Comportamento anomalo: non si spegne.

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
G.Solari
00lunedì 4 marzo 2013 17:38
caldaia b11bs dopo che si avvia il riscaldamento no nsi spegne mai
Premetto che ho effettuato la manutenzione ordinaria di tutta la parte idraulica, sostituito lo scambiatore che era criccato, pulito tutto.
Il flussostato funziona quando si tratta dell'acqua sanitaria, per il riscaldamento non so se debba attivarsi, ma non si attiva.
La scheda ad un esame visivo no presenta alcuna anomalia, fusibili ok, tutto ok, a parte segni di riscaldamento (simile a lieve fuligine) sulle resistenze più grosse e su alcuni fili, niente pare bruciato.
[SM=g3080817]
Potrebbe essere il termostato, o i termostati...?
Potrebbe essere il flussostato?

Qualcuno mi sa aiutare per favore?
Caldaia Ariston T2/23MI.
sasasilver74
00lunedì 4 marzo 2013 22:15
micro acs bloccato o tre vie inchiodata .
Controlla il micro acs e la valvola a tre vie bloccata in sanitario. Anche con i termo spenti con questo tipo di guasto la caldaia continua ad andare..... [SM=g2604611]
G.Solari
00martedì 5 marzo 2013 11:05
Re: micro acs bloccato o tre vie inchiodata .
sasasilver74, 04/03/2013 22:15:

Controlla il micro acs e la valvola a tre vie bloccata in sanitario. Anche con i termo spenti con questo tipo di guasto la caldaia continua ad andare..... [SM=g2604611]




Ho scritto che ho effettuato la sostituzione del radiatore, pulito tutta la parte idraulica, la tre vie è pulita e non piantata. Mentre prima era ridotta uno schifo per incrostazioni non solo di calcare ma anche di fuligine.
Il micro-acs di cui parli non so cos'è. Parte gas?

Ha un rilevatore di flusso sulla 3 vie che funziona per la sanitaria (ha un led di funzionamento). Durante il riscaldamento acqua termosifoni il led resta spento (non so se sia il funzionamento corretto, se sì l'elettronica non si accorge se l'acqua circola o meglio lo sa dal funzionamento della pompa).

Quali prove devo fare per dirimere la matassa? [SM=g2892670]


G.Solari
00martedì 5 marzo 2013 11:25
ulteriori indicazioni
Quando i riscaldamenti vanno per un po' e la temperatura diventa consistente (le pareti della camera di combustione scottano seppur isolate), pur funzionando tutto, per spegnere è necessario spegnere manualmente la caldaia ed attendere diversi minuti, altrimenti accendendo riparte.
Prima di riaccendere la caldaia apro un po' il rubinetto di ripristino dell'acqua, lo chiudo e faccio un reset manuale con l'apposito tasto.
Riaccesa la caldaia resta spenta e attiva per il sanitario [SM=g2917751] .
idraulicomichele
00martedì 5 marzo 2013 11:29
prova a controllare il termosrìtato ambiente lo stacchi e provi a fargli fare il contatto con i fili e vedi se quando stacchi i fili se si stacca di piu 'non so dirti fai questa prov ciaoa
idraulicomichele
00martedì 5 marzo 2013 11:45
[SM=g2917751] perche' ripristini lacqua
G.Solari
00martedì 5 marzo 2013 13:07
Re:
idraulicomichele, 05/03/2013 11:29:

prova a controllare il termosrìtato ambiente lo stacchi e provi a fargli fare il contatto con i fili e vedi se quando stacchi i fili se si stacca di piu 'non so dirti fai questa prov ciaoa




Dimenticavo di dire che prima di procedere allo smontaggio e manutenzione, ho verificato il funzionamento (o la non influenza del cronotermostato montato in casa). Esso funziona!!! [SM=g2895050]
Poi, dietro suggerimento di Michele ho rifatto la prova.
Il relè fa il rumore attacca stacca. Durante il funzionamento del riscaldamento staccare il crono termostato è ininfluente (o ponticellare).
Grazie a Michele. Per ora niente di fatto. [SM=g2609914]
alexian
00martedì 5 marzo 2013 13:15
Andrei tranquillo sulla scheda
G.Solari
00martedì 5 marzo 2013 13:16
Re:
idraulicomichele, 05/03/2013 11:45:

