa dove lo ha messo!diaolo can!
Mimmo 59
00giovedì 12 aprile 2012 19:54
Io ho cercato in rete il libretto in Italiano,ma ho trovato solo quello in spagnolo, e da quello che hai descritto allarme 50-70-80 il problema è del termistore riscaldamento, (sonda NTC) difettosa, l'ho tradotta.
Questa è la frase in spagnolo: Termistancia salida calefacción abierta
Tradotta in italiano:Apri riscaldamento uscita termistore

Io delle traduzioni non mi fido, ma almeno termistore e riscaldamento si legge, generalmente la sonda difettosa può cagionare quel difetto.
Ti allego lo specchietto dei codici d'allarme, l'unica cosa che non mi convince è che la sonda in questione non è del sanitario ma del riscaldamento.
TABELLA ANOMALIE

[IMG]http://i41.tinypic.com/1zdaoll.jpg[/IMG]
mancinidario
00venerdì 13 aprile 2012 09:43
Re:
Mimmo 59, 12/04/2012 19.54:

Io ho cercato in rete il libretto in Italiano,ma ho trovato solo quello in spagnolo, e da quello che hai descritto allarme 50-70-80 il problema è del termistore riscaldamento, (sonda NTC) difettosa, l'ho tradotta.
Questa è la frase in spagnolo: Termistancia salida calefacción abierta
Tradotta in italiano:Apri riscaldamento uscita termistore

Io delle traduzioni non mi fido, ma almeno termistore e riscaldamento si legge, generalmente la sonda difettosa può cagionare quel difetto.
Ti allego lo specchietto dei codici d'allarme, l'unica cosa che non mi convince è che la sonda in questione non è del sanitario ma del riscaldamento.
TABELLA ANOMALIE

[IMG]http://i41.tinypic.com/1zdaoll.jpg[/IMG]




grandissimo,cosa mi consigli di fare,o almeno provare,mi vien in mente solo di pulire la sonda....se incrostata...ma nn credo serva!!!!

Mimmo 59
00venerdì 13 aprile 2012 10:03
Mi dispiace ma la sonda va cambiata, essendo un termistore, se si sballano i valori non funziona bene,la trovi illustrata sulla prima foto è ad immersione e Merloni se la fa pagare quasi 30 €
Pulendola non risolvi niente,
Io ti consiglio di aspettare il tecnico.
L'allarme parla della sonda. ma sinceramente sulle chaffoteaux, non ho mai cambiato una sonda.
Poi libero di decidere.
Per smontarla
La sonda è tenuta da un forcellino, prima si scarica l'impianto, da un qualsiasi radiatore, poi si sfila il fermo, e la sfili con facilità.
mancinidario
00venerdì 13 aprile 2012 10:13
Re:
Mimmo 59, 13/04/2012 10.03:

Mi dispiace ma la sonda va cambiata, essendo un termistore, se si sballano i valori non funziona bene,la trovi illustrata sulla prima foto è ad immersione e Merloni se la fa pagare quasi 30 €
Pulendola non risolvi niente,
Io ti consiglio di aspettare il tecnico.
L'allarme parla della sonda. ma sinceramente sulle chaffoteaux, non ho mai cambiato una sonda.
Poi libero di decidere.
Per smontarla
La sonda è tenuta da un forcellino, prima si scarica l'impianto, da un qualsiasi radiatore, poi si sfila il fermo, e la sfili con facilità.



E' quella vicino alla valvola a tre vie..giusto?quella che tu hai chiamato sonda sanitario!!!provo a smontarla e andarla a comprare vediamo se riesco a trovarla!!!
comunque scarico l'impianto,chiudo l'acqua dal rubinetto centrale e la smonto,qui a verona c'è una ferramanta che vende robe industriali forse la trovo li e mi costa meno!!!grazie

Mimmo 59
00venerdì 13 aprile 2012 10:20
Quella che indica l'errore nel manuale è quella del riscaldamento, sono uguali, quindi puoi provare, con una alla fine ci azzecchi.

Se smonti quella del sanitario chiudi l'acqua in entrata e scarica da un rubinetto di acqua calda prima di sfilarla.

Se invece sfili quella del riscaldamento, devi svuotare l'impianto, come ti ho consigliato prima.

Quando inserisci la sonda nuova, ungi l'oring (l'anello in gomma di tenuta) leggermente con grasso di vasellina.

Poi fai attenzione a sistemare la forcina, altrimenti, salta fuori la sonda.

Prima di ricaricare la caldaia accertati chè è bloccata.

Dico questo perchè chi non ha mai fatto questa operazione, sbaglia e procura danni alla caldaia.

Buon lavoro e facci sapere come va!!!
mancinidario
00venerdì 13 aprile 2012 11:14
Re:
Mimmo 59, 13/04/2012 10.20:

Quella che indica l'errore nel manuale è quella del riscaldamento, sono uguali, quindi puoi provare, con una alla fine ci azzecchi.

Se smonti quella del sanitario chiudi l'acqua in entrata e scarica da un rubinetto di acqua calda prima di sfilarla.

Se invece sfili quella del riscaldamento, devi svuotare l'impianto, come ti ho consigliato prima.

Quando inserisci la sonda nuova, ungi l'oring (l'anello in gomma di tenuta) leggermente con grasso di vasellina.

Poi fai attenzione a sistemare la forcina, altrimenti, salta fuori la sonda.

Prima di ricaricare la caldaia accertati chè è bloccata.

Dico questo perchè chi non ha mai fatto questa operazione, sbaglia e procura danni alla caldaia.


Non voglio cantar vittoria,ma ho fatto la seguente operazione:

scaricato impianto
chiuso acqua in entrata
smontato sonda sanitario
smontata sonda riscaldamento



Buon lavoro e facci sapere come va!!!



La sonda riscaldamento era nera...sporca incrostata...probabilmente l'impianto è intasato( il tecnico per la pulizia)
Poi ho effettuato questa operazione:
ho sostituito le sonde dopo averle pulite ho messo la vasellina , il sanitario è andato al riscaldamento,e viceversa.
poi ho ricaricato l'impianto,ho fatto uscire l'aria dall'impianto ed ecco che tutto funziona(speriamo almeno fino a lunedì)
Quando verrà il tecnico farò pulire l'impianto e mi munirò di una nuova sonda non si sa mai!

vi aggiornerò se ci sono novità da qui a martedi dopo l'intervento del tecnico!
Mimmo 59
00venerdì 13 aprile 2012 12:10

La sonda riscaldamento era nera...sporca incrostata...probabilmente l'impianto è intasato



Tutte le sonde diventano nere, questo non vuol dire che l'impianto è intasato.

NOTA DELL'AMMINISTRATORE
******Attenzione ora ho corretto io i tuoi messaggi, per la prossima volta quando fai quote, devi scrivere dopo la parola quote la tua risposta, altrimenti non è chiaro quello che vuoi dire.*****
tromeo
00martedì 11 dicembre 2012 00:51
Ecco la trduzione...e un problema simile!
Buonasera, io ce l'ho il manuale e purtroppo anche il problema. Il manuale italiano dice "termistore afflusso riscaldamento aperto". Io non sono esperto, e non capisco cosa voglia dire. La "sintomatologia è simile a quella dell'utente che ha cominciato questo post. Il problema è sorto accorgendomi che l'acqua calda andava e veniva a scatti, ma subito mi sono anche accorto che pure il riscaldamento andava e si spegneva.
La caldaia si presentava con pressione a 0.3 / 0.4
Il codice 50 70 80 se non sbagli viene fuori quando la cldaia si spegne (perchè così fa, si SPEGNE e si RIACCENDE!) durante l'erogazione di acqua calda.
Sono un po' avvilito perchè l'ho appena revisionata e perchè fa molto freddo qui e ho un bimbo piccolo...
Ho provato a maneggiare il rubinetto utile a far salire la pressione(nel manuale indicato con il numero 30) ma l'unico risultato che ho avuto è stata la diminuzione a 0 - 0.1 della pressione, con il fatto che ora non c'è traccia di acqua quando cerco di aprire l'acqua calda a uso sanitario, mentreil riscaldamento funziona come prima, al principio del guasto, ovvero si scalda ma poi si spegne.
Grazie per qualsiasi supporto o consiglio