CALDAIA RIELLO 2000

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
frayvy
00venerdì 30 marzo 2012 10:19
depressore che non funziona
Salve a tutti,
ho un problema con il depressore della pompa di circolazione,ossia:
quando sposto il selettore su riscaldamento il depressore funziona bene, quando il selettore è su sanitari all'apertura dei rubinetti il depressore si muove appena di pochi millimetri e non stacca il micro corrispondente.
Da precisare che ho sostituito sia la membrana dei sanitari che la membrana del depressore.
Avete qualche suggerimento?
Mimmo 59
00venerdì 30 marzo 2012 14:47
Il depressore è una sorta di spillo presente nelle fruste dei climatizzatori.

Allora gli alberini(termine giusto) dei gruppi idraulici, vanno puliti con una paglietta di lana di acciaio, quella usata per le stoviglie tipo queste in modo leggero, senza esagerare.
[IMG]http://i42.tinypic.com/2pra6xc.jpg[/IMG]

Poi gli alberini vanno lubrificati con grasso siliconico.

Da premettere che per fare un buon lavoro il gruppo acqua si smonta tutto, si immergono tutte le parti in ottone nell'acido muriatico, una nottata, e il giorno dopo si rimonta il tutto come sopra descritto, tutto sommato una volta ogni vent'anni si può fare una cosa fatta bene.
PS.
Potresti avere anche lo scambiatore secondario intasato, sul primario.
frayvy
00sabato 31 marzo 2012 09:58
Buongiorno,
Grazie mimmo per la risposta.
La pulizia agli alberini l'ho eseguita guando ho sostituito le membrane, appena mi è possibile farò il lavaggio dello scambiatore secondario.
Mimmo 59
00sabato 31 marzo 2012 11:25
Io ti consiglio di smontarla pezzo pezzo e pulirla tutta, con i prodotti adatti per gli scambiatori, avvalendosi della pompa.
Poi pulire bene il gruppo idraulico, girante del circolatore e tubi vari.
Mi diverto in modo particolare sulle elettromeccaniche come questa, specialmente una volta rimontate, funzionano come un orologio Svizzero.

Facci sapere
Dario_Riello
00sabato 31 marzo 2012 13:57
Ti insegno un trucchetto che spesso funziona:
Sostituisci la guarnizione verso l'alto nel gruppo valvola a tre vie, dove è avvitato il dado che va allo scambi8atore sanitario, con una da 3/4 ma con foro centrale più piccolo, io uso una di quelle in gomma per i tubi della lavatrice. quando rimonti il tutto e ricarichi sfiata bene lo scambiatore sanitario dalla valvolina collegata sul punto centrale supèeriore dello scambiatore stesso. prova così e poi facci sapere, ma ti consiglierei di pensare alla sostituzione di quella caldaia, le riello 2000 istantanee sono fuori produzione dal 1993!
Mimmo 59
00sabato 31 marzo 2012 14:44
Limitare la portata, porta ad un aumento di pressione sulla membrana, pensi che è giù di pompa la caldaia?
Comunque geniale la trovata. [SM=g2604616]
Bravo Dario
Dario_Riello
00sabato 31 marzo 2012 15:43
Esattamente Mimmo, hai capito al volo il problema. Ottimo come sempre!!
frayvy
00martedì 3 aprile 2012 14:31
Problema risolto
Buongiorno,
ho risolto con la caldaia, grazie al consiglio di Dario, di montare una guarnizione più piccola sullo scambiatore. Sapevo che la pompa di circolazione era ormai alla frutta, ma a spendere 70 euro per la pompa, accetto di più il secondo consiglio di Dario, sostituendo la caldaia, appena possibile, con uno scaldacqua a gpl (avendo la caldaia a pellet per i termosifoni).
Volevo fare una domanda sull’ impianto dei termosifoni: avendo 5 termosifoni, perché sul mio impianto sono collegati 6 tubi sulla mandata e 4 sul ritorno?
Grazie ancora di tutto a Mimmo e Dario.
P.S. non sono riuscito a caricare la foto dell'impianto.
Mimmo 59
00martedì 3 aprile 2012 16:43

Volevo fare una domanda sull’ impianto dei termosifoni: avendo 5 termosifoni, perché sul mio impianto sono collegati 6 tubi sulla mandata e 4 sul ritorno?