[SM=g2917751] perche' ripristini lacqua




Per far defluire un po' di acqua in sovrappressione, magari se non rileva la temperatura (se non funziona la sonda) il circuito interno alla caldaia va in loop e sale troppo repentinamente la pressione... allora per azzerare apro un po' il rubinetto.
(Altro sollievo è, a caldaia spenta, aprire il rubinetto dell'acqua calda per un secondo, solo uno!)
Poi azzero col RESET. Ma a volte riparte subito. [SM=g2892667]

So che ci sono delle prove che posso fare per verificare il funzionamento della sonda temperatura o della scheda, qualcuno sa dirmi niente?
G.Solari
00martedì 5 marzo 2013 14:31
Re: Andrei tranquillo sulla scheda
alexian, 05/03/2013 13:15:

Andrei tranquillo sulla scheda



Da cosa deriva la tua sicurezza?
...non andrei tranquillo sulla scheda senza fare qualche prova prima.
Su una caldaia di quasi 10 anni ma con tutto funzionante (perfino la scheda sembra in ottimo stato, vedi sopra) non sostituisco a occhi chiuso un componente dal prezzo che si aggira intorno a €300... [SM=g2876089]
G.Solari
00martedì 5 marzo 2013 15:13
Aggiornamento
Ecco una novità:
abbiamo usato l'acqua calda per un po' e i termosifoni si sono scaldati.
Poi la caldaia si è spenta normalmente...
Come se fosse bloccata la 3 vie... come è possibile? [SM=g2892664]
G.Solari
00martedì 5 marzo 2013 15:19
Ulteriori informazioni
Non ho detto che (sostiutuendo radiatore e facendo la pulizia dell'impianto) non ho proprio considerato il vaso di espansione.
Potrebbe esserci dell'aria nel vaso? se sì, porterebbe anomalie simili a quelle verificate?
[SM=g2892670]
idraulicomichele
00martedì 5 marzo 2013 17:55
di solito il vaso d'espansione se e sgonfio o bucato ti sale la pressione e interviene la valvola di sicurezza se vuoi verificare il vaso devi scaricare la caldaia .se non c'e' lai ti procuri un compressore con la pistola con manometro quello che si usa per gonfiare le gomme della macchina controlla a quanti bar e deve essere tra 0'9 /1 e la caldaia cuando la carichi la metti a 1
pero'dubito che il problema che non si spegne la caldaia sia quello
ma puoi sempre provare tanto ogni tot di anni e sempre meglio controllarlo
comunque da quello che so' se quando apri lacqua calda e ti si scaldano i termo e la valvola a tre vie .
G.Solari
00martedì 5 marzo 2013 18:51
Re:
idraulicomichele, 05/03/2013 17:55:

di solito il vaso d'espansione se e sgonfio o bucato ti sale la pressione e interviene la valvola di sicurezza se vuoi verificare il vaso devi scaricare la caldaia .se non c'e' lai ti procuri un compressore con la pistola con manometro quello che si usa per gonfiare le gomme della macchina controlla a quanti bar e deve essere tra 0'9 /1 e la caldaia cuando la carichi la metti a 1
pero'dubito che il problema che non si spegne la caldaia sia quello
ma puoi sempre provare tanto ogni tot di anni e sempre meglio controllarlo
comunque da quello che so' se quando apri lacqua calda e ti si scaldano i termo e la valvola a tre vie .




Caro Michele, ti do ragione sulla valvola a 3 vie ma che devo fare? L'ho già smontata tutta la caldaia, la valvola è pulita, le non-ritorno sono a posto... Può essere un problema (alla 3 vie) che non si risolve nemmeno pulendola? [SM=g2609914]

Il discorso del compensatore è chiaro ma non intendevo dire se è bucato, ma se ci dovesse finire dell'aria dove invece ci va l'acqua.
idraulicomichele
00martedì 5 marzo 2013 21:33
prova a cambiare la membrana compra tutto il chit e cambi tutto senza che compri tutta la valvola a meno che' la tro vi a un buon prezzo io la mia della joannoni lo pagata 60 euro ma altrimenti dalle altre parti ne volevano 120 in su il doppio
alexian
00martedì 5 marzo 2013 22:22
Quella caldaia parte principalmente per due motivi
Richiesta sanitario o richiesta riscaldamento
Se vedi il led verde spento del micro vuol dire che non ce richiesta sanitario e quindi la scheda legge una richiesta riscaldamento

È per quello che cambierei la scheda

Non mi sembra costi tanto devo conttollare
@vale
00mercoledì 6 marzo 2013 06:35
Re: Aggiornamento
G.Solari, 05/03/2013 15:13:

Ecco una novità:
abbiamo usato l'acqua calda per un po' e i termosifoni si sono scaldati.
Poi la caldaia si è spenta normalmente...
Come se fosse bloccata la 3 vie... come è possibile? [SM=g2892664]




Hai montato la tre vie in modo corretto quando l'hai smontata per pulirla
G.Solari
00mercoledì 6 marzo 2013 12:50
Re:
idraulicomichele, 05/03/2013 21:33:

prova a cambiare la membrana compra tutto il chit e cambi tutto senza che compri tutta la valvola a meno che' la tro vi a un buon prezzo io la mia della joannoni lo pagata 60 euro ma altrimenti dalle altre parti ne volevano 120 in su il doppio



Ciao Michele, scusami ma no ho capito di quale membrana parli. Del polmone di compensazione?
Per la 3 vie tutti i componenti sono ok. anche i diaframmi delle non ritorno (che poi sono dei dischetti di plasitica).
Posso pensare, al limite, che le molle hanno perso la forza originaria e il sistema della 3 vie si è starato... può essere tanto da aprirsi ma non chiudersi? [SM=g2879985]
G.Solari
00mercoledì 6 marzo 2013 12:55
Re:
alexian, 05/03/2013 22:22:

Quella caldaia parte principalmente per due motivi
Richiesta sanitario o richiesta riscaldamento
Se vedi il led verde spento del micro vuol dire che non ce richiesta sanitario e quindi la scheda legge una richiesta riscaldamento

È per quello che cambierei la scheda

Non mi sembra costi tanto devo conttollare



Ciao Alexian,
il sanitario funziona perfettamente, il flussometro legge la richiesta del sanitario, il led si accende quando deve e poi si spegne quando deve.
Sanitario ok --> scheda bo...

La mia scheda costa parecchio, a meno di trovare offerte migliori. [SM=g2617105]


G.Solari
00mercoledì 6 marzo 2013 12:57
Re: Re: Aggiornamento
@vale, 06/03/2013 06:35:




Hai montato la tre vie in modo corretto quando l'hai smontata per pulirla




Sì. Montata perfettamente, sostituiti o-ring (già che c'ero).

Il problema lo faceva da prima dell'intervento di sostituzione radiatore e manutenzione (vedi anche risposte prec.).
sasasilver74
00mercoledì 6 marzo 2013 14:27
a maggior ragiore.
a maggior ragione di quanto letto dalle tue ultime prove..credo che il tuo problema è solo la tre bloccata... o meglio trafila. (non considerare il fatto del led che sia o meno spento) dovresti cambiare tutto il corpo valvola a tre vie. e non solo la membrana anteriore. il tuo problema è posteriore al corpo valvola tre vie. è l'ultimo tentativo .. è l'unica e l'ultima cosa che puoi fare per evitare di comprare a vuoto la scheda elettronica. che come ti diceva il collega non è neanche da escludere.
idraulicomichele
00mercoledì 6 marzo 2013 17:42
concordo con sasasilver74 come ti o scito precedentemente compra tutto il kit della 3vie la smonti e sostituici tutto con una ventina di euro prendi tutto il kit.
e per ultimo lasci la scheda [SM=g2892667]
gianni9601
00mercoledì 6 marzo 2013 21:32
hai provato a sostituire i sondini (temperatura) con i relativi spinotti..
G.Solari
00giovedì 7 marzo 2013 20:27
GRazie per le risposte.
Farò ulteriori verifiche sul trafilamento della 3 vie e sui sondini.
Vi farò sapere e per ora grazie a tutti!!! [SM=g2604616]
G.Solari
00giovedì 7 marzo 2013 20:29
P.S.:
gianni9601, 06/03/2013 21:32:

hai provato a sostituire i sondini (temperatura) con i relativi spinotti..



Non è proprio proprio la mia caldaia :p

Comunque il messaggio era chiaro:)
grazie [SM=g2604616]