Beretta Mynute manda acqua tiepida

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
mirkotardioli
00domenica 6 gennaio 2013 13:44
Buongiorno, la caldaia ha 10 anni e da 1 mese e' calata molto la temperatura dell'acqua calda mentre il riscaldamento e' OK.
Il manometro della pressione della caldaia indica 1,2 bar (correttamente) e il tecnico che e' venuto mi ha indicato che la caldaia va bene ma la pressione dell'impianto e' troppo alta e me la ha abbassata dal riduttore del contatore (da considerare che nei 10 anni nessuno la alzata). Ora la pressione e' molto piu' bassa di quanto sia mai stata nei 10 anni passati tanto e' vero che non riusciamo piu' a usare i bidet come prima visto che la pressione non consente di avere il solito archetto dello schizzo dell'acqua.
Oltre questo anche la temperatura dell'acqua e' in realta' poco piu' che tiepida anche se ho messo il regolatore della caldaia al massimo.
Concordo con il fatto che lo scambiatore sanitario della caldaia non sia chiuso dal calcare perche' in effetti non c'e' differenza di schizzo tra acqua e fredda dai rubinetti. Avete idea di cosa possa essere? Puo' essere che lo scambiatore sia comunque guasto?
Saluti e grazie
gianni9601
00domenica 6 gennaio 2013 18:39
potrebbe essere lo scambiatore..se la fiamma in caldaia e corretta (se va al massimo..oppure rimane in modulazione con la fiamma bassa?)
la patina di calcare non ostruisce il passaggio dell'acqua, ma non permette lo scambio... puoi controllare anche se si riscaldano i termosifoni quando tieni l'acqua calda aperta...
M.Caruso
00domenica 6 gennaio 2013 22:17
Le cause del tuo problema possono essere:
-malfunzionamento sonda dell'acqua calda sanitaria.
-pressione errata di entrata e uscita gas alla valvola gas.
-ugelli sporchi o con patina sui buchetti,quindi pulirli.
-pulire o sostituire lo scambiatore.
[SM=j2924352]
spero di essere stato di aiuto
mirkotardioli
00domenica 6 gennaio 2013 22:24
Grazie della risposta.

La fiamma sembra andare correttamente si accende alla chiamata e quando i tubi si infuocano comincia a staccare per poi ripartire poco dopo. Posso aggiungere che i tubi che scendono dalla caldaia per andare dentro lo scambiatore sono bollenti mentre quello di uscita dei sanitari e solo tiepido.

Se tiro l'acqua per lungo tempo i termosifoni sembrano freddarsi un po' ma se ricordo bene ogni volta che faccio la doccia (intendo da prima del problema) il termoarredo che ho in bagno si raffredda un poco per ripartire quando esco dalla doccia.

Sai come si smonta lo scambiatore ... mi sembra che basta svitare 2 viti ma non ho chiaro come si scarica il circuito. So' che l'acqua dei sanitari si chiude con un rubinetto sotto e destra e poi aprendo un bidet si scarica il circuito sanitario .. non so' pero' come svuotare quello con cui entra l'acqua dalla caldaia allo scambiatore. Pensi sia qualcosa che possa fare da solo? Di solito me la cavo ma vorrei essere certo di sapere come fare.

Grazie
Ciao [SM=g2892665]
M.Caruso
00lunedì 7 gennaio 2013 13:38
Scusa forse mi era sfuggito di capire che la caldaia si accende e spegne ripetutamente???
cmq la caldaia da precedenza alla produzione di acqua calda sanitaria anzichè ai termosifoni,poi aggiungici il fatto che la caldaia è un po vecchiotta e hai il risultato che se usi molto l'acqua calda i termosifoni si freddano.
cmq cambiare lo scambiatore non è cosa facilissima,bisogna fare attenzione alle guarnizioni o o-ring, sinceramente non ricordo dove è situato lo scambiatore della tua caldaia.
per svuotare l'impianto in mancanze di valvole d'arresto all'impianto puoi provare a chiudere la chiave d'arresto proprio d'entrata in casa dell'acqua (al contatore) poi apri il rubinetto di riempimento della caldaia e apri anche il rubinetto d'acqua fredda del bidet,cos'ì farai andare l'acqua dell'impianto (a ritroso) nel circuito dell'acqua sanitaria per poi svuotarsi dal bidet.se non funziona questo non ti resta che svuotarare dal un valvolino qualsiasia di uno dei radiatori e poi svitare uno dei due flessibili dell'impianto di riscaldamento.ciao
mirkotardioli
00lunedì 7 gennaio 2013 22:37
Ok ... grazie. Non e' stato necessario chiudere il rubinetto di casa e' bastato chiudere il carico generale della caldaia.
Sostituito lo scambiatore e risolto il problema.

Saluti a tutti.