Non è possibile questo forse hai notato male, sono 5 e 5
frayvy
00mercoledì 4 aprile 2012 12:31
Castroneria
Pultroppo penso di non aver notato male.


Se vuoi aggiungerla alle castronerie fai pure.
alla prossima, ciao.
Mimmo 59
00mercoledì 4 aprile 2012 12:58
Hai postato male l'immagine, non si vede !!!
frayvy
00mercoledì 4 aprile 2012 14:13
scute.




Mimmo 59
00mercoledì 4 aprile 2012 18:22
Ora si è chiaro trattasi di un collettore coplanare, mandata e ritorno stanno ambo i lati, queindi è corretto non ci sono errori.
Dove vedi i due tappi da mezzo pollice, quella è una mandata e un ritorno per un eventuale radiatore da aggiungere.
Mi spiego meglio la direzione dei tubi che provvengono dalla caldaia, non determina nulla, internamente a quel collettore ci sono dei tubi che portano, la mandata sul lato opposto e viceversa.
Chiaro ?
Dario_Riello
00mercoledì 4 aprile 2012 22:30
Anche se non è evidente come sui collettori complanari tipo della Caleffi, ha sicuramente ragione Mimmo poichè diversamente non funzionerebbero 2 radiatori.
frayvy
00giovedì 5 aprile 2012 10:26
Tutto chiaro adesso, grazie.
Paky_
00venerdì 20 novembre 2015 15:47
Salve a tutti

ho lo stesso identico problema e caldaia
Riello 2000 e spillone valvola a 3 vie che fatica ad uscire

premetto che la valvola l'ho smontata , ripulita , cambiato membrana e tutti i premistoppa

ho anche smerigliato tutte le astine e lubrificato con grasso al silicone

Dite che il trucco della guarnizione col foro più piccolo risolverebbe?

va messa qui giusto?



Un altro dubbio

La caldaia scalda acqua e termosifoni regolarmente

ma quando spengo i termosifoni (o chiudo l'acqua calda) lei si arresta come dovrebbe ,ma dopo 2 secondi riparte il ventilatore del tiraggio e sta li a girare per minuti per poi arrestarsi


Vi chiedo: E' un comportamento normale ?

La caldaia è come questa





gianni9601
00lunedì 23 novembre 2015 19:59
Re:
Paky_, 20/11/2015 15:47:

Salve a tutti

ho lo stesso identico problema e caldaia
Riello 2000 e spillone valvola a 3 vie che fatica ad uscire

premetto che la valvola l'ho smontata , ripulita , cambiato membrana e tutti i premistoppa

ho anche smerigliato tutte le astine e lubrificato con grasso al silicone

Dite che il trucco della guarnizione col foro più piccolo risolverebbe?

va messa qui giusto?



Un altro dubbio

La caldaia scalda acqua e termosifoni regolarmente

ma quando spengo i termosifoni (o chiudo l'acqua calda) lei si arresta come dovrebbe ,ma dopo 2 secondi riparte il ventilatore del tiraggio e sta li a girare per minuti per poi arrestarsi


Vi chiedo: E' un comportamento normale ?

La caldaia è come questa







Accidenti la tua caldaia e ancora nuova, se ti posto la foto di quella mia scappi, il ventilatore che gira credo sia una corrente residua se hai la possibilità di controllare con un tester dovresti leggere una tensione sui morsetti del ventilatore di 75 0 80 volt, però espelle i fumi del pilota e di eventuale calore rimasto in camera di combustione, l'uso della guarnizione ristretta ancora non lo provata, non lo sapevo ma la proverò, il problema io lo risolto da anni avvicinando la leva del micro all'astina...non lo dite a nessuno se no m'arrestano, poi...Non Credi Sia Ora di Cambiare Caldaia?


frayvy
00martedì 24 novembre 2015 08:58
Per la posizione corretta della guarnizione,ti dovrebbe rispondere Mimmo.
Comunque la mia caldaia ha funzionato per un paio di mesi, con guarnizione ridotta, poi la pompa ha smesso completamente di funzionare, aprendola ho visto che la girante era corrosa, così ho deciso di sostituire tutta la caldaia, per non avere altri problemi.
Paky_
00martedì 24 novembre 2015 12:23
Re: Re:
gianni9601, 23/11/2015 19:59:


Accidenti la tua caldaia e ancora nuova, se ti posto la foto di quella mia scappi,



grazie per la risposta
si , è tenuta molto bene
ha un suo box ed è in un posto abbastanza riparato



il ventilatore che gira credo sia una corrente residua se hai la possibilità di controllare con un tester dovresti leggere una tensione sui morsetti del ventilatore di 75 0 80 volt, però espelle i fumi del pilota e di eventuale calore rimasto in camera di combustione,



quindi mi stai dicendo che è normale che continui a girare per un po' anche quando si è spento il bruaciatore?


l'uso della guarnizione ristretta ancora non lo provata, non lo sapevo ma la proverò, il problema io lo risolto da anni avvicinando la leva del micro all'astina...non lo dite a nessuno se no m'arrestano, poi...Non Credi Sia Ora di Cambiare Caldaia?




purtroppo anche avvicinando la levetta del micro non risolverei nulla

quando apro il rubinetto dell'acqua oltre metà esce, l'astina esce tutta

ma rimane completamente dentro se non raggiungo quel livello di portata

frayvy:

Per la posizione corretta della guarnizione,ti dovrebbe rispondere Mimmo.
Comunque la mia caldaia ha funzionato per un paio di mesi, con guarnizione ridotta, poi la pompa ha smesso completamente di funzionare, aprendola ho visto che la girante era corrosa, così ho deciso di sostituire tutta la caldaia, per non avere altri problemi.



fortunatamente il circolatore della mia è ancora in ottime condizioni
pensa che funziona a meraviglia anche la valvola di sfiato automatica che vi è posta sopra

in genere quelle grippano in pochi anni

quindi anche se non ricordi dove andava posizionata mi confermi che l'astina torna ad uscire regolare anche ad aperture minime del rubinetto?
gianni9601
00giovedì 3 dicembre 2015 21:34
Re: Re: Re:
Paky_, 24/11/2015 12:23:



purtroppo anche avvicinando la levetta del micro non risolverei nulla

quando apro il rubinetto dell'acqua oltre metà esce, l'astina esce tutta

ma rimane completamente dentro se non raggiungo quel livello di portata

frayvy:

Per la posizione corretta della guarnizione,ti dovrebbe rispondere Mimmo.
Comunque la mia caldaia ha funzionato per un paio di mesi, con guarnizione ridotta, poi la pompa ha smesso completamente di funzionare, aprendola ho visto che la girante era corrosa, così ho deciso di sostituire tutta la caldaia, per non avere altri problemi.



fortunatamente il circolatore della mia è ancora in ottime condizioni
pensa che funziona a meraviglia anche la valvola di sfiato automatica che vi è posta sopra

in genere quelle grippano in pochi anni

quindi anche se non ricordi dove andava posizionata mi confermi che l'astina torna ad uscire regolare anche ad aperture minime del rubinetto?


si ma con pressione dell'acquedotto almeno 3-4 bar


Fernando Pianella
00martedì 29 agosto 2017 11:35
riello 2000
problemi acqua caldabuongiorno ho problemi relativi all'accensione del bruciatore per produzione acqua calda caldaia riello 2000,con termosifoni accesi funziona regolarmentementre con termosifone spenti a volte non fa accendere il bruciatoreaperto il pannello ho notato un pistoncino che con l'apertura del rubinetto acqua calda va a spingere una leva metallica, ho provato a spingerla manualmente il bruciatore è partito regolarmente .acqua calda funziona regolarmente,come non si usa l'acqua calda per un periodo prolungata fa di nuovo lo stesso difetto solo chiudendo l'acqua e spingere la leva che va azionare dei contatti riprende il funzionamento,pero solo con il rubinetto chiuso se il rubinetto è aperto anche spingendo la leva il bruciatore non parte.come posso inserire delle foto per fare vedere sia la leva che il pistoncino