con aqcua calda sanitaria va in blocco spesso e volentieri
Salve a tutti mi presento sono Antonio Zappaterreno e come lavoro faccio il Meccanico/elettrauto da 20 anni.
Volevo chiedere un parere a tutti voi professionisti del settore riguardo la mia caldaia.Avendo cambiato casa da poco (1 anno) ho passato il primo inverno senza avere problemi sia in sanitario che riscaldamento, i problemi sono arrivati con la primavera e aumentati con l'estate,praticamente aprendo l'aqcua calda in tutte le utenze della casa la caldaia va in blocco, sia con apertura massima che minima o giocando tra apertura e chiusura quando meno te lo aspetti la ritrovi in blocco, tante volte apri l'aqcua calda fai quello che devi fare la chiudi e all'apertura successiva la trovi in blocco (P.S. dimenticavo la casa è stata 5 anni invenduta quindi la caldaia è stata ferma per tutto il tempo)
IO ho fatto i seguenti passaggi ho scaricato il manuale di servizio della caldaia e per scrupolo ho fatto una pulizia generale della stessa pulendo tubo venturi , ventilatore , flussostato, camera di combustione e bruciatore . Verificato funzionamento termostato fumi e flussostato tutto ok . La caldaia si comporta in questo modo apri l'aqcua calda la caldaia parte per 5/7 secondi con bruciatore al massimo per poi staccare e riattaccare dopo 1/2 secondi e non staccare piu e sentire abbassarsi la fiamma questo con aqcua al massimo con aqcua miscelata la caldaia stacca e attacca.
Leggendo i vari problemi sul forum ho controllato i litri minuto sui rubinetti e i risultati sono i seguenti (cucina 7Litri fredda e 6Litri calda , bagno 13Litri fredda e 10,5Litri calda in cucina c'è un miscelatore con doccetta senza doccetta aumenta di 2.5 litri).
Ho fatto il ponticello sul JP4 e chiuso il rubinetto del gas all'entrata della caldaia piu della metà e adesso la caldaia non va piu in BLOCCO ma possibile che sia da tarare la minima e massima della valvola del gas?.
Grazie a tutti per la comprensione del poema scritto spero in voi