PROBLEMA CON CALDAIA BERETTA CIAO24

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
DANIELE-2012
00venerdì 10 febbraio 2012 00:18
FORMAZIONE CONDENSA
SALVE A TUTTI DA UN NUOVO ISCRITTO A QUESTO UTILISSIMO FORUM!!!
SCRIVO PER SAPERE SE QUALCUNO DI VOI SA DARMI UN CONSIGLIO PER RISOLVERE UN PROBLEMA CON UNA CALDAIA BERETTA MOD.CIAO24 CHE DA UN PO' DI TEMPO MI FA' PENARE!!!!!LA CALDAIA E' INSTALLATA ALL' INTERNO
DELL'ABITAZIONE CON 2 TUBI,UNO DI ASPIRAZIONE ARIA DALL ESTERNO E UNO CHE VA' AL CAMINO.IN PRATICA DURANTE I MESI PIU' FREDDI IL TUBO DI ASPIRAZIONE SI RICOPRE DI CONDENSA IN MANIERA MOLTO ABBONDANTE.
COSA SI PUO' FARE PER RISOLVERE IL PROBLEMA?CAMBIARE TIPO DI TUBO PUO'
SERVIRE? RINGRAZIO GIA' CHI DI VOI PUO' DARMI QUALCHE DRITTA!!!
Dario_Riello
00venerdì 10 febbraio 2012 21:41
L'unica è coibentarlo. Non servono grandi cose, è sufficiente rivestirlo con qualcosa che impedisca il contatto tra l'aria umida dell'ambiente e il freddo del tubo che aspira dall'esterno.
Non è che per caso la caldaia sia installata in cucina e manchino i prescritti fori di aerazione o questi siano stati tappati ?
DANIELE-2012
00venerdì 10 febbraio 2012 22:42
CIAO DARIO...LA CALDAIA E' MONTATA IN BAGNO ED E' PRESENTE UN FORO DI AREAZIONE DA 13 CM...CON COSA MI CONSIGLI DI RIVESTIRE IL TUBO???SE IO
MONTASSI UNO DI QUEI TUBI A DOPPIA ANIMA,PER INTENDERCI QUELLI CON LA
LANA DI VETRO DENTRO,PENSI SIA UNA BUONA IDEA???FAMMI SAPERE...CIAO
Mimmo 59
00venerdì 10 febbraio 2012 22:47
Se non vuoi acquistare un tubo a doppia parete potresti utilizzare un tubo più grande come camicia anche in plastica, tanto si tratta di aspirazione, poi con la bomboletta di ploruretano (schiuma)potrebbe essere un buon isolamento.
DANIELE-2012
00venerdì 10 febbraio 2012 23:01
GRAZIE RAGAZZI...APPENA POSSO PROVO A FARE ANCHE QUESTA PROVA POI VI
FACCIO SAPERE IL RISULTATO...INTANTO GRAZIE!!!
Dario_Riello
00venerdì 10 febbraio 2012 23:09
Secondo me è sufficiente anche avvolgere il tubo con del panno o isolante sottile e poi magari per l'estetica avvolgerlo con fascia per tubi del tipo che si usa nelle centrali termiche. potresti anche usare l'isolante che usano gli idraulici per i tubi, lo scopo è quello di non far venire in contatto aria carica di vapor acqueo con il tubo freddo. tanto per capirci, io credo che risolveresti pure arrotolando attorno al tubo dei fogli di quotidiano. se ci pensi nel condizionamento, dasta isolare con un po di isolante anche sottile i raccordi affinchè non facciano condensa
DANIELE-2012
00venerdì 10 febbraio 2012 23:19
FARO' ALCUNE PROVE POI TI FACCIO SAPERE...DARIO TI RINGRAZIO INTANTO
PER IL TUO INTERESSAMENTO!!!!