Caldaia Sylber Conica 4HE - Bloccata dopo vari errori A03

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Laser62
00giovedì 7 marzo 2013 14:52
Ciao, mi ritrovo alcuni problemi che provo a mettere in sequenza.
Mi e` noto di avere una perdita nell'impianto di riscaldamento da parecchio tempo, ma non ne conosco l'entita`.
Alcuni giorni fa la caldaia e` andata in errore A03 e ho verificato che la pressione del manometro era di 0.5 bar (limite dell'errore).
Ho ricaricato l'acqua sino a 1.3 bar e resettato l'errore.
Ho notato che quando l'acqua passava da 25 a 60 gradi la pressione saliva sino quasi a 3 bar.
Ho scaricato l'impianto e verificato la pressione del vaso di espansione che era 0, la ho riportata a 1.2 bar.
Dopo aver ricaricato l'impianto tutto ha funzionato regolarmente per qualche giorno.
Poi hanno iniziato a verificarsi una serie di errori A03, uno dopo l'altro sempre piu` frequenti, pur essendo la pressione del manometro stabile a circa 1.2 bar.
Questa mattina mi sono reso conto che la pressione di 1.2 bar era garantita dal vaso di espansione, mentre mancava un bel po' d'acqua.
Ricaricato l'impianto, resettato l'errore, la caldaia sembra funzionare ma non parte piu` il bruciatore.
Ho provato a spegnere completamente la caldaia per 30 secondi dall'interruttore generale, ma una volta riaccesa la situazione non cambia. Anche girando su sola acqua sanitaria, il bruciatore non si accende.

Qualche suggerimento (a parte chiamare il tecnico)?

Grazie, Sergio
Mimmo 59
00giovedì 7 marzo 2013 19:12
Ciao con tutta probabilità hai il vaso di espansione scarico....
gianni9601
00giovedì 7 marzo 2013 19:18

1)ci fai sapere la procedura..di come lo hai caricato?
2)come ti sei reso conto che era la pressione del vaso d'espansione?
3) ci dici cosa gira su acqua sanitaria?
può darsi che sia saltato il pressostato di minima
Laser62
00giovedì 7 marzo 2013 22:19
Caldaia Sylber Conica 4HE - Bloccata dopo vari errori A03
Ciao a tutti e grazie per la sollecita risposta.
Questa sera è intervenuto il tecnico che ha diagnosticato un problema sul pressostato aria differenziale. In effetti il problema pare essersi risolto con un rimedio provvisorio che fa affluire maggiore aria nella zona del bruciatore, in attesa del pezzo di ricambio.
Probabilmente mi ero concentrato eccessivamente sul circuito dell'acqua di riscaldamento, che continua ad avere la sua perdita.
Ecco comunque le risposte alle vostre domande.
1) Chiuso i termosifoni. Chiuso generale acqua. Aperto rubinetto carico acqua della caldaia. Aperto rubinetto acqua calda sanitaria e scaricato sino a pressione 0 del pressostato caldaia. Misurato pressione vaso espansione (0) e ricaricato con compressore sino a 1.2 bar. Quindi ho eseguito la procedura inversa e infine ho ricaricato acqua in caldaia sino a che pressostato si è mosso ed è arrivato a 1.3 bar.
2) Temevo di aver caricato troppo il vaso di espansione, senza seguire la procedura del punto 1, ho semplicemente iniziato a scaricare pressione dal vaso di espansione. Man mano che scaricavo pressione dal vaso, scendeva istantaneamente la pressione del pressostato caldaia.
3) La caldaia ha un commutatore con tre posizioni: termo+sanitaria, 0, solo sanitaria. Ho usato tale commutatore.

Grazie ancora per i suggerimenti.
Sergio.
PS: ho deciso che è ora di fare qualche buco nei muri e cercare la perdita che mi perseguita da un paio di anni [SM=g2604609]