Sul raccordo che va dal ventilatore all'uscita dei fumi trovi 2 tubicini attaccati, segnalali prima , perchè se li inverti non parte più la caldaia, Soffia solo nei due raccordi, no nei tubicini che vanno al pressostato, altrimenti lo rovini.
Il Venturi è sul raccordo 12
Considerazione mia, perchè quando si sistema una caldaia non si fa una adeguata pulizia e controllo delle pressioni gas?
PS. Luca riepiloghiamo,da quello che ho letto nella tag. la caldaia funziona normalmente per un minuto, mentre da quello che hai citato nel precedente post,si deduce che va in fiamma modulata, cioè bassa.
Poi va in blocco 01 Esatto?
Le due prese del venturi le hai pulite, rimane il controllo delle pressioni sulla valvola gas, poi il tecnico ti ha detto che si tratta di altro
Luca nel precedente messaggio cita
cioè quando accendo sulla funzione riscaldamento..la fiammma va sempre in modulazione...finchè non si spegne ed esce errore "01"...
Cioè vuoi dire che sul sanitario il difetto non lo fa?