Problema caldaia SAVIO Futura 32 SV

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
giaferrari
00mercoledì 17 aprile 2013 17:02
Ciao a tutti. Ho ristrutturato casa e sostituito tutto l'impianto di riscaldamento che ora è radiante a pavimento (2 piani di 100mq circa) gestito da una caldaia SAVIO FUTURA 32SV. Il problema è che non riesco a far gestire alla caldaia temperature al di sotto dei 34 gradi (impostandone 34 poi lentamente sale fino a 38 poi stacca). Ho già modificato i parametri di potenza di accensione riduncendoli al minimo in quanto la temperatura sale di circa 1 grado ogni 2 secondi. Ovviamente il problema si evidenzia quando solo un paio di ambienti (quindi circa 6 anelli) sono aperti. Vorrei poter gestire temperature dell'acqua intorno ai 30-32 ma solo con l'accensione in pochi secondi vado oltre e la caldaia si spegne.
gianni9601
00venerdì 19 aprile 2013 20:17
impianto fatto male.. [SM=g2604612]
giaferrari
00sabato 20 aprile 2013 09:22
???
ovvero???...puoi giustificare la tua affermazione?
gianni9601
00sabato 20 aprile 2013 16:49
non credo sia da addebitare il problema alla caldaia..quindi e l'impianto [SM=g2917751]
spiega come e fatto..la pompa della caldaia spara direttamente nell'impianto..se si..come gestisci le zone, ci sono flussimetri ecc.. [SM=g2917794]
giaferrari
00sabato 20 aprile 2013 16:59
Allora, all'uscita della caldaia la mandata si divide in 2 (una per piano). Ognuna arriva ad un gruppo di collettori con flussimetri e valvole di zona. per ogni piano ho 11 flussimetri e quindi 11 valvole. poi al ritorno si riuniscono, passano per un filtro (che è stato comunque pulito) e rientra tutto in caldaia.
gianni9601
00sabato 20 aprile 2013 17:10
il tutto..gestito solo dalla pompa della caldaia!!!!
[SM=g2917751]
giaferrari
00sabato 20 aprile 2013 17:15
Sì, pensi che il problema sia la circolazione? Però (senti questa) se ho tutte le zone aperte il problema quasi non si verifica. Si presenta quando una o due zone soltanto sono attive....
gianni9601
00sabato 20 aprile 2013 17:37
non puoi avere la precisione di temperatura che chiedi su una singola zona, proprio perche la potenza della caldaia va tutta li..considera che una caldaia tarata a 60C° dopo che si spegne il bruciatore la temperatura si alza fino a quasi 70C°ce sempre uno sbalzo termico in alcune caldaie che si ferma la pompa arriva addirittura a 85C° dopo che si e spento il bruciatore..potresti provare ad inserire un polmone sulla linea(anche un piccolo accumulo)..e qui metterci un termostato di regolazione temperatura... [SM=g2917751]
giaferrari
00sabato 20 aprile 2013 17:47
Grazie mille Gianni, prendo in considerazione la tua opzione. [SM=g2604611]
alexian
00sabato 20 aprile 2013 19:05
Penso che quando hai poca richiesta termica dall impianto la caldaia vada in sovrapproduzione cioè produce più kw di quelli che effettivamente hai bisogno