si blocca per eccessiva temperatura.
Buona sera a tutti.
Vorrei esporvi il problema della mia riello installata nel 2006.
Aprendo l'acqua calda dopo un breve tempo si spegne il bruciatore il termostato segna oltre 80 gradi e poi riparte appena riscende la temp.
PS Ciò è stato verificato con camera di combustione aperta, quindi con tempi di raffreddamento più rapidi.
Premesso che il circolatore gira, la pressione c'è, lo spurgo è stato fatto, cosa potrebbe essere un intasamento nello scambiatore? a tatto sembra che entrambi si scaldano in modo uniforme.
Mimmo 59
00martedì 9 ottobre 2012 23:53
La caldaia non smaltisce la temperatura
Se lo fa in modalità sanitario, hai lo scambiatore sanitario sul primario intasato di fanghiglia e di conseguenza non scambia.



[SM=g2892670]
Roger.72
00mercoledì 10 ottobre 2012 09:22
caldaia riello residence n
Grazie per la dritta.
Ma per intenderci il libretto d'istruzione li identifica entrambi come scambiatori primari. Tu quale intendi per primario quello sul bruciatore o quello sotto dove passano i tubi sanitari?
Mimmo 59
00mercoledì 10 ottobre 2012 12:30
Se il difetto lo fa solo sull'acqua sanitaria è lo scambiatore in basso, quello con i 4 tubi attaccati, che ha il circuito primario e il secondario..

Mentre se lo fa anche in riscaldamento è lo scambiatore di sopra, dove batte la fiamma detto scambiatore Primario.

Ma è tutto da verificare, non si può fare una diagnosi precisa in questo caso, perchè non mi trovo sulla caldaia.
Roger.72
00mercoledì 10 ottobre 2012 14:27
Ok grazie per la tempistica con qui dai le risposte.
Penso che sia quello sotto ma la vedo un po complicata tirarlo fuori, penso che chiamerò l'assistenza, ti terrò aggiornato grazie di nuovo. [SM=g2604609]
Mimmo 59
00mercoledì 10 ottobre 2012 15:22
[SM=g2892663] Decisione sensata per evitare di creare ulteriori problemi.....facci sapere come risolvi
L.Iannone
00mercoledì 10 ottobre 2012 20:28
Potrebbe anche essere NTC primaria
Roger.72
00mercoledì 10 ottobre 2012 20:42
Ragazzi un buon tecnico risolve tutto.
Sost. scambiatore primario perché forato, scambiatore sanitario perché intasato più verifica fumi perché scaduta.
La mia domanda è: possibile tutto questo dopo soli 5 anni?
Comunque grazie per essevi interessati.
Mimmo 59
00mercoledì 10 ottobre 2012 22:35
Il tutto dipende dalla durezza dell'acqua= Calcare, intasamento
L.Iannone
00giovedì 11 ottobre 2012 07:59
Non avevi detto però che andava anche giù fdi pressione!
Roger.72
00giovedì 11 ottobre 2012 10:54
Lo so in modalità estate pensavo fosse ininfluente la pressione sul circuito radiatori.
Una volta fatto il reintegro in questi due giorni di prove era impercettibile il calo di pressione si notava un po di ruggine ma l'avevo attribuita alla condensa, pazienza d'ora in poi controllerò la pressione estate e inverno. Ciao grazie.
Roger.72
00giovedì 11 ottobre 2012 13:59
A problema risolto avrei un'altro quesito da porvi, (non l'ho chiesto al tecnico perché ci sto pensando adesso).
Se lo scambiatore primario si è forato perché si è scaldato senza acqua, quindi a fuso le saldature, la funzione del pressostato qual'è? Senza una adeguata pressione la caldaia non dovrebbe andare in blocco?
Infatti il tecnico ha agito leggermente sulla vite di regolazione del componente aumentando credo la sensibilità dello stesso.
In attesa di una Vs.risposta saluto tutti. [SM=g2823053] [SM=g2823053]
Mimmo 59
00giovedì 11 ottobre 2012 20:52
se ha regolato il pressostato, probabilmente non funzionava correttamente.
L.Iannone
00venerdì 12 ottobre 2012 00:05
Per me si e forato per la schifezza che ce nell'acqua.
Con l'aggravante del mal funzionamento della sonda primaria
Però certo non avendola vista non posso confermarlo
Ciao
Roger.72
00venerdì 12 ottobre 2012 09:10
Grazie a tutti per i chiarimenti e complimenti di nuovo per il forum.
Roger.72
00giovedì 8 novembre 2012 19:30
Salve a tutti. Ho ancora un piccolo problema con la mia caldaia.
Da quando è stata effettuata la riparazione noto che ogni giorno perde circa un bicchiere d'acqua dalla valvola di sicurezza costringendomi al reintegro per mantenere la giusta pressione.
Premesso che ho fatto lo spurgo ai radiatori, che il problema si verifica anche utilizzando solo l'acqua calda e addirittura si è verificato anche di notte senza nessun utilizzo cosa potrebbe essere?
E' probabile che il tecnico agendo sulla taratura del pressostato l'abbia reso eccessivamente sensibile?