Ho cambiato, recentemente, abitazione e nella nuova c'è installata a muro nel terrazzo dell'appartamento la caldaia in oggetto.
Nella caldaia al tubo di scarico dei fumi c'è un aspiratore tipo TURBO della Ditta LN Natalini.
L'alimentazione (220V) dell'aspiratore fumi si è scollegato dalla scheda della caldaia e non capisco dove ricollegarlo.
Ho provato direttamente all'alimentazione della caldaia ma così facendo è sempre funzionate.
Secondo voi dove devo collegarlo?
Forse all'interruttore della caldaia, cioè se la caldaia e accesa (sia per la produzione acqua calda o per il riscaldamento)l'aspiratore funziona se spengo la caldaia si spegne.
Oppure si deve mettere in funzione in altro modo?
Grazie.
AntonellaNicosia
00sabato 12 gennaio 2013 14:33
Premetto che questa installazione è fuori norma, fuori legge e fuori come una terrazza!!!
Comunque l'estrattore (ventilatore come dici tu) va collegato in parallelo alla valvola del gas.
Ci sono gli estremi per una denuncia.
permax41
00sabato 12 gennaio 2013 17:25
Grazie AntonellaNicosia, potresti spiergarmi perchè è fuorilegge?
Sono interessato poichè non più di 10 gg è passato il tecnico per la verifica e ha detto che tutto è a posto, anzi mi ha rilascito il libretto impianto ed ho pagato (tariffa del posto, 70 €.
Specifico che l'appartamento non è di mia proprietà ma l'ho preso in affitto ed ancora non ho traslocato, ecco perchè sono interessato a sapere cos'è che non è a norma.
AntonellaNicosia
00sabato 12 gennaio 2013 17:31
E' vietato collegare un estrattore su una caldaia aspirata.
Il Tecnico avra' rilasciato la documentazione dopo aver scollegato l'estrattore
permax41
00sabato 12 gennaio 2013 19:55
Ecco perchè erano staccati ed io che pensavo si fossero staccati perchè non fissati bene.
Allora li lascio così, me è sicuro che la caldaia sia del tipo aspirata?
Grazie mille Antonella.