Caldaia R.B.L

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
shadowmeld
00martedì 30 ottobre 2012 14:53
Va in blocco quando raggiunge temperatura
Salve a tutti ho una caldaia a gasolio del 1993 della riello bruciatori legnago nella quale ho un problema da un po di settimane ogni volta che la caldaia raggiunge la temperatura mi va in blocco non riparte! ho chiamato il bruciatorista e mi ha detto che sono i cuscinetti del motore e possibile? mi ha chiesto 450 euro per mettermi a posto il bruciatore sapreste dirmi qualcosa di più in merito grazie a tutti!
baronerosso42
00sabato 3 novembre 2012 17:02
BRUCIATORE IN BLOCO
SALVE A TUTTI,SHADOWMELD, CON QUELLA CIFRA, IL BRUCIATORE, LO COMPRI NUOVO.COL RIARMO RIPARTE REGOLARMENTE,OPPURE SI AVVIA LENTAMENTE,RONZA E NON PARTE, PUò ESSERE IL CONDESATORE ,é RUMOROSO,QUANDO GIRA, FA SUONO DI METALLO,SE COSI' FOSSE SONO I CUSCINETTI.