Caldaia Riello nuova benessere 24 kis

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
L.Genco
00giovedì 12 gennaio 2012 11:21
Maledizione..
Buongiorno,
Volevo chiedere un informazione:
Ho in casa una caldaia Riello nuova benessere 24 kis.... Dunque qualche giorno fa ha iniziato a dare i numeri...cioè l'acqua calda per farsi la doccia andava a impulsi..cioè fredda e calda,...dopo più nulla...
Ho chiamato un Tecnico...ha sostituito il kit revisione valvola a tre vie...e poichè dava anomalia "03" il Pressostato differenziale è stato sostituito..ed inoltre eè stato smontato e pulito lo scambiatore..
Rimontaggio del tutto..adesso la caldaia presenta questo problema...cioè quando accendo sulla funzione riscaldamento..la fiammma va sempre in modulazione...finchè non si spegne ed esce errore "01"...
Come devo fare?? vorrei seganalare che se voglio "caricare" l'acqua nell'impianto mediante apposito rubinetto posto sotto la caldaia..non supera 1 bar... come se fosse che non entra acqua...
Cosa devo fare?? chiamare un Esosrcista??
Mimmo 59
00giovedì 12 gennaio 2012 12:30
Non devi chiamare un esorcista
Blocco 01= impone un controllo
accurato del circuito combustione (scarico,rilevazione, ventilatore)

Una pulizia accurata sarebbe la prima cosa da fare,Venturi dei fumi, elica del ventilatore, rampa, ugelli, candela rilevazione fiamma, pulirla e controllarla bene. poi ascoltiamo il parere di Dario che le conosce meglio di me le Riello
Dario_Riello
00giovedì 12 gennaio 2012 13:26
Se il blocco 01 si presenta quando la fiamma modula verso il minimo, si potrebbe ipotizzare che sia da pulire il venturi (non lo nomini nelle operazioni eseguite, anche se è di fondamentale importanza) oppure che il minimo sia così basso da spegnersi e quindi provocare il blocco. Fino alla pulizia del venturi puoi pensarci tu, ma per controllare il minimo, servirebbe almeno un manometro. Per quanto riguarda la pressione direi che in acquedotto non arriva più di un bar se non sale oltre oppure se hai il modello che per caricare devi girare verso il basso la levetta nera, accertati di farlo con il riscaldamento in funzione o almeno una valvola di zona aperta se le hai
L.Genco
00giovedì 12 gennaio 2012 16:54
Grazie a tutti per la risposta...
Il problema si presenta al momento della modulazione con la fiamma bassa,,,i led in basso ( le varie tacchette verdi) si accendono e spengono in continuazione...
la fiamma si spegne e riaccende..cioè non va con la fiamma bassa...
fino a che non va in blocco...e succede sia con il riscaldamento che con l'acqua calda aperta...
Ho richiamato il Tecnico e mi ha detto che dobbiamo controllare il pilotino di accensione che ha la funzione di presenza fiamma...

Lo spero perchè sto andando avanti con gli scaldini avendo binmbi in casa...

Grazie a Tutti...
L.Genco
00giovedì 12 gennaio 2012 16:55
Scusatemi.. dove si trova il venturi dei fumi??
Almeno provo a pulirlo io..


Grazie
Mimmo 59
00giovedì 12 gennaio 2012 17:30
Sul raccordo che va dal ventilatore all'uscita dei fumi trovi 2 tubicini attaccati, segnalali prima , perchè se li inverti non parte più la caldaia, Soffia solo nei due raccordi, no nei tubicini che vanno al pressostato, altrimenti lo rovini.
Il Venturi è sul raccordo 12


Considerazione mia, perchè quando si sistema una caldaia non si fa una adeguata pulizia e controllo delle pressioni gas?


PS. Luca riepiloghiamo,da quello che ho letto nella tag. la caldaia funziona normalmente per un minuto, mentre da quello che hai citato nel precedente post,si deduce che va in fiamma modulata, cioè bassa.
Poi va in blocco 01 Esatto?

Le due prese del venturi le hai pulite, rimane il controllo delle pressioni sulla valvola gas, poi il tecnico ti ha detto che si tratta di altro


Luca nel precedente messaggio cita

cioè quando accendo sulla funzione riscaldamento..la fiammma va sempre in modulazione...finchè non si spegne ed esce errore "01"...


Cioè vuoi dire che sul sanitario il difetto non lo fa?
Dario_Riello
00giovedì 12 gennaio 2012 21:01
A meno che non si stia rompendo il cavetto dell'elettrodo per cui porta bene l'alta tensione per la scarica di accensione, ma non riesce a portare in scheda la "misera" corrente di ionizzazione, il fatto che tu dica che continua un po ad accendere e spegnere la fiamma prima del blocco fa proprio pensare al minimo troppo basso. Finchè non passa il tecnico a regolare con il manometro la pressione al limite prova ad avvitare un poco (1/4 di giro) la vite rossa di plastica all'interno del dado di ottone da CH10 che trovi nella valvola gas al centro della bobina azzurra.
Dario_Riello
00giovedì 12 gennaio 2012 21:03
Dimenticavo di raccomandarti di farlo con molta delicatezza e con un cacciavite di larghezza edeguata altrimenti rompi la vite che è di plastica e popi ti tocca cambiare tutta la valvola per ritarare bene. Ciao