Caldaia junkers zw24

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
virgilio.caruso
00venerdì 13 gennaio 2017 19:32
Caldaia junkers zw24
Innanzi tutto saluto tutto il forum sebbene in ritardo per gli auguri di un anno speriamo migliore rispetto al precedente sebbene non ci creda molto. Ho aperto questa nuova discussione per sapere specie dai cat junkers se quando lampeggia la spia di segnalazione con la spia dei 45° e dei 90°, cambiato il pressostato , ma il motorino della ventola non parte e non gli arrivano I 220 volt, possa essere la scheda o cosaltro. Qualcuno mi puo aiutare. Grazie sono un cat immergas e prima di cambiare la scheda chiedo un supporto di aiuto.
Macci74
00sabato 14 gennaio 2017 11:45
ciao, sono cat Buderus e molte junkers sono identiche. Il pressostato è originale? se si prova con un altro, mi è capitato più volte con quel modello che da nuovo in posizione riposo avevo il contatto chiuso, e perciò la ventola non parte. Se il pressostato è ok non ti rimane che la scheda.

Saluti
virgilio.caruso
00sabato 14 gennaio 2017 15:27
Ti ringrazio per la risposta e ringrazio anche il cat di biella Roberto che contattato mi ha confermato dopo aver fatto delle prove che il problema era la scheda. oggi lo sostituita e infatti la caldaia ha ripreso ha funzionare. Mi sembrava strano che fosse la scheda per questo ho chiesto conferma a voi per esserne sicuro.
Macci74
00sabato 14 gennaio 2017 20:38
felici di esserti stato utile.