Cadaia vaillant 322-7 Acqua calda

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Pagine: [1], 2, 3
peronpero
00mercoledì 26 dicembre 2012 21:55
Acqua calda non funziona
La caldaia vaillant 322-7 ha uno strano problema:

l'acqua calda non funziona pur indicando una temperatura normale (60-70 gradi) e accendendosi regolarmente il bruciatorela funziona regolarmente, non ci sono messaggi di errore ma l'acqua calda (pressione normale) ha una temperatura di 20 gradi circa.

Se invece seleziono la funzione di accumulo funziona perfettamente, potete aiutarmi a risolvere il problema?

Grazie.
luigibeto
00giovedì 27 dicembre 2012 08:11
potrebbe essere lo scambiatore a piastre da sostituire
peronpero
00giovedì 27 dicembre 2012 12:53
Caldaia vaillant 322-7
Questo scambiatore quanto costa?

Per avere un'idea se è il caso di sostituirlo o continuare ad usare la funzione ad accumulo; è possibile sostituirlo senza l'intervento di un tecnico vaillant avendo una discreta capacità pratica?

Grazie mille.
luigibeto
00giovedì 27 dicembre 2012 12:58
il costo dello scabiatore e' di circa 150 euro , ma per sostituirlo e' meglio farlo fare al centro assistenza di zona , xche' e' molto dificile da sostituire.
peronpero
00giovedì 27 dicembre 2012 14:06
322-7
Oppure è possibile tentare una bella pulizia?

Grazie.
luigibeto
00giovedì 27 dicembre 2012 15:50
LO SCONSIGLIO
peronpero
00giovedì 27 dicembre 2012 18:09
e se continuo ad usarla con la funzione accumulo?!
peronpero
00giovedì 27 dicembre 2012 20:33
Scusate ma il forum è riservato solo a tecnici vaillant oppure anhe ad altri appassionati che in autonomia cercano di capirci qualcosa?

Si può avere una risposta con un minimo di spiegazione e magari uno stimolo per tentare in autonomia di risolvere il problema?

Grazie.
lellogag
00giovedì 27 dicembre 2012 22:57
Scusa luigi ma se fosse lo scambiatore non funzionava neanche con il solo sistema acqua confort (ACCUMULO) dato che l'acqua calda sull?accumulo le arriva direttamente dal secondario?. correggimi se sbaglio .molto probabilmente c'e la valvola di ritegno sulla pompa sanitaria bloccata.se come dici tu hai manualita, smonta la pompa sanitaria,sul gruppo in ottone c'e una valvola in plastica,rompila e eliminala del tutto,rimonta e prova.

ps.la pompa sanitaria la trovi montata sotto lo scambiatore secondario.
luigibeto
00venerdì 28 dicembre 2012 07:42
potrebbe essere ma a me personalmente non e' mai sucesso , io ho sempre trovato lo scambiatore sporco o la pompa che non andava , comunque si puo' provare togliere la valvola di non ritorno.
peronpero
00venerdì 28 dicembre 2012 08:37
Cosi mi piace! almeno provare a fare qualche intervento.
Il problema rimane individuare l'esatta posizione di questa valvola, mi piacerebbe comunque capire come mai una valvola di non ritorno non mi fa arrivare l'acqua calda anche se dal display la temperatura dell'acqua in caldaia sembrerebbe regolare.
luigibeto
00venerdì 28 dicembre 2012 08:49
la valvola di non ritorno e' sull'attacco che va dalla pompa a sx sotto lo scambiatore secondario.(sulla chiocciola della pompa)
attenzione che prima di smontare il tutto devi svuotare il boiler dai rubinettini che hai uno sul tubo che esce dallo scambiatore e uno in ingresso acqua fredda.
lellogag
00venerdì 28 dicembre 2012 18:41
a me e capitato parecchie volte e ho risolto cosi,poi magari il problema e un'altro
peronpero
00sabato 29 dicembre 2012 12:43
Scusate la mia poca scaltrezza, mi dite quale è questa valvola e poi cosa ci devo dare? smontarla?
Infine i rubinettini da chiudere mi dite esattamente dove si trovano?
Devo chiudere anche l'acqua di casa o non ce n'è bisogno?
Grazie e ancora!
peronpero
00sabato 29 dicembre 2012 13:23
e continuare invece ad usare la funzione accumulo mi comporta un grosso aumento di consumo di gas?
lellogag
00sabato 29 dicembre 2012 20:17

Scusate la mia poca scaltrezza, mi dite quale è questa valvola e poi cosa ci devo dare? smontarla?



per fare questo tipo di lavoro devi almeno avere un po di manualita.comunque la pompa sanitaria e quella sotto lo scamb.sec. nella foto di sx ha due attacchi che vanno sullo scamb.la valvola la trovi dentro il gruppo in ottone la vedi appena la smonti.
peronpero
00domenica 30 dicembre 2012 09:18
La pompa ė quella nera in plastica sotto lo scambiatore e la valvola ė al suo interno?
Non capisco dove sia il gruppo in ottone che contiene la valvola, ė dentro l'involucro cilindrico nero?
Sicuramente non sono bravo manualmente come voi ma prima di provarci vorrei essere sicuro di non fare danni!
Dove sono questi rubinettini da chiudere?

Grazie ancora della collaborazione.
lellogag
00domenica 30 dicembre 2012 18:49
si la pompa e quella nera,e come vedi nella foto e tutto in un pezzo con il gruppo in ottone
peronpero
00domenica 30 dicembre 2012 20:55
OK la pompa in plastica, la valvola dov'ė?
Il gruppo in ottone qual'ė, a parte lo scambiatore?
peronpero
00domenica 30 dicembre 2012 21:35
i rubinetti da chiudere dove sono?
lellogag
00domenica 30 dicembre 2012 22:08
non so piu come fartelo capire ..mi dispiace,nella foto che ho postato lo segnato con una riga,con sotto scritto gruppo in ottone.all'interno di quel raccordo che attacca allo scambiatore c'e la alvola.i rubinettini che devi chiudere sono sotto la caldaia nei due tubi del riscaldamento ultimo di dx e ultimo di sx.sempre che li abbiano messi.poi devi anche chiudere l'ingresso dell'acqua. devi svuotare il boiler e il circuito della caldaia.non so se cosi ti ho fatto passare la voglia di mettere le mani sulla caldaia per ripararla.ha se per caso riesci a smontare la pompa,ricorda che dopo aver montato il tutto,,devi riempire il boiler,ricordati di farlo con un rubinetto dentro casa aperto.se no si formano le bolle d'aria.
peronpero
00lunedì 31 dicembre 2012 08:29
GRAZIE!!!!!!!!!!!
peronpero
00lunedì 31 dicembre 2012 10:53
Comunque......

questa valvola di non ritorno avrà lo scopo di impedire il flusso di acqua verso cosa?

se la tolgo o la rompo (non mi è chiaro cosa significa romperla e quali conseguenze si hanno sul normale funzionamento della caldaia!) perchè dovrebbe arrivarmi acqua calda visto che il flusso dovrebbe essere nella direzione di normale funzionamento?

Cosa c'entra l'impianto di riscaldamento con questa parte della caldaia che gestisce solo l'acqua calda sanitaria? (il dubbio mi sorge anche perchè in una prima risposta non mi avevi detto di chiudere i rubinetti del collegamento dell'impianto di riscaldamento)

Se anzichè eliminare questa valvola volessi sostituirla dove posso acquistarla?

Infine ma non meno importante: per fare una bella pulizia per cercare di eliminare il calcare accumulato (visto che a Roma è noto che l'acqua contiene una grande quantità di calcio) c'è un metodo praticabile anche dai non esperti come me?!

Grazie.
gianni9601
00lunedì 31 dicembre 2012 16:07
peronpero
00lunedì 31 dicembre 2012 16:26
....e quindi?!
peronpero
00lunedì 31 dicembre 2012 16:28
Mi piacerebbe avere una risposta agli ulrimi miei dubbi e magari anche da qualche esperto diverso!

Grazie mille.
gianni9601
00lunedì 31 dicembre 2012 16:55
accertati ce quella valvola si apra, che nn sia bloccata..non sono un esperto vaillant..l'accumulo ce l'hai perche la caldaia te lo produce per ...scheda (tecnologia, confort,comodità)te lo produce prima che tu lo richieda,..... l'uso (quando apri il rubinettto) appartiene solo al flussostato. pressostato differenziale o membrane, dopo di che ..troviamo lo scambiatore (║▌│█│║▌║││█║▌│║█║) abbinato in alcuni casi alla deviatrice...ti ripeto nn conosco quella vaillant se continui a darmi indicazioni ti rispondo.. [SM=g2917751]
peronpero
00lunedì 31 dicembre 2012 17:05
la valvola è accessibile dopo aver tolto la pompa e se si perchè dovrei chiudere la mandata e il ritorno dell'impianto di riscaldamento, non sono due circuiti indipendenti?

La valvola se non funzina mi conviene sostituirla o eliminarla e in che modo?

Grazie per la preziosa collaborazione!
lellogag
00lunedì 31 dicembre 2012 18:12
per rubinettini da chiudere ti ho spiegato quali erano quelli menzionati da luigibeto.,comunque se vuoi li puoi anche tenere aperti,quella valvola se rimane chiusa dovrebbe deviare il flusso dell'acqua fredda.devo essere sincero l'eliminazione della valvola ci e stata consigliata in un corso,ma non ci e stato spiegato il perche,e in molti casi ho risolto,mentre in altri no dal momento che sei di roma e l'acqua e dura potrebbe essere lo scamb.ma quello che mi fa strano e che con la funzione acqua confort hai l'acqua calda.
peronpero
00lunedì 31 dicembre 2012 18:29
adesso mi piace meno la discussione poichè facciamo un passo avanti e due indietro!

Una pulizia per il calcare come si fa??????????????????
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui