Non segue il programma
Salve a tutti ho una caldaia riello nuova salvaspazio 26 kis del 2004 montata ell'esterno ma comunque al riparo all'interno di uno sgabuzzino. Da un paio di mesi non segue il programma né la temperatura impostata. In pratica si accende anche se la temperatura impostata è già stata superata e in orari non programmati e quindi bisogna spegnerla manualmente. Il tecnico ha già cambiato la scheda di fiamma, la sonda della temperatura e un'elettrovalvola. Ogni volta sembra funzioni per un po' di giorni poi ricomincia. Neanche lui sa perchè si comporta così. Aiutatemi Cosa possiamo fare?
Dario_Riello
00sabato 7 gennaio 2012 16:43
Ciao Babbuino, strano nik per uno che vive circondato da prosecco [SM=g2604613]

Se è del 2004 la tua caldaia non dovrebbe avere micro e la scheda MC10 o 12, ma se hai il codice prodotto, sarebbe molto utile per capire quale serie e con quale elettronica è equipaggiata la tua caldaia. Generalmente quando le salvaspazio danno questo tipo di problema si tratta delle sonde ntc primaria o sanitaria, ma spero che il tecnico le abbia già sostituite entrambe, altrimenti sospetterei della scheda principale piuttosto che del rec. Per caso quando parte per i fatti suoi, compare una A sul display del Rec?
Sii gentile di fornire queste indicazioni per poter essere più precisi nella diagnosi, comunque sempre difficile a distanza. Ciao
Babbuino69
00domenica 8 gennaio 2012 00:48
Ciao Dario grazie per avermi risposto. Il codice che ho trovato è 4245101 MTN e la matricola è 22124012401. Il tecnico ha cambiato solo una sonda credo la primaria ma la caldaia continuava ad avere lo stesso difetto. Sul display del rec non compare niente di anomalo (nessuna A comunque). Il tecnico ha provato anche a sostituirlo ma anche con la fiammella spenta la caldaia si è accesa lo stesso appena ha inserito il programma. L'ultima volta ha messo un relé posticcio sull'elettrovalvola che aveva già cambiato la volta precedente (ti posto una foto). Dopo questa operazione ho notato che i termo non si sono più accesi di notte con il programma spento come faceva prima. Si accendono in base al programma ma anche quando la fiammella è spenta perchè ha raggiunto la temperatura, la caldaia si accende lo stesso ed inoltre continua ad andare per circa una mezzoretta anche dopo che il programma è finito. Spero che tu riesca a capire qualcosa perché è difficile spiegare tutto questo casino, ogni tuo suggerimento è molto gradito perché dopo due mesi non so più che pesci pigliare e neanche il tecnico [SM=g2604602]
Dario_Riello
00domenica 8 gennaio 2012 19:00
Dunque Babbuino, ci sono ancora un paio di cose che devo chiederti perchè nel primo post non avevi segnalato la presenza di valvole di zona e questo è fondamentale per orientarci nel problema, e quindi servirebbe sapere, se il Rec comanda anche una zona oppure il Rec fa solo da comando a distanza e poi ogni zona ha il suo Termostato ambiente. nel caso in cui il Rec comandi una zona, dovresti dirci se è proprio e solo quella comandata dal rec che fa la matta oppure se scaldano i radiatori di una zona non comandata dal Rec. Partendo dal presupposto che se la caldaia partisse per i fatti suoi, non dovrebbero comunque scaldare i radiatori se le valvole di zona sono chiuse, ma casomai andare in ebollizione, bisogna stabilire se la valvola che non rispetta gli orari rimane alimentata elettricamente oppure no. Nel caso rimanga alimentata elettricamente, va verificata la scheda elettronica e in particolare la schedina BE01 che serve da attuatore per il Rec èd è interfacciata alla scheda MC12. Su questa scheda va verificato anche che sia stato tolto JP7 che si trova vicino alla schedina per il comando della valvola di zona. Facci sapere
Babbuino69
00domenica 8 gennaio 2012 23:52
ciao Dario, il rec comanda anche una zona ed è proprio quella zona che fa come vuole. Per quanto riguarda il resto stiamo andando troppo sul difficile per me. Dirò al tecnico i tuoi suggerimenti e chissà che salti fuori qualcosa di buono. Un pezzo alla volta me la stanno cambiando tutta ed è uno svenamento
[SM=g2604609]
Ma Quanto costa un'elettrovalvola? Ho pagato 208€ senza fattura!!!!
Grazie e ti farò sapere
Dario_Riello
00martedì 10 gennaio 2012 19:49
Se la zona rimane attiva come prima prova c'è quella di misurare la tensione sui fili di alimentazione della valvola per capire se rimane alimentata elettricamente o aperta senza alimentazione nel qual caso si tratta di un problema della valvola e non della caldaia. Tienici aggiornati
Babbuino69
00mercoledì 11 gennaio 2012 19:20
Grazie Dario sei sempre molto preciso nelle tue risposte. Sicuramente vi farò sapere come finirà quest'odissea. Buona serata.