Ciao... eccomi, finalmente ho trovato un pò di tempo.
Il gruppo acqua in questione è quasi lo stesso che si trovava montato sugli scaldabagni dell'epoca i MAG /7...
se non c'è richiesta di acqua calda la pressione P1 e P2 (presente sotto e sopra la membrana) è la sessa, di conseguenza la molla tiene il piattello abbassato.
Se viene aperto un rubinetto dell'acqua calda, l'acqua passa attraverso il filtro e il regolatore di portata nella parte inferiore della membrana, il regolatore di portata serve per compensare le oscillazioni di pressione mantendendo costante la portata.
Con una portata maggiore di 2 l/min (secondo la Vaillant)..., l'acqua passando attaverso il tubo venturi fa diminuire la pressione nella parte superiore della membrana, avremo quindi una pressione maggiore sotto e una minore sopra (P1 > P2), che vincendo la forza della molla fa alzare il piattello.
Se aumentiamo la portata dell'acqua calda (apriamo di più il rubinetto) la pressione differenziale aumenta e si apre il limitatore di portata acqua (che era tenuto chiuso anche lui da una molla tarata), creando un percorso di bypass parallelo al tubo venturi, (dove passa l'acqua in più che non riesce a passare dal tubo Venturi).
Il limitatore di portata nei gruppi acqua nella versione originale (in Germania) avevano una manopola per regolare la portata manualmente, mentre per il mercato italiano i limitatori di portata erano fissi...
Questo è il percorso più o meno dall'esterno...
a grendi linee questo è il funzionamento del Gruppo Acqua in questione, che lo stesso (piccole differenze) nel Gruppo acqua dell'ultima versione (la quarta).
Ciao...