Buongiorno, Vi espongo brevemente il mio problema, la caldaia parte normalmente, ma dopo un po va in blocco. Cod.errore F.33 ovvero disturbi nel condotto di scarico fumi.
La mia domanda è dove si trova il sensore fumi? Posso cambiarlo da solo o ho bisogno di un tecnico?
Grazie tante a chi vorrà rispondermi.
gianni9601
00venerdì 25 gennaio 2013 18:42
non credo sia il sensore fumi, quella caldaia non dovrebbe averlo. piuttosto il pressostato aria lo dovresti trovare qui
potrebbe essere diffettoso..oppure potresti avere problemi di canna fumaria..accertati che sia ui il problema picchiandoci sopra...se vedi che e lui fai controllare la caldaia dal personale vaillant
aventura
00venerdì 25 gennaio 2013 20:48
Effettivamente si è trattato del pressostato, ma non è danneggiato.
In questa caldaia ci sono due tubicini che fuoriescono dal pressostato, uno di colore bianco ed uno blu. Il tecnico Vallant mi ha sistemato la caldaia sfilando il tubicino blu, perchè creava una decompressione e di conseguenza il blocco della caldaia.
Sembrerebbe che le nuove caldaie ne siano sfornite del tubicino blu, proprio per i problemi di decompressione.
Grazie per la risposta Gianni.
gianni9601
00venerdì 25 gennaio 2013 20:57
non credo sia una soluzione,(anche se lo faccio pure io) credo che il problema stia nel posizionamento del venturi..comunque meglio così se hai chiamato la vaillant ..e ti hanno fatto questa modifica ..sei a posto..ne rispondono loro..ciao