Problema caldaia Baxi eco 240 Fi: stacca e attcca con cicli di circa 30 secondi

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
pongan
00martedì 29 gennaio 2013 10:28
Ciao a tutti,

dopo aver risolto il problema descritto al post freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=10478990 ora osservo ogni dettaglio della mia caldaia :-) e mi sembra di notare un comportamento che non ricordo avesse prima (oppure si ma non ci avevo mai fatto caso) e che mi sembra un po' anomalo nonostante apparentemente funzioni correttamente sia il riscaldamento (i termosifoni sono ben caldi) che l'acqua calda (sanitario).

Riporto di seguito il comportamento che si verifica con:
- termostato acceso (relé ON);
- tutti i rubinetti acqua calda (e fredda) chiusi;
- la temperatura acqua sanitario è impostata > della temperatura dell'acqua per riscaldamento (impostata sulla caldaia).

Succede quanto segue:
1. si accende la fiamma per scaldare l'acqua
2. nel giro di qualche secondo (6-8 secondi circa) la temperatura dell'acqua sale di 7-8 gradi e la fiamma si spegne
3. nel giro di quale secondo (una decina circa) la temperatura dell'acqua scende di 7-8 gradi
4. riprende dal punto 1 un ciclo che dura non più di una trentina di secondi

L'impressione è che il tutto sia legato all'acqua sanitaria, non all'acqua del riscaldamento, in quanto ho notato che modificando l'impostazione della temperatura dell'acqua sanitaria, l'intervallo di temperatura tra cui oscilla di 7-8 gradi varia di conseguenza (se regolo l'acqua sanitaria più calda, oscilla tra temperature maggiori).

Qualcuno sa aiutarmi a capire che sta succedendo e come potrei intervenire?

Scusatemi se non riesco ad usare la corretta terminologia o a descrivere i comportamenti in modo molto preciso, ma non sono un idraulico, anche se mi diletto non poco con il fai da te...

Grazie mille a tutti per il vostro aiuto,
Davide
pongan
00martedì 29 gennaio 2013 20:17
Aggiugo che ho appena verificato che lo stesso comportamento si verifica anche se imposto la caldaia in modalità estiva, ovvero disattivando il riscaldamento.

Quindi direi che è legato ad una gestiona anomala del sanitario.
gianni9601
00martedì 29 gennaio 2013 22:10
la sonda o il termostato sanitario..deve essere andato in vacanza [SM=g2917795]
pongan
00lunedì 4 febbraio 2013 14:29
Credo di essere riuscito a risolvere anche questo problema: sembra che abbia portato l'impianto ad una pressione troppo bassa (1,1 bar), infatti alzando di 0,2 bar la pressione (portandola quindi a 1,3 bar) il comportamento anomalo si è immediatamente interrotto, ed ora funziona senza problemi già da un paio di giorni.

Possibile che una pressione di 1,1 bar possa comportare questo problema?

Esiste un livello di pressione ottimale?

Ovviamente parlo di pressione "a freddo", ovvero con riscaldamento e acqua calda chiusi. La pressione poi sale di circa +0,2 con il riscaldamento attivo o anche di +0,5 con l'acqua calda sanitario attiva.

Grazie a tutti,
Davide