Problema cronotermostato

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Blasko71
00sabato 22 dicembre 2012 12:32
Salve,ho un problema con l'accensione del cronotermostato.Quando lo accendo tutto ok,c'è il simbolo della fiammella,ma la caldaia non parte.L'altro montato al piano di sotto funziona regolarmente.Ho provato ad invertirli,ma nulla.Ho provato a collegare direttamente i due fili,ma la caldaia non parte.Sembra che non arriva il consenso alla valvola di zona.Avete qualche idea per aiutarmi?

L'impianto è composto da 2 cronotermostati Geca Simply (1 per piano),una valvola 2 vie motorizzata Honeywell e caldaia Ariston Clas 28FF.Il cronotermostato del piano superiore accende tutti i termosifoni,mentre quello del piano inferiore solo i tre termosifoni dello stesso piano.
lellogag
00sabato 22 dicembre 2012 19:54
cortocircuitando i fili del crono,non fai altro che dare corrente alla valvola di zona,.quindi controlla se alla valvola in quel momento arriva corrente.se dovessere essere cosi hai un problema alla valvola stessa.ma il piano superiore e anch'esso comandato da una valvola O no?
che modello di valvole hai?hai provato ad aprire la valvola manualmente?