Caldaia Sylber Conica 4HE - Bloccata dopo vari errori A03
Ciao a tutti e grazie per la sollecita risposta.
Questa sera è intervenuto il tecnico che ha diagnosticato un problema sul pressostato aria differenziale. In effetti il problema pare essersi risolto con un rimedio provvisorio che fa affluire maggiore aria nella zona del bruciatore, in attesa del pezzo di ricambio.
Probabilmente mi ero concentrato eccessivamente sul circuito dell'acqua di riscaldamento, che continua ad avere la sua perdita.
Ecco comunque le risposte alle vostre domande.
1) Chiuso i termosifoni. Chiuso generale acqua. Aperto rubinetto carico acqua della caldaia. Aperto rubinetto acqua calda sanitaria e scaricato sino a pressione 0 del pressostato caldaia. Misurato pressione vaso espansione (0) e ricaricato con compressore sino a 1.2 bar. Quindi ho eseguito la procedura inversa e infine ho ricaricato acqua in caldaia sino a che pressostato si è mosso ed è arrivato a 1.3 bar.
2) Temevo di aver caricato troppo il vaso di espansione, senza seguire la procedura del punto 1, ho semplicemente iniziato a scaricare pressione dal vaso di espansione. Man mano che scaricavo pressione dal vaso, scendeva istantaneamente la pressione del pressostato caldaia.
3) La caldaia ha un commutatore con tre posizioni: termo+sanitaria, 0, solo sanitaria. Ho usato tale commutatore.
Grazie ancora per i suggerimenti.
Sergio.
PS: ho deciso che è ora di fare qualche buco nei muri e cercare la perdita che mi perseguita da un paio di anni