Problema pressione sopra i tre bar

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Marci81
00lunedì 17 dicembre 2012 19:17
Aiuto!
Quando accendo i termosifoni la pressione dell'impianto sale sopra i tre bar come mai?
Ho provato a togliere acqua dall'impianto ma niente.
Ho una caldaia baxi luna confort in ht (esterna ad incasso, tre anni di vita)
Mimmo 59
00lunedì 17 dicembre 2012 19:28
hai il vaso di espansione scarico
Marci81
00lunedì 17 dicembre 2012 22:46
Me lo hanno caricato
Ma la pressione arriva a tre comunque ,era arrivata anche a 4 prima che lo caricassero
Il vaso si può anche chiamare "polmone"
Mimmo 59
00lunedì 17 dicembre 2012 23:45
Marci81, 17/12/2012 22:46:

Me lo hanno caricato
Ma la pressione arriva a tre comunque ,era arrivata anche a 4 prima che lo caricassero
Il vaso si può anche chiamare "polmone"


Qualcosa non va se arriva a tre, comunque a 4 non arriva mai perchè già a 3 bar apre la valvola di sicurezza ....o vaso di espansione o vaso pressurizzato..Il polmone è presente negli esseri viventi. [SM=g2604602]
Marci81
00martedì 18 dicembre 2012 14:38
Quindi cosa pensi che sia?

luigibeto
00martedì 18 dicembre 2012 17:27
pontrebbe essere il vaso che non tiene la carica oppure e' stato caricato troppo. e' strano che sia arrivata a 4 , perche' a 3 deve intervenire la valvola di sicurezza . verifica anche il rubinetto di carico impianto che sia chiuso bene e verifica che la valvola di sicurezza sia libera , a volte ho trovato qualche genio che quando perde ci mette un tappo
Marci81
00martedì 18 dicembre 2012 20:51
Il tecnico è venuto avevo il vaso scarico lo ha riempito , ma poi la pressione torna a tre , allora lo richiamo controlla tutto e sembra sia tutto a posto.
Ma la pressione quando accendo i termosifoni va a tre , quando li spengo ritorna a uno e mezzo
Mimmo 59
00martedì 18 dicembre 2012 21:00
Il vaso di espansione va controllato bene, potrebbe essere bucato oppure troppo gonfio, come pure il tubo di connessione ostruito, non si spiega diversamente... Ma è un tecnico questa persona ?
Marci81
00martedì 18 dicembre 2012 21:10
Si si è un tecnico ha controllato anche il tubicino è libero ha ricontrollato il vaso ed é a posto non sò cosa dire
Mimmo 59
00martedì 18 dicembre 2012 21:24
Ma quando sale a tre bar si apre la valvola di sicurezza?

Non vorrei che l'idrometro segna male
Marci81
00martedì 18 dicembre 2012 21:30
Si é aperta quando era arriva quasi a quattro prima che venisse a riempire il vaso
Adesso quando sale a tre non si apre fá una piccolissima goccia
Mimmo 59
00martedì 18 dicembre 2012 21:45
Non mi spiego diversamente..a quella caldaia non va il volano termico e cioè il vaso di espansione..
Ma sale graduatamente oppure di colpo in un attimo dopo accesa va a 3 bar?
Marci81
00martedì 18 dicembre 2012 21:55
No sale piano piano circa dopo un'ora e mezza che ho acceso i termosifoni sale a tre bar
Marci81
00mercoledì 19 dicembre 2012 12:51
Salve oggi accendo i termosifoni e dopo mezz'ora la pressione sale quasi fino a 4
Però la valvola di sicurezza si è aperta ( gocciolava per bene ) quindi ho spento subito i termosifoni
Ho controllato il vaso se era carico c'è aria però non so quanti bar c'è perché ho provato con un cacciavite a premere sulla valvola ed esce aria, quindi non è sgonfio.
Mimmo 59
00mercoledì 19 dicembre 2012 14:57
Il vaso di espansione se è troppo carico fa salire la pressione durante il riscaldamento.. Il vaso non è un pneomatico oppure un idrobox di un autoclave...
Deve avere una pressione di precarica di 1 bar ne in meno e ne in più
Ma questo va osservato con un manometro efficente, con impianto completamente a zero...Scarico e freddo .... [SM=g2892667] Chiaro?
Marci81
00mercoledì 19 dicembre 2012 15:21
Ok vediamo se riesco a vedere quanti bar è il vaso
Grazie mille per tutte le tue risposte
Marci81
00mercoledì 19 dicembre 2012 22:57
Salve ho fatto una prova: ho chiuso i due rubinetti Dell' acqua prima di accendere i termosifoni ho notato che dopo una e mezza circa che erano accesi la temperatura era salita si ma fino a due e più ma ancora dentro la striscia verde poco dopo inizia la striscia rossa
Che ne pensi ?
Luca.como
00mercoledì 19 dicembre 2012 23:43
ma questo problemo lo hai sempre avuto? secondo me hai il vaso sottodimensionato per la tua casa... può essere che hai bisogno di un vaso espansione supplementare
Marci81
00giovedì 20 dicembre 2012 19:18
Anche il tecnico mi ha detto che potrebbe essere il vaso sottodimensionato quindi domani dovrebbe montarlo più grande
Comunque avevo anche dei parametri alti della caldaia l' acqua dell'impianto circolava quasi a 80 gradi quindi me la abbassata dal comando remoto sembra che vada già un po' meglio
Pietro.53
00mercoledì 26 dicembre 2012 19:13
Re:
Mimmo 59, 19/12/2012 14:57:

Il vaso di espansione se è troppo carico fa salire la pressione durante il riscaldamento.. Il vaso non è un pneomatico oppure un idrobox di un autoclave...
Deve avere una pressione di precarica di 1 bar ne in meno e ne in più
Ma questo va osservato con un manometro efficente, con impianto completamente a zero...Scarico e freddo .... [SM=g2892667] Chiaro?




Secondo me c'è una trafilazione d'acqua dal rubinetto di carica della caldaia, ecco che la pressione dell'impianto, anche a rubinetto di carica chiuso, tende alla pressione dell'acquedotto, e la valvola interviene un po' dopo i 3 Bar, o il manometro non è così preciso. Il tecnico se ne può accorgere, ma solo dopo un po' di tempo. Puoi provare anche tu, magari chiudendo il rubinetto entrata acqua sanitaria, e sfiatando da un termosifone fino a riportare la pressione a 1 Bar. Se la pressione resta stabile allora vuol dire che il rubinetto di riempimento del circuito riscaldamento ha un problema di chiusura. Pietro

brunofasolini
00giovedì 3 gennaio 2013 22:14
Se non ti e mai capitato prima d ora credo che il vaso non sia in pressione come dovrebb,succede se non viene tolta pressione acqua prima di gonfiarlo o se viene gonfiato troppo o troppo poco... se non e cosi fatti aggiungere un vaso espansione preche il tuo vaso non supporta il contenuto dell acqua del tuo impianto a caldo quindi in quel caso risulta sottodimensionato